Отопление кафе

Строим кафе в домике 1900 года .
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 7

    Первый этаж ,под нами подвал перекрытие подвала муровано "слепіння" по русски - свод. Толщина перекрытия от 60см до 1.3 метра . Толщина стен внешних 800- 1200 мм . Несущие стены 800- 1000 .
    Из прелестей Вентиляция без подмеса и рекуперации , попросили 60 Квт тепла им дать.. чисто на подогрев приточки .
    Ну и строят они нам зону пониженного давления так что котел только с закрытой камерой сгорания и мощностью 100 Квт . ) (настенный) ))

    Ну еще из особенностей ,дизайнер на объекте есть. Лофт сооружаем )
    Классические штампованные радиаторы только в местах не видных публике применять будем.
    Прочие пока придумываем. Как вариант предложил им Регистров наварить , или из профильной трубы или из круглой .

    И вот появился вопрос : Как рассчитать мощность регистра из трубы профильной к примеру 60 на 100 ?

    Есть и второй вопрос так как это лофт то придумал использовать от прежнего котла 35Квт теплообменник чугунный в качестве прибора отопления ,
    Сколько интересно из его тепла вытащить можно при температуре подачи 65С?
    ))

    Данных по магистралям пока что нет , будут они из меди , В наличии ее есть куча в ассортименте от 15 до 28 диаметров .

    Гребенка с насосами еще не с читана .

    13 ноября 2016 - 02:21 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Если хотите скрыть ОП, то может подумать об отоплении теплыми стенами?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2016 - 10:11 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 7

    Владимир,
    Не , там старую кирпич кладку "чухают" все по верху будет , дизайн "Лофт" типа ободранное все такое , ))) Фотки на объектах я традиционно не привык делать но кажется придется)
    То что скрытое будет это то что закроется кухонным оборудованием ..
    13 ноября 2016 - 11:26 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Что такое "чухают"?

    А почему нельзя уложить трубы под штукатурку? Штукатурку снаружи можно задекорировать под что угодно... Работе теплых стен это не помешает. Лишь бы декоративное покрытие не являлось теплоизолятором.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 ноября 2016 - 12:00

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2016 - 11:42 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 7

    они кирпичную кладку щетками очищают от старой штукатурки ж. )) там красивая кладка ,дверные проемы сводом муровано.. ))) нет штукатурки в общем.) примерно похожее там будет
    Сообщение отредактировал Анатоль 13 ноября 2016 - 14:14
    13 ноября 2016 - 13:52 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Тоже до_потопный этаж? Как этот?



    Других артефактов в вашем кафе не наблюдаются, как на фото ниже, где видна старая кладка оконных проёмов до потопа? Кстати, чёрная закраска стёкол в окнах - это современный уровень земли.

    Сообщение отредактировал Владимир 13 ноября 2016 - 18:54

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2016 - 14:28 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 7

    Наделаю пожалуй фоток и поделюсь ))
    А вы пока что научите меня как мощность регистров рассчитывать ))
    13 ноября 2016 - 18:46 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Анатоль
    А вы пока что научите меня как мощность регистров рассчитывать ))

    Из круглых труб до dn80 - легко. А дальше - пас.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2016 - 18:56 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 7

    Владимир,
    Пусть будет круглая горизонтальная 80 труба ) при температуре подачи 70 градусов С. ) и 50 на обратке .
    13 ноября 2016 - 19:57 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Вот мощность теплоотдачи регистра из двух гладких труб dn80, при окружающей температуре +20 гр. На подаче +70, на обратке +50

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 ноября 2016 - 11:31 / #10