Система отопления ец двухэтажного дома

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Доброго дня!
    Планирую устроить "двуплечую" двухтрубную систему отопления двухэтажного дома с ЕЦ с верхним розливом. По предварительным прикидкам получается, что длина "плеч" розлива от "напорного" стояка примерно равная, однако число радиаторов (а следовательно и вертикальных стояков) в них различное. Будет ли нормально работать такая система, особенно в плане равномерного прогрева радиаторов обоих "плеч"? Не будет ли иметь место непрогрева самого дальнего радиатора "плеча" с бОльшим количеством стояков? Заранее спасибо. С Уважением.
    16 ноября 2016 - 22:31 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ZasalameL,
    Система с ЕЦ саморегулирующаяся по циркуляционным кольцам. Поэтому для чисто ЕЦ балансировка (увязка) циркуляционных колец и веток (плеч, контуров) не требуется. Требуется только, если система бОльшее время будет работать с насосом, т.е. в ПЦ.

    Цитата: ZasalameL
    Не будет ли иметь место непрогрева самого дальнего радиатора "плеча" с бОльшим количеством стояков?

    При правильной конструкции в соответствии с гидравлическим расчетом - не будет.

    Для ЕЦ важно, чтобы в циркуляционных кольцах был достаточный гравитационный напор, который сможет преодолеть гидросопротивление труб.

    А для этого нужно, чтобы центр нагрева (котел) был ниже центра охлаждения (для двухэтажки приблизительно находится посередине между радиаторами первого и второго этажей).

    П.С. На мой взгляд, Вы выбрали самую хорошую схему для ЕЦ. Вот визуализация такой схемы -


    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 ноября 2016 - 11:40 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Владимир, дня доброго. Выложил схемы 1-го и 2-го этажа дома и предположительные места установки радиаторов. Прошу ВАШЕЙ оценки , и указаний по грамотной реализации задуманного проекта. Электрический котел PROTHERM СКАТ 9K.
    За ранее благодарен.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    21 ноября 2016 - 12:58 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    alexander,
    Перенести Ваши сообщения в другую тему не позволяет движок форума. Поэтому создал аккаунт Alexander2, создал тему "Отопление дома от электрокотла" - ССЫЛКА НА ТЕМУ и перенес туда наши с Вами сообщения.

    Там Вам и постараюсь помочь. А в этой теме, удаляю нашу переписку, ибо она совсем не по теме ЕЦ.
    Сообщение отредактировал Владимир 22 ноября 2016 - 09:10

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 ноября 2016 - 08:12 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Доброго вечера!
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, а возможно ли включение в схему отопления с ЕЦ бойлера косвенного нагрева? Если да, то при каких условиях и какой тип теплообменника в нём более предпочтителен: "змеевик" или или "ёмкость в ёмкости"?
    Заранее спасибо. С Уважением.
    29 ноября 2016 - 18:34 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ZasalameL
    Подскажите, а возможно ли включение в схему отопления с ЕЦ бойлера косвенного нагрева? Если да, то при каких условиях и какой тип теплообменника в нём более предпочтителен: "змеевик" или или "ёмкость в ёмкости"?

    При применении правильной схемы подключения можно использовать бойлер и того и другого типа.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 ноября 2016 - 20:55 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    И ещё у меня вопрос: Как известно, теплообменник котла очень не любит значительной разницы между температурами подаваемого в систему отопления теплоносителя и стекающего от неё в котёл. В системах с ПЦ даже ставят "перемычку" между "напорным" трубопроводом и "обратным", по которой через термостат подогретый котлом теплоноситель подмешивают в "обратку", чтобы избежать так называемого "температурного шока" котлового теплообменника. Возможно ли в системе с ЕЦ также использовать подобную "перемычку" с термостатом и будет ли она работать без насоса? Или в ЕЦ такой фокус не проходит и разгон мощности котла при его запуске в системе с ЕЦ следует осуществлять медленно, постепенно прогоняя подогреваемый теплоноситель по контурам системы?
    Заранее спасибо. С Уважением.
    29 ноября 2016 - 22:31 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ZasalameL
    Возможно ли в системе с ЕЦ также использовать подобную "перемычку" с термостатом и будет ли она работать без насоса?

    В ЕЦ и без насоса, такой байпас с трехходовым клапаном-термостатом работать не будет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 ноября 2016 - 13:25 / #8