    Доброго времени суток участники форума.

    Сразу палками не гоните, я в этом деле новичок. Строю дом, 160 квадратов - 2 этажа. Вот дело уже к СО подходит.

    Опираясь на тот объем знаний который я черпнул с инета, скидываю Вам на суд проект своей будущей СО. Если не лень подскажите, что не так. Что нужно добавить/убрать. Как оптимизировать.

    Теперь пару слов о переменных:
    1. СО - открытая, нижнее подключение
    2. Теплоноситель - вода
    3. ТТ котел Viadrus U22 D6 (где-то 35 кВт. Не судите строго, что по мощности перебор, достался почти даром, грех было не взять. Теплообменник чугун)
    4. Электрический котел. (15 кВт. Какой-то проточный котел на 380 вольт белорусского производства. Модифицированный мной до отопительного. Достался бесплатно) На догрев по ночам или в отсутствие.
    5. Теплоаккумулятор 1000 литров. (Задумывается как самопальный. Не косвенного нагрева)
    6. Приблизительно расчетная мощность радиаторов - 17 кВт. Площадь считал по наружным стенам.
    7. Радиаторы чугунные 11 штук.
    8. Основной смысл ЭК - предварительный и быстрый прогрев СО, второстепенный - поддержание определенной температуры.

    Система изначально задумывается с принудительной циркуляцией. Для гравитационной вроде тоже есть возможности, но пока рассмотрим принудилувку.

    Сразу добавлю словами то, что не добавил на рисунке:
    1. Фильтры грубой очистки на вход в СО (заполнение) и на обратку.
    2. Контуров будет скорее всего 4: 1-й этаж, 2-й этаж, котельная + тамбур, полотенцесушители (последние под вопросом, т. к. возможно каждый из них раскину по этажным контурам, а может и вообще их не будет)
    3. Термореле которое врубает насосы при достижении в гребенке определенной температуры.
    4. Планируется полностью автоматизированное управление всеми кранами по показаниям датчиков. (механические будут дублироваться электромагнитными. При помощи определенного ПО, будет обеспечиваться автоматический слив/наполнение, долив воды в СО)
    5. Ну естессно все электрические компоненты на ИБП + аварийный генератор. (А если уж совсем все плохо станет, то для этого и система открытая, чтобы давлением котел не порвало)
    6. Гребенка из металлической трубы сечения DN50, по контурам - ПП.

    А теперь собственно вопрос:
    Смогу ли я регулировать температуру (ограничивая поток теплоносителя краном) в контуре, если использовать один насос на 2 этажа (2 контура)?
    И не бахнет ли котел при отключении электричества? (Ну это уж в совсем крайнем случае)

    Если не лень наставьте на путь истинный.)

    Предлагаю на суд планируемую СО
    29 июля 2015 - 15:23 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Звоните мне на скайп inchin64

    Кратко проконсультирую бесплатно. Также в ближайшее время изыщу время для более обстоятельного ответа.
    К сожалению, на мой взгляд в Вашей схеме много ошибок.
    Если интересно, могу выложить схемы реальных (воплощенных) проектов, подобных Вашему дому.
    Сообщение отредактировал Владимир 4 августа 2015 - 17:48

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 июля 2015 - 00:11 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cheese
    Если не лень подскажите, что не так. Что нужно добавить/убрать. Как оптимизировать.

    Раз котел с чугунным теплообменником, то скорее всего проиводитель требует, чтобы теплоноситель в обратку котла приходил с температурой не ниже +60 градусов. Это достигается установкой трехходового клапана-смесителя.



    Но к сожалению, такой трехходовый смеситель, препятствует гравитационной (ЕЦ) циркуляции через котел. Т.е. при установке такого трехходового смесителя цируляция через котел возможно только принудительная насосом.



    А это повышает опасность закипания котла. Желательно обеспечить полностью энергонезависимую ЕЦ между котлом и ТА.

    Теперь по конкретным ошибкам, которые успел увидеть:

    1. СО и ЭК должны быть подключены после ТА. ТА одновременно работает еще и как гидроразделитель.



    2. Сразу от котла должен подниматься воздухоудалительный стояк к верхнему РБ.

    3. Емкости ТА 300-500 литров, маловато даже для безопасной работы ТТкотла. Не говоря уже о том, запасенного тепла хватит на крайне непродолжительное время отопления дома. При такой емкости ТА сможет аккумулировать в себя теплоту сгорания не более примерно 2-3 кг дров при нагреве воды в ТА от +60 до +90. Отапливать же дом с теплопотерями около 10 кВт запасенным в ТА теплом можно будет 40-80 минут и то при условии, что радиаторная часть отопления будет рассчитана на температуру подачи +60 (что потребует намного увеличить количество секций радиаторов).

    4. У вас установлен насос на байпасе подающего стояка. Между точками присоединения насоса не должен стоять шаровый кран. Там должен устанавливаться поплавковый шаровый обратный клапан. Либо, что более опасно, электрический нормально открытый клапан.

    5. Дно ТА должно быть на уровне верха котла для обеспечения полной зарядки ТА в режиме ЕЦ. При более низкой установке в режиме ЕЦ невозможна полная зарядка ТА. Т.е. его эффективаня емкость будет ниже. ТА будет заряжаться от своего верха только примерно на уровне верха котла (в ЕЦ).

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083