    На этапе переноса котла есть возможность установить перепускной клапан между притоком и обраткой системы отопления. Схема отопления - двухтрубная тупиковая. Котел газовый двухконтурный, турбированный Navien Deluxe 24K.
    В самом котле имеется манометр, показывающий давление теплоносителя на притоке. На обратку прямо к котлу планирую поставить термоманометр, за ним сетчатый фильтр грязевик.

    Есть ли какие-либо тонкости по установке клапана? К сожалению, у меня нет расходомеров, чтобы точно определить, на какое давление настраивать клапан. Как осуществить правильную преднастройку клапана? Еще вопрос - не будет ли лишним установка на обратке системы отопления термоманометра?

    Владимир нравится это сообщение.
    27 марта 2017 - 09:03 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Дмитрий1983
    К сожалению, у меня нет расходомеров, чтобы точно определить, на какое давление настраивать клапан.

    Они вобщем-то и не нужны, ибо не показывают перепад давлений.

    Цитата: Дмитрий1983
    Как осуществить правильную преднастройку клапана?

    Если нет гидравлического расчёта настройте клапан на 3,5 - 4,0 м.в.ст.
    При наличии расчёта клапан настраивается на величину на 20% больше, чем необходимый проектный перепад давлений. Тогда он сможет выполнять функции стабилизатора перепада давлений.

    Цитата: Дмитрий1983
    Еще вопрос - не будет ли лишним установка на обратке системы отопления термоманометра?

    Если только температуру обратки котла смотреть. А третий манометр в системе, наверное, уже ни к чему.

    Вопросы. На радиаторах установлены термоклапаны с термоголовками?

    П.С. В Вашем котле, насколько знаю, не установлен перепускной клапан на байпасе, поэтому перепускной может быть полезен, чтобы предотвратить работу насоса котла "на затык" при закрытии всех термоголовок.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 марта 2017 - 09:38 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    По настройкам понял, спасибо!
    Склоняюсь к приобретению перепускного клапана Watts USV16L.

    По манометрам - если установлю термоманометр на обратку, то в системе получается только два манометра - один штатный в котле на выходе теплоносителя и второй на входе теплоносителя в котел (обратка). Заодно второй и температуру теплоносителя на обратке будет показывать - поможет для балансировки всей системы.

    На радиаторах установлены: на притоке VT033.N, на обратках из радиаторов стоят VT.019.N.
    На приток поставил регуляторы с увеличенной пропускной способностью. Вероятнее всего поставил их ошибочно, надо было ставить VT.031.N или VT.037.N, но уже поздно.
    Балансировку системы буду производить по обратке путем регулировки клапанов VT.019.N.
    27 марта 2017 - 10:46 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Еще вопрос.
    Настройка в 3,5 - 4,0 м.в.ст. в перевода на бары будет 0.0003 бара.
    Клапан Watts USV16L рассчитан на регулировку давления в диапазоне 0,03 - 0,5 бар.
    Получается этот клапан не подойдет?
    27 марта 2017 - 11:28 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Дмитрий1983
    На приток поставил регуляторы с увеличенной пропускной способностью. Вероятнее всего поставил их ошибочно

    К сожалению, да.

    Цитата: Дмитрий1983
    Балансировку системы буду производить по обратке путем регулировки клапанов VT.019.N.

    Возможно помучиться придеться. Ловить доли градуса угла поворота шпинделя в начале диапазона регулировки. Т.к. у этих балансировочно-запорных клапанов диапазон регулировки 0,14 - 1,35 Kv

    Но, конечно будет зависеть от правильно выбранных диаметров магистралей и желаемой дельтой Т системы, т.е. режимом (графиком) системы.

    Если у Вас трубы пластиковые, то стремитесь к графику 70/60 (край - 75/60) при любой температуре на улице. Конечно, это предполагает наличие термоголовок на термоклапанах.

    Цитата: Дмитрий1983
    Настройка в 3,5 - 4,0 м.в.ст. в перевода на бары будет 0.0003 бара.
    Клапан Watts USV16L рассчитан на регулировку давления в диапазоне 0,03 - 0,5 бар.
    Получается этот клапан не подойдет?


    Позвольте поправить. Клапан рассчитан не на регулировку давления, а на регулировку разности давлений "до себя" и "после себя".

    3,5 м.в.ст равно 343 мБар или 0,34 Бар. Вот Вам полезная ссылка на конвертер физических величин - http://www.convertworld.com/ru/davlenie/

    Вывод. Указанный Вами клапан прекрасно подойдёт.
    Сообщение отредактировал Владимир 27 марта 2017 - 11:50

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 марта 2017 - 11:30 / #5