Отопление частного дома 390м2

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    А Валдай 50 МА2 к какому котлу относится, конденсационному, или нет?

    Этот котел твердотопливный. НЕ конденсационный. Со стальным теплообменником.
    Цитата: TUNER
    Так на пластиковых трубах написано 110 градусов.

    Это аварийная температура, которую кратковременно могут выдержать трубы. А нужно рассматривать постоянную температуру.

    Но если смотреть гарантийный срок службы на сайтах уважаемых производителей, то например, у ППр при +80 градусах, гарантийный срок службы всего 0,7 года.

    Цитата: TUNER
    По бойлеру косвенного нагрева вопрос такой: хватит ли мне его емкостью 250-300 литров на 8 человек?
    И что вообще лучше, купить готовый типа Дражице, или заморочиться с самодельным?

    Умножайте емкость БКН примерно на 3 (для зимы) или на 4 (для лета). Получите количество горячей воды, которую можно получить от накопленной в БКН теплоты без дополнительного переключения котла на приготовление ГВС. Ну и все 8 человек вряд-ли одновременно будут мыться. А за час-два БКН сможет нагреть новую порцию воды.
    Для принятия обычного душа требуется 150-200 литров горячей воды. Для принятия ванны 250-350 литров. Вот и считайте.

    Делать ли бойлер самому, трудно сказать. Зависит трудитесь ли Вы сами на производстве баков для давления 6-10 Бар.
    Просто из листовой стали в гараже, его не получится сварить, чтобы он держал такое давление. Плюс много нюансов, которые вне производства на коленке может не получиться сделать.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 апреля 2017 - 11:14

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 апреля 2017 - 11:02 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    Тогда получается разводку везде лучше сделать металлопластиковыми трубами?

    Владимир,
    А что по структурной схеме СО, есть какие то уже наброски?
    3 апреля 2017 - 11:17 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    Тогда получается разводку везде лучше сделать металлопластиковыми трубами?

    Чаще всего оказывается делать дешевле медными трубами под пайку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 апреля 2017 - 11:26 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    Для общего стояка достаточно будет труб диаметра 32 мм., а от стояка 20 мм.?

    П.С. Вчера кстати заходил к соседу, посмотреть его котельную, так у него на двоих БКН на 120л. Котел обвязан просто, без каких либо наворотов, насосов и гидрострелок. Правда котел у него электро, и дом в два этажа.
    3 апреля 2017 - 11:30 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    А что по структурной схеме СО, есть какие то уже наброски?

    Никаких набросков не делал, так как даже неизвестно какие помещения будут отапливаться.

    Пример как проложить на этаже два тупиковых горизонтальных контура тройниковой двухтрубки, уже показывал.

    Цитата: TUNER
    Для общего стояка достаточно будет труб диаметра 32 мм., а от стояка 20 мм.?

    Так с графиком же не решили.
    И какие диаметры труб указываете, наружные или внутренние? И каких труб?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 апреля 2017 - 11:32 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    Отапливаться будут все помещения, где есть окна. В бойлерной я думаю нет смысла ставить батарею, в гардеробных тоже.
    3 апреля 2017 - 11:35 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    Отапливаться будут все помещения, где есть окна.

    А почему же тогда на Вашем варианте схемы, Вы не разместили ОП в этих помещениях? Да и назначение помещений не понятно, т.к. на схеме они не подписаны, где и что. Те же гардеробные где у Вас будут неизвестно.

    Цитата: TUNER
    В бойлерной я думаю нет смысла ставить батарею, в гардеробных тоже

    Думаю, что нужно их отапливать.

    По гардеробным (расположение которых неизвестно). Конечно, теплорасчет показал бы какая там будет температура без отопления, но если в гардеробных будет градусов +10, то там будет сырость и плесень расти.

    {insert-3025}
    Сообщение отредактировал Владимир 3 апреля 2017 - 11:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 апреля 2017 - 11:46 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    Как же не подписаны? Все помещения подписаны. Кроме двух на 1-м этаже, где маленькие окошечки, там планируем сауну и бассейн. Но бассейн пока так, под вопросом.
    Вообще, на 1-м этаже планирую ТП, а батареи, если ТП не будет хватать.
    На 2-м и 3-м этажа ТП думаю не нужны, т.к. тепло с 1-го будет греть пол 2-го этажа, а тепло 2-го греть пол 3-го.
    3 апреля 2017 - 12:02 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    Как же не подписаны? Все помещения подписаны. Кроме двух на 1-м этаже, где маленькие окошечки


    Видите, не все были подписаны. А отгадывать неинтересно, что это за помещения. Но они внутри теплового контура, а ОП там были Вам убраны, а это неправильно. Опять загадка, которую нужно разгадывать.

    Цитата: TUNER
    Вообще, на 1-м этаже планирую ТП, а батареи, если ТП не будет хватать.

    ТП наверняка хватать не будет. Объясняю почему ЗДЕСЬ

    В каком климате дом? Ханты-Мансийский Автономный округ?
    Сообщение отредактировал Владимир 3 апреля 2017 - 12:18

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 апреля 2017 - 12:11 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    ХМАО, г. Нижневартовск