2-х трубка дом 350кв м

разбор полетов
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ivanho
    думаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор,

    Поставил бы вместо обоих насосов, один насос Вило Стратос Пико 1/6. Вот в нём можно действительно настроить напор с дискретностью 0,1 м.в.ст.

    Потому, что когда ставишь напор 2,35 м.в.ст, на насосах Грюндфос Альфа L 25-40 (режим СР1), то уже нужная настройка некоторых термоклапанов выходит за пределы их возможной регулировки.

    Цитата: Ромашкин
    забыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?

    Можно выбрать готовый. Можно выбрать отдельно насос и отдельно трехходовой и смонтировать НСУ (насосно-смесительный узел) из дискретных элементов. В данном случае трехходовые смесители были выбраны Esbe 3 MG-6.3 c Kv=6.3 с электроприводом

    Но, возможно, если ставить только один НСУ, то трехходовый смеситель нужно будет подобрать с бОльшим Kv. Хотя это легко нам подсчитает программа, показав, какой будет авторитет у трехходового смесителя.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 15:50 / #31
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    quote=Владимир]Регулировать напор нельзя у этого насоса. Только выбрать один из двух режимов СР1 или СР2, т.е. либо 2,35 либо 3,0 м.в.ст.[/quote]

    такс значит продаван насосов меня обманул...

    Что можно предпринять ? Насосов, на нужные расходы при нужном напоре нет (точнее вне зоны рабочих точек)
    11 апреля 2017 - 15:52 / #32
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ivanho
    думаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор,

    Поставил бы вместо обоих насосов, один насос Вило Стратос Пико 1/6. Вот в нём можно действительно настроить напор с дискретностью 0,1 м.в.ст.

    Потому, что когда ставишь напор 2,35 м.в.ст, на насосах Грюндфос Альфа L 25-40 (режим СР1), то уже нужная настройка некоторых термоклапанов выходит за пределы их возможной регулировки.

    Цитата: Ромашкин
    забыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?

    Можно выбрать готовый. Можно выбрать отдельно насос и отдельно трехходовой и смонтировать НСУ (насосно-смесительный узел) из дискретных элементов. В данном случае автор схемы выбрал трехходовые смесители Esbe 3 MG-6.3 c Kv=6.3 с электроприводом

    Но, возможно, если ставить только один НСУ, то трехходовый смеситель нужно будет подобрать с бОльшим Kv. Хотя это легко нам подсчитает программа, показав, какой будет авторитет у трехходового смесителя.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 15:57 / #33
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Цитата: Ромашкин
    ivanho,
    забыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?

    вида клапана esbe 3-х ходового с сервоприводом уставленном перед насосом на подаче после коллектора через тройник 25 20 25 соединенного с обраткой.
    11 апреля 2017 - 15:58 / #34
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ivanho
    Что можно предпринять ? Насосов, на нужные расходы при нужном напоре нет (точнее вне зоны рабочих точек)

    Меняйте оба насоса на один Вило Стратос Пико 1/6 (или другой Вило, подешевле, с настраиваемым напором можно поискать, лишь бы по обеспечиваемому необходимому объемному расход подошёл).

    И он будет поддерживать нужный напор (перепад), не зависимо от расхода через систему (и больше не будет голова у Вас болеть про "рабочую точку"). Вот и будет все по расходам шикарно в системе, при зафиксированном-то напоре (перепаде).

    Авторитеты радиаторных термоклапанов посмотрел - нормально. Но вот всё же смущает сопротивление теплообменника котла в 750 Па. Думаю должно быть 5-50 Па, но не больше. Чего-то в техдоках похоже намудрили. У Протерма вообще много грубых ляпов в техдоках.

    Но вот жаль, топологию не показали. Была мысль улучшить.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 16:03 / #35
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    нашел насос Wilo Star-Z 25/2 EM

    Цитата: Ромашкин
    нашли раб точку насосов?

    спасибо что подсказали с рабочей точкой!
    11 апреля 2017 - 16:04 / #36
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Цитата: Владимир
    Меняйте оба насоса на один Вило Стратос Пико 1/6 (или другой Вило, подешевле, с настраиваемым напором можно поискать, лишь бы по обеспечиваемому необходимому объемному расход подошёл).


    Владимир, спасибо за советы, заказчик хочет что бы было по насосу на контур, да с простыми насосами как настроить перепусные клапана?
    Или можно найти аналоги с частотным регулированием для замены willo star-Z 25-2 EM?

    Цитата: Владимир
    Но вот жаль, топологию не показали. Была мысль улучшить.


    я вроде же прикручивал файл ) сейчас посмотрю может не удалил еще
    11 апреля 2017 - 16:43 / #37
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: ivanho
    а на загрузку стрелки wilo star-Z 20/1 как самый маленький

    я слышал, что по правилам устройства г/стрелок - загрузочный насос должен быть на 10% больше по расходу. разве не так?
    11 апреля 2017 - 16:43 / #38
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Можно ли использовать 2-а Stratos PICO 25/1-6?
    11 апреля 2017 - 16:46 / #39
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ivanho
    Можно ли использовать 2-а Stratos PICO 25/1-6?

    Насколько помню, должен подойти. Но нельзя верить никому (даже мне). Поэтому изучайте техдоки на этот насос, там должны быть указаны все параметры определяющие возможность применения в Вашем случае.

    П.С. Не понял, а зачем два таких насоса, когда можно обойтись одним?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 16:49 / #40