переделать радиаторы. возможсность использования rehau в цо

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Планиуруется замена радиаторов отопления.
    Отоплнение - центральное.
    Схема отопления - двухтрубная.
    В текущей схеме подключено 2 радитора посоледовательно.
    В свзяи с этим возникли вопросы:

    Можно ли для подводки к радиаторам использовать трубы Rehau Pink?
    Можно ли переделать подводку и проложить ее в стяжке?
    Радиаторы подключать последовательно или параллельно (задачи раздельной регулировки или отключения нет) ?
    Текущая схема на картинке:
    10 июля 2017 - 13:54 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: aipelevin
    Отоплнение - центральное.
    Схема отопления - двухтрубная.

    Тут есть подозрения, что дом середины 20-века или ранее. Там двухтрубки работали по несколько другим принципам, чем сейчас. Часто на гравитационной циркуляции. Тогда важны и уклоны участков труб подводки к радиаторам. А из СП, не получится проложить ровно без "горбов". И эти горбы могут стать причиной завоздушивания и нефункционирования радиаторов.

    Поэтому, на Ваш вопрос:
    Цитата: aipelevin
    Можно ли переделать подводку и проложить ее в стяжке?

    Пока нельзя дать однозначного ответа.

    Если дом и система старые, то лучше не менять схему подключения радиаторов.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2017 - 14:22 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    Дом - панельная 9-ти этажка, построена 1962.
    По отводам от стояков 3/4 не уверен, возможно 1/2.
    Нужно что-то узнать в УК? Что?
    10 июля 2017 - 14:27 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    aipelevin,
    В таком доме и такого года постройки, очень редко делали двухтрубную систему. В основном однотрубную.

    Попробуйте в УК или сантехников узнать какая у Вас система. В идеале, если в УК Вам дадут сфотографировать гидравлическую схему дома и стояка.

    П.С. Есть даже подозрение, что система у Вас однотрубная с Г-образным стояком. Но кто-то подключил Ваши радиаторы подачей к транзитному стояку.

    Какой у Вас этаж? Можете ли попроситься к соседям на верхнем этаже и сделать фото, как оканчиваются стояки на верхнем этаже? Тогда по фото можно будет (скорее всего) определить однотрубная или двухтрубная система.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2017 - 14:34 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Этаж 2-ой. С соседями не знаком, наверно нет такой возможности.

    Это не единственная пара стояков в квартире, есть еще одна. Сделана также. Только диаметр труб меньше.
    10 июля 2017 - 14:40 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    aipelevin,
    Не стал бы рисковать изменять схему. И трубы пластиковые, запрещены к применению в домах с элеваторными системами.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2017 - 15:11 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Ок. Про параметры системы отопления в УК узнаю.
    Если предположить, что это нормальная двухтрубная система, какими будут ответы по пунктам?
    10 июля 2017 - 15:38 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    aipelevin,
    У современных двухтрубных систем на входе (или выходе) из радиатора установлена арматура повышенного сопротивления. Которой у Вас не наблюдается.

    У двухтрубок домов 20-30 годов постройки, приходиться увеличивать расход теплоносителя через системы в 3-5 раз больше необходимого, чтобы работали все радиаторы.

    Пластиковыми трубами в стяжке можно было бы попытаться сделать в доме постройки нулевых годов или свежее (с ИТП с независимым подключением и автоматикой поддерживающей температуру теплоносителя в системе дома).

    Но так как дом у Вас наверняка с элеваторной системой, то трубы допускаются только стальные. Изменения же в схеме подключения радиатора могут привести к неработоспособности радиаторов.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2017 - 17:39 / #8