помогите с расчетом необходимого оборудования

Здравствуйте. Прикрепил изображение как построена система отопления у меня дома , конечная комната прохладнее всего, хочу у Вас узнать что можно предпринять по улучшению ситуации, добавить батарею? или же поставить еще один насос( некоторые советуют) [i
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте.
    Прикрепил изображение как построена система отопления у меня дома , конечная комната прохладнее всего, хочу у Вас узнать что можно предпринять по улучшению ситуации, добавить батарею? или же поставить еще один насос( некоторые советуют)

    {insert-3578}
    Сообщение отредактировал Владимир 27 июля 2017 - 11:05
    27 июля 2017 - 10:06 / #1
  2. Онлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1775

    Цитата: VITEA90
    конечная комната прохладнее всего

    По причине того, что радиатор там не греет или потому, что радиатор недостаточной мощности?

    Цитата: VITEA90
    хочу у Вас узнать что можно предпринять по улучшению ситуации, добавить батарею? или же поставить еще один насос( некоторые советуют)

    Если мощности радиаторов подобраны верно, то проблема в недостатке расхода теплоносителя через радиатор.

    Тогда ситуацию можно исправить балансировкой системы, если диаметры магистралей сделаны достаточным диаметром. Описание здесь - БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ

    Если диаметр магистралей недостаточен, возможно и придется ставить дополнительный насос, но ставить его нужно после гидрострелки. Так что в этом случае, придеться устанавливать еще и гидрострелку.

    П.С. Картинки и схемы прошу загружать загрузчиком форума.

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775