проблема с индивидуальным отоплением

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Добрый день!Двукомнатная новостройка, 60м2;котел-навьен делюкс;система одноконтурная, труба teseflex нар.ф16мм по всей трассе и на отводы к радиаторам.Радиаторы биметаллические-3шт. и полотенцесушитель.Вся система была смонтирована и замурована в пол застройщиками.Зимой в квартире было очень холодно, даже при вкл.котла на max тем-ру.Радиаторы полностью не прогреваются, верх теплый, низ холод.В дальней комнате радиатор холоднее.На котле устанавливаешь 70°, он показыв.только 50°.Котел греет сам себя.Решили , что причина в неправ выборе ф трассы.Но вся проблема в том, что ремонт в квартире сделан полностью.Есть ли какие способы доработки, чтобы описанная система работала корректно.Заранее , благодарю!
    PS . Фото прилагаю, были сделаны до ремонта
    {insert-3580}
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 июля 2017 - 12:58
    28 июля 2017 - 21:31 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Наталия Ш,
    На фото увидел, что на радиаторах не установлена балансировочная арматура. В этом корень проблемы разбалансировки системы, хотя и диаметр магистралей внутренним диаметром 12 мм, кажется соверешенно недостаточным.

    Поэтому варианты улучшения ситуации:

    1. Установить на все радиаторы балансировочную арматуру. Отбалансировать систему.

    2. Если диаметры магистралей все-таки окажутся непреодолимым критическим фактором, то либо увеличивать диаметр магистралей, либо устанавливать гидрострелку и после нее дополнительный насос с частотным регулированием мощности (но установка более мощного насоса может привести к возникновению кавитационных шумов в системе отопления).

    П.С. Вы бы выложили этажный план квартиры с размерами и схемой прокладки магистралей. Тогда, возможно, можно было бы дать более конкретные советы.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 июля 2017 - 21:53

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 июля 2017 - 12:56 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Подключите радиаторы по диагональной схеме. Восстановите мощность радиаторов.

    Цитата: Наталия Ш
    Радиаторы биметаллические-3шт

    сколько секций каждый?

    Цитата: Наталия Ш
    и полотенцесушитель.

    может полотенчик коротит систему? как он подключен: последовательно или параллельно?
    Владимир нравится это сообщение.
    29 июля 2017 - 15:00 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ромашкин
    может полотенчик коротит систему?

    Вполне возможно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 июля 2017 - 15:13 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Ромашкин,
    В комнатах 10 и 12 секций, в кухне 6.

    Владимир,
    План квартиры с размерами выложу, а схемы прокладки магистралей у нас нет и застройщик не предоставляет такие сведения.
    По информации сантехников, которые были, одноконтурная система, вроде как "ленинградка".начинается с кухни, по комнатам, к полотенцесушителю и возвр.в котел
    {insert-3585}
    Сообщение отредактировал Владимир 29 июля 2017 - 21:49
    29 июля 2017 - 18:42 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Наталия Ш
    схемы прокладки магистралей у нас нет и застройщик не предоставляет такие сведения

    Застройщик обязан предоставить исполнительную схему скрытых магистралей с печатью) здесь он лукавит

    Цитата: Наталия Ш
    вроде как "ленинградка".

    Я слышал, что "ленинградка" запрещена к проектированию в таких домах, она не обеспечивает энергосбережение, предписанное по СНиПУ аж с 2012 г. но могу ошибаться. Может сантехники перепутали с попуткой - там тоже с разных сторон по одной трубе приходит))

    кстати, характеристики котлового насоса не могу найти, видимо тайна).

    простой "гидравлический" калькулятор показал, что нужен напор около 4 м. более точный ответ даст только теплотехнический и гидравлический расчет системы
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Ромашкин 29 июля 2017 - 19:14
    29 июля 2017 - 19:08 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Подсоединение полотенчика
    {insert-3587}
    Сообщение отредактировал Владимир 29 июля 2017 - 22:34
    29 июля 2017 - 20:39 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Наталия Ш,
    более интересным будет схема включения его в систему отопления)
    Владимир нравится это сообщение.
    29 июля 2017 - 21:10 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ромашкин
    простой "гидравлический" калькулятор показал, что нужен напор около 4 м

    Встроенные котловые насосы при преодолении такого гидросопротивления, обычно не дают необходимой производительности по расходу теплоносителя.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 июля 2017 - 21:55 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Владимир,
    да, согласен.. на всякий случай написал производителям, ради спортивного интереса)) будет инфа - то сообщу
    Владимир нравится это сообщение.
    29 июля 2017 - 22:10 / #10