будет греть или нет?

Есть система отопление в доме (1 этаж). Котел аогв 15. К подаче (стояк) труба 57. Поднята до потолка. проходит по комнате. (далее опущена под окна). Обратка тоже 57 труба (идет по полу). Так по всему дому. Система открытая (бачек на чердаке). Пристроили к
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Есть система отопление в доме (1 этаж). Котел аогв 15. К подаче (стояк) труба 57. Поднята до потолка. проходит по комнате. (далее опущена под окна). Обратка тоже 57 труба (идет по полу). Так по всему дому. Система открытая (бачек на чердаке). Пристроили комнату. Если к подаче (идет около потолка) приварить две резьбы пол дюйма и сделать две новые линии. К обратке приварить три четверти. К новым линиям подключить по две батарей.Стоит насос. Ботареи будут греться? Если кретически, можно пустить металл. Но лучше пп. Какой диаметр труб надо и какие батареи ?
    Схема https://yadi.sk/i/dX0bTt2O3Lqk7T
    Спасибо.
    Схема

    {insert-3635}
    Сообщение отредактировал Владимир 13 августа 2017 - 14:05
    13 августа 2017 - 02:19 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1637

    stengapuss,
    Если Вас интересует, чтобы была возможна гравитационная циркуляция, нужна схема в аксонометрии с отметками уровней и с размерами и с мощностью радиаторов.

    По показанной схеме догадаться, как вся система расположена в 3Д - не представляется возможным.

    Делаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, телефону (телефон тот же). Если захотите поблагодарить, благодарности принимаю на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    14 августа 2017 - 09:21 / #2