подскажите по отоплению в частном доме

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Владимир,
    А можете на схеме исправить,и нарисовать как правильно сделать. Переделаю по вашей схем
    1 сентября 2017 - 05:57 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1777

    Evgenich07,
    Схему, возможно и нет смысла переделывать.
    А вот поставить балансировочно-запорные клапаны на обратки радиаторов или радиаторные термостатические клапаны с преднастройками на подачу радиаторов (это лучше) - имеет смысл. Т.к. даже при переделке топологии схемы, всё равно потребуется установка такой арматуры.

    Еще можно попытаться сбалансировать стояки между собой, хоть это и не совсем правильный вариант. В двухтрубной системе сколько радиаторов, столько и цирк.колец. Поэтому правильно сбалансировать (увязать) каждое циркуляционное кольцо, т.е. балансировать не стояки, а все радиаторы между собой.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 сентября 2017 - 09:40

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    1 сентября 2017 - 07:01 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Владимир,
    Буду признателен Вам если скините ссылку на вентиля на обратку. Заменю как советуете. Только подскажите как мне в дальнейшем ими пользоваться
    1 сентября 2017 - 11:04 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1777

    Evgenich07,
    Без гидравлического расчета придется советовать дорогие термоклапаны Данфос RTR-N ду15 на подачу в радиаторы, т.к. у них практически самый широкий диапазон регулировки пропускной способности.

    А как сбалансировать, описываю в статье - БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ

    ПС. Можно рискнуть использовать на обратке менее дорогие запорно-балансировочные клапаны Джакомини R17(16)TG, но хватит ли широты диапазона регулировок - неизвестно. Хотя все равно будет лучше, чем пытаться балансировать шаровыми кранами.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 сентября 2017 - 18:32

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775

    1 сентября 2017 - 11:13 / #14