помогите загадку разгадать по фото!

Котел греет а радиаторы еле теплые

Где проблема?

Насос сдох но крутится 0 голосовNAN%
Воздух искать 0 голосовNAN%
Опять чистить фильтр обратки 0 голосовNAN%
Нет полных данных 0 голосовNAN%
Черт его знает :) 0 голосовNAN%
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Есть дом. Котел Беретта тупой - пашет и пашет:) Но есть загадка. После лета один раз и после отключения отопления на 2 недели сейчас, тепло в дом не приходит.

    Что имеем:
    Котел Беретта 45кВт тупой - греет и не думает.
    Радиаторы поделены на 4 контура. На каждом радиаторе термоголовка, перекрывающая его при достижении нужной температуры.
    Теплые полы 5шт на термостатах
    Баня

    Что происходит:
    Всю зиму все норм работает, а весной 1 раз, 1 раз после замены радиатора и 1 раз сейчас после недельной остановки котла вот что:
    На бойлер кипяток идет- все отлично.
    От котла кипяток (70гр) доходит до чугунного коллектора. Далее сразу на коллекторе просто тепло (30-40гр). Радиаторы теплые но не горячие как обычно. Тоже около 40гр, не более.
    Насосы работают. Есть сомнение в насосе 1 (вибрации меньше и не слышно его по сравнению с соседними). Серединку выкрутил- там явно крутится внутри- отвертку отбивает.
    Фильтр на обратке чистили месяц назад.
    Воздух со всех радиаторов усиленно стравливали.

    Когда с коллектрной группы безопастности скидываю воды литр, с подачи кипяток заходит и коллектор временно нагревается ощутимо, но потом оплять остывает до 40гр.

    Куда смотреть?
    Дело в слабой циркуляции теплоносителя? (вода)
    Может насос 1 сдохнуть и не гнать воду, при этом крутиться под напором воды?
    Воздух в коллекторе может быть где-то образуется при остывании?

    Всем спасибо большое!
    11 октября 2017 - 11:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ilya959,
    Похоже, на "опрокидывание" гидрострелки.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 12:01 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    Подмес типа? Че с этим делать?
    11 октября 2017 - 12:03 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ilya959
    Подмес типа?

    Дело не в подмесе.
    Точно не уверен, расчетов гидравлики Вашей системы не делал. Только предполагаю поэтому.

    Есть подозрение, что недостаточен расход в первичном контуре гидрострелки. Поэтому ГС может опрокидываться.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 12:18 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    1- Все обычно нормально, но при старте такое случается. После танцев с бубном исправляется каким-то чудом и далее работает норм.
    2- Что сделать, чтобы увеличить расход в первичном контуре, и где он вообще? :)
    11 октября 2017 - 12:21 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ilya959
    Что сделать, чтобы увеличить расход в первичном контуре, и где он вообще?

    Увеличить мощность насоса №3. Или уменьшить гидросопротивление первичного контура.
    Первичный контур - это от котла до гидрострелки.

    Чтобы гидрострелка гарантированно не опрокидывалась, в первичном контуре должен быть расход не меньше, чем сумма расходов во вторичных контурах (остальные три насоса). Возможно расходы во вторичных контурах избыточные, тогда их можно уменьшить, уменьшив мощность насосов на вторичных контурах.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 12:27 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    т.е. насос 3 ставлю на 3 положение а остальные 3 насоса на 1 положение? Правильно я понял?
    11 октября 2017 - 12:32 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ilya959,
    Либо увеличивать расход в первичном контуре, либо уменьшать во вторичных. Если моё предположение верно, и гидрострелка действительно опрокидывается.

    Цитата: ilya959
    т.е. насос 3 ставлю на 3 положение а остальные 3 насоса на 1 положение? Правильно я понял?

    Наподобие. Возможно, что остальные насосы будет достаточно включить на 2 ступень мощности. Расходы же Вашей гидрострелки неизвестны. Гидравлический расчет скорее всего не делался. Сделали монтажники, "как всем делают и никто не жаловался", т.е. без проекта и расчёта "от балды". Отсюда и проблемы.
    Сообщение отредактировал Владимир 11 октября 2017 - 12:46

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 12:40 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    Спасибо, буду пробовать. Отпишусь в выходные. А еще способы уменьшить вторичный поток есть? Подачу на баню перекрыть? Радиаторы по дому все перекрыть?

    Сорри, если не понимаю все до конца и глупости несу request
    11 октября 2017 - 12:44 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ilya959
    А еще способы уменьшить вторичный поток есть?

    Есть. Балансировочными клапанами. Необходимые расходы во вторичных контурах должны быть рассчитаны гидравлически. Например, 0,2 куба/ч + 0,6 + 0,2=1. Тогда в первичном контуре расход должен быть не меньше 1 куба/час

    Цитата: ilya959
    Подачу на баню перекрыть? Радиаторы по дому все перекрыть?

    Как же перекрывать-то? Разве же в бане или в доме отопление не требуется? fellow

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 12:52 / #10