сечение тройник

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Поквартирная разводка пексом, на тройниках. Хочу заменить трубу, один радиатор 700 другой 1600, стальные 22 тип, входная труба 20-ка. Есть смысл от тройника к большей батареи идти 20-ой трубой, или ставить тройник 16-20-16 и к обоим радиаторам 16 трубой.
    15 ноября 2017 - 21:39 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    vfyuecn,
    Возможно есть, а возможно и нет. Чтобы ответить точно нужно сделать гидравлический расчет. А можно перестраховаться и сделать Ф20, но в любом случае хорошо теплоизолировать замоноличиваемые участки труб.

    Сечение подбирается так, чтобы при проектной скорости теплоносителя гидросопротивление участков было приемлемым и общее сопротивление квартиры как группового потребителя соответствовало проектному-расчетному.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 ноября 2017 - 06:29

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 ноября 2017 - 06:20 / #2