Считаю систему отопления для строящегося дома. Собираюсь использовать радиаторы, и ТП для комфорта. Расчет выполнил в Danfoss CO. Есть несколько проблем. 1. Непонятно какой арматурой балансировать контуры ТП. Может, тип коллектора нужен особый, с регул
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Цитата: Владимир
    БОльшую мощности чего? ОП или котла собираетесь так увеличить?

    Я хотел сказать, что теплоотдача радиатора возрастет с увеличением температуры обратки. При этом придется увеличить расход теплоносителя через прибор.
    21 октября 2015 - 22:03 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: rkon31
    Я хотел сказать, что теплоотдача радиатора возрастет с увеличением температуры обратки.

    Возрастает с повышением разницы между средней температурой воды в радиаторе и окружающей средой.

    Цитата: rkon31
    При этом придется увеличить расход теплоносителя через прибор.

    Да, придеться. Но, в Вашем случае, нужно стремиться к температуре обратки на котле +58-60. А температура подачи ограничена применением пластика, т.е. +70 градусов.

    Также при повышении температуры обратки котла, уменьшиться КПД котла.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 октября 2015 - 22:13 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Цитата: Владимир
    Также при повышении температуры обратки котла, уменьшиться КПД котла.

    А фактическая мощность котла как зависит от температуры обратки?
    Почему Вы установили в расчете наружную температуру -28? Если я правильно прочитал СП 131.13330.2012, для обеспеченности 0.92 для Белгорода принимаем -23.
    22 октября 2015 - 22:09 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: rkon31
    А фактическая мощность котла как зависит от температуры обратки?

    Чем меньше температура обратки котла - тем больше мощность котла.
    Цитата: rkon31
    Почему Вы установили в расчете наружную температуру -28?

    Это Вы сами устанававливали в том варианте файла, который Вы выкладывали изначально. А уж почему - можете знать только Вы.
    Сообщение отредактировал Владимир 23 октября 2015 - 10:15

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2015 - 01:21 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Цитата: Владимир
    Это Вы сами устанававливали в том варианте файла, который Вы выкладывали изначально. А уж почему - можете знать только Вы.

    Видимо зарапортовался.
    Т.е. -23 - правильно?

    Владимир, Вы знаете прием, как в Danfoss указать, что одна секция ТП обогревает два помещения? У меня площади санузла и кухни на 1-м этаже - 1:4. Соответственно, 1:4 длины трубы и сопротивления, отбалансировать не получается. В реальности, конечно, я разложу петли ТП так, чтобы петля санузла частично работала и на кухню, и сделаю петли примерно одинаковыми. А вот как это смоделировать в расчете?
    Сообщение отредактировал rkon31 23 октября 2015 - 14:23
    23 октября 2015 - 14:17 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: rkon31
    Владимир, Вы знаете прием, как в Danfoss указать, что одна секция ТП обогревает два помещения?

    Нет такого приёма, если имеете ввиду один контур ТП,
    Цитата: rkon31
    А вот как это смоделировать в расчете?

    Никак не получиться.

    Отбалансировать не получается, потому, что нужно контуры делать не со столь разными гидросопротивлениями. Например, уменьшать сопротивление самого "трудного" контура, путем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т.

    Цитата: rkon31
    Т.е. -23 - правильно?

    Проверьте - http://map.teploov.ru/
    rkon31 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2015 - 19:43 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Цитата: Владимир
    путем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т

    Пожалуй, так придется и сделать. Одним контуром больше - не сильно увеличит стоимость материалов. Плюс, уменьшение гидросопротивления положительно скажется на простоте балансировки ТП на практике (я надеюсь).
    24 октября 2015 - 21:29 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Владимир
    что нужно контуры делать не со столь разными гидросопротивлениями. Например, уменьшать сопротивление самого "трудного" контура, путем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т.

    Либо наоборот (в пределах возможностей насоса) увеличивать гидросопротивление самых "лёгких" контуров, уменьшая в них дельту Т (увеличивая скорость теплоносителя).
    В данный момент позанимался настройками контуров, и ошибки разбалансировки ушли.
    Сообщение отредактировал Владимир 25 октября 2015 - 12:13

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 октября 2015 - 11:53 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Владимир, подскажите, как "привязать" характеристики запорной арматуры в ПО к изделиям, которые можно купить в магазинах? Например: на радиаторах установлены термостатические вентили с преднастройкой RA-N-UK. Как, по каким параметрам подобрать аналог из того, что есть в магазинах?
    26 октября 2015 - 20:55 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: rkon31
    Владимир, подскажите, как "привязать" характеристики запорной арматуры в ПО к изделиям, которые можно купить в магазинах? Например: на радиаторах установлены термостатические вентили с преднастройкой RA-N-UK. Как, по каким параметрам подобрать аналог из того, что есть в магазинах?

    Лучше выбирать в программе сразу ту арматуру, которую можно купить и установить. Так как характеристики других брендов могут сильно отличаться от выбранных Вами RA-N-UK в обе стороны. Например у RA-N-UK можно делать преднастройки Kv в интервале от 0,04 до 0,73 м3/ч, а у других термоклапанов только в интервале 0,15 до 0,43 м3/ч. Поэтому они могут не подойти. Либо изменением топологии схемы добиваться того, чтобы у термоклапанов в расчете были значения преднастройки, к примеру, от 0,15 до 0,43 м3/ч. А затем с помощью таблиц из техдоков производителей перевести значения N преднастройки с клапанов RA-N-UK, на значения для других клапанов исходя из Kv.

    П.С. Теплоизоляцию-то исправили?
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2015 - 09:55

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083