Батареи не греют без насоса в частном доме

Дом 180кв котел Лемакс 25кв чугунный, двух трубное отопление 2 ветки, трубы металл 32,насос 25-40 грундфос без насоса не греют с насосом низ батарей теплый
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: набиюлла
    Я сегодня измерил температуру батарей если интересно могу отправить

    Текстом не имею времени набирать много страниц текста. Звоните голосом по скайпу.
    Сообщение отредактировал Владимир 2 марта 2016 - 23:49

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 марта 2016 - 19:09 / #41
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 17

    котел стоит на 80 градусов,насос на 2 скорости, температура комнаты 24 градуса ,на улице 15 градусов тепла ,дымоход 97 градусов

    Сообщение отредактировал Владимир 3 марта 2016 - 11:42
    2 марта 2016 - 23:20 / #42
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 17

    клодовка ,баня, кухня,детская, краники закрыты на половину .
    2 марта 2016 - 23:22 / #43
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 17

    если поставить котел в другом месте где посоветуете поставить и на какой глубине минимально?
    будет ли влиять заглубление котла на теплообменник?
    2 марта 2016 - 23:27 / #44
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    набиюлла,
    Тут очень много есть вариантов. А главные приоритеты для своей системы определяете только Вы. Поэтому тут без голосового диалога не обойтись.

    Главное, что решать только Вам, стОит ли добиваться гравитационной циркуляции путем глобальной переделки системы или ограничиться работой системы только от насоса. Только Вы знаете, есть ли у Вас на то или другое финансовая возможность.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 марта 2016 - 00:03

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 марта 2016 - 23:57 / #45
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: набиюлла
    котел стоит на 80 градусов,насос на 2 скорости, температура комнаты 24 градуса ,на улице 15 градусов тепла ,дымоход 97 градусов

    Насколько понял, Температуры на входе и выходе радиаторов измеряли при включенном насосе.

    набиюлла,
    Остались вопросы:

    1. Какие точно по марке использованы чугунные радиаторы. В расчете использовал Отопительный прибор чугунный секционный, тип 2КП90-500, высота H = 576 мм Минского завода.

    2. Высота патрубков котла. отосительно уровня пола.

    3. Подсчитали ли тогда теплопотери комнат по той формуле, что рассказывал по скайпу? Если да, то сообщите результаты.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 марта 2016 - 12:40 / #46
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: набиюлла
    если поставить котел в другом месте где посоветуете поставить и на какой глубине минимально?будет ли влиять заглубление котла на теплообменник?

    Это всё уже частности. Вам придется принять основное решение в условиях именно Вашей системы отопления.

    Если нужна безнасосная работа системы отопления, то может быть два варианта:

    1. Заглублять котел примерно на 1 метр (относительно уровня пола первого этажа) и увеличивать диаметры всех магистралей. Т.е. демонтировать всю систему и монтировать зАново.

    2. Оставлять диаметры магистралей прежними, но тогда заглублять котел примерно на 2 метра или более.

    Если же не нужна безнасосная работа СО, то можно оставить диаметры прежними, но поставить на все радиаторы балансировочные клапаны. Которыми можно будет отбалансировать Вашу СО. Система в этом случае сможет работать только с насосом.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 марта 2016 - 16:35 / #47
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 17

    Добрый вечер Владимир Владимирович.Если поставит котел зади гостинной комнаты и заглубит на 1 метр
    Оставлять диаметры магистралей прежними. будет ли в таком случае работать ?
    5 марта 2016 - 20:12 / #48
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: набиюлла
    Оставлять диаметры магистралей прежними. будет ли в таком случае работать ?

    Смотря что понимать, под "нормально работать".
    Рассчитал, что заглублять котел при нынешних диаметрах нужно на 2 метра (днище Вашего котла). Чтобы патрубки обратки/подачи были на уровне минус 1,7/минус 1,3 метра относительно пола первого этажа.

    Тогда котел сможет работать в режиме 95/60 градусов. Заужение в сварных швах в расчете не учитывал. К сожалению, ставить фильтр-сетку на обратку котла проблематично из-за её дополнительного немалого гидросопротивления. Т.е. в расчете не учитывал фильтр-сетку.

    Либо поднимать выше радиаторы, но этот вариант не просчитывал на эффективность. Только предполагаю, но сказать на сколько поднимать - без расчета не могу. Да и поднимать радиаторы - очень возможно полы станут холодными.
    набиюлла нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 5 марта 2016 - 21:29

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 марта 2016 - 20:19 / #49