Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Всём доброе утро.
    Вот чем закончился мой эксперимент.
    Воду из ПС спустил по совету уважаемого Ромашкина - выкупил кран маевского и пролил ПС открывая поочередно отводы.
    Теперь у меня вот такая картина:
    1. При перекрытом стояке (вода идёт через ПС) ПС работает исправно.
    2. При открытом стояке ПС имеет разную температуру прогрева, т.е. снизу он тёплый, а сверху горячий.
    Подскажите, уважаемые профессионалы, как мне быть в сложившейся ситуации и есть альтернативный способ подключения ПС не меняя конструкцию стояка ГВС?
    Сообщение отредактировал Graffserg 1 мая 2017 - 09:27
    1 мая 2017 - 09:10 / #841
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ромашкин
    вообще сам не хочет работать? даже при закрытом байпасе?

    Хороший вопрос. Если так, то это заставляет думать, что где-то сделано сильное сужение-заплав в ППр.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 мая 2017 - 10:50 / #842
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Уважаемый Владимир при закрытом байпасе он работает исправно.
    Зауженный в ппр нет, в этом я уверен на 100%, т.к. все стыки просматривал.
    Только при открытом стояке ПС имеет разную температуру прогрева, т.е. снизу он тёплый, а сверху горячий.
    Подскажите, уважаемые профессионалы, как мне быть в сложившейся ситуации и есть альтернативы способ подключения ПС не меняя конструкцию стояка ГВС?
    1 мая 2017 - 10:59 / #843
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Graffserg
    Только при открытом стояке ПС имеет разную температуру прогрева, т.е. снизу он тёплый, а сверху горячий.

    Т.е. после обезвоздушивания ПС работает с открытым краном на байпасе? Но низ ПС на Ваш взгляд недостаточно прогревается? Хорошо бы температуру измерить верха и низа ПС.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 мая 2017 - 11:13 / #844
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Да именно так, при открытом байпасе он работает. Температура измеряется наощупь. И разница температур отличается. Вот что интересно, если в стояке ГВС вода, по словам сантехника подаётся с низу, то почему в ПС с низу тёплая а с верху горячая. ПС условно можно разделить на половину. В одной половине снизу тёплая, а в другой горячая.
    1 мая 2017 - 11:37 / #845
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Graffserg
    Да именно так, при открытом байпасе он работает. Температура измеряется наощупь. И разница температур отличается.

    При гравитационной циркуляции температура всегда будет отличаться, но в зависимости от эффективности подключения, разница температур между верхом и низом ПС может быть от 3 до 35 градусов. Какая у Вас разница - неизвестно. По-хорошему разница должна быть не более 5-10 градусов.
    Наощупь температуру можно "измерить" только очень грубо, и потому нет возможности оценить правильность циркуляции.
    Цитата: Graffserg
    если в стояке ГВС вода, по словам сантехника подаётся с низу, то почему в ПС с низу тёплая а с верху горячая

    Потому, что при гравитационной циркуляции вода через ПС всегда идет сверху вниз, независимо от направления подачи по стояку.

    Есть несколько причин по которым объем циркуляции через Ваш ПС может быть недостаточным:

    0. Выбор неэффективной схемы №15, о чем в статье есть предупреждение.
    1. Диаметр подводящих труб заужен до ду16,5 мм, а в некоторых местах даже до ду13,5 мм (кажется ППр фитинги около ПС - 20-1/2"). В статье же рекомендованы трубы ду20, т.е. ППр 32мм.
    2. Конструкция ПС такова, что его гидросопротивление слишком высокое для гравитационной циркуляции (вертикальные каналы сделаны из слишком тонких трубочек)
    3. Возможно заужение байпаса из-за применения не полнопроходного крана на байпасе.
    4. Увеличение сопротивления байпаса из-за сборной его конструкции в которой возникает турбулентность, что равносильно заужению байпаса.
    5. Зауженные проходы в присоединительных фитингах к ПС.

    Вот все означенные причины сложились в плохую работоспособность ПС. Может быть одна-две причины и не так критично ухудшили бы работоспособность , но все вместе - получилось, что получилось.

    П.С. Если не хотите затопить соседей, стояк нужно переделать на сварные соединения. Кран с байпаса нужно убрать. Резьбовые соединения в байпасе и кран может порвать температурным удлинением-укорачиванием стояка.

    Также заменить на отводах комбинированные американки (пластик+латунь) на латунные.

    Вместо левого горба на присоединении ПС поставить спецуголок со встроенным краном Маевского.

    Вообще всё лучше переделать на схему №13Б, т.е. переделав стояк с газосваркой, добавив "насос" Бернулли.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 мая 2017 - 12:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 мая 2017 - 11:55 / #846
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Спасибо за совет и грамотную аргументацию. Померял температуру, правда обычным градусником приложив его к теплоносителю (не забрасывать камнями), вот что получилось:
    1. Нижняя точка ПС 37.6
    2. Верхняя точка ПС 42.85
    3. Стояк ГВС более 43 градусов
    Сообщение отредактировал Владимир 1 мая 2017 - 13:38
    1 мая 2017 - 12:50 / #847
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Graffserg
    Померял температуру, правда обычным градусником приложив его к теплоносителю (не забрасывать камнями), вот что получилось:
    1. Нижняя точка ПС 37.6
    2. Верхняя точка ПС 42.85

    В общем-то и неплохо для гравитационной циркуляции. Дельта Т (разница) в 5 градусов вполне нормально. Была бы температура в стояке +60, значит и низ ПС был бы температурой в районе +55.

    Проблема в температуре ГВС в стояке.

    Цитата: Graffserg
    3. Стояк ГВС более 43 градусов

    А должна быть в диапазоне 60-75 градусов.

    Т.е. либо УК не соблюдает нормативы, либо соседи по стояку, "убили" циркуляцию вандализмом, например, кранами на байпасах или теплыми полами подключенными к стояку ГВС. В результате за ГВС всему стояку придется платить раза в два больше, чем платили бы при нормативной температуре ГВС. Да ещё и зараза в виде легионеллы может появиться в ГВС, тогда еще и заболевания могут появляться.

    П.С. Написал сообщение Вам в личку.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 мая 2017 - 13:48

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 мая 2017 - 13:43 / #848
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир,
    Владимир, добрый день!
    Самыми ценными оказались замечание про зауженность фитингов и предложение сделать фотки :)).

    Полез фотать и замерять и увидел, что на верхей трассе горб ближе к стояку высотой сантиметра 3, и нижняя лежит горизонтально и имеет яму около 3-х сантиметров. Не буду здесь описывать мой ответ на оправдание рукожопых монтажников, но после фразы "сложный полотенчик, обычно всем так делаем и работает", пришлось самому руководить что-куда опускать-поднимать-прикручивать.

    В итоге даже в связке 3/4 + 20 рехау всё заработало на ура. Но, на всякий случай, поменял трубу верхнюю на 25 рехау.

    Спасибо за участие!
    3 мая 2017 - 17:09 / #849
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: sergio
    Владимир,
    Владимир, добрый день!
    Самыми ценными оказались замечание про зауженность фитингов и предложение сделать фотки :)).

    Полез фотать и замерять и увидел, что на верхей трассе горб ближе к стояку высотой сантиметра 3, и нижняя лежит горизонтально и имеет яму около 3-х сантиметров. Не буду здесь описывать мой ответ на оправдание рукожопых монтажников, но после фразы "сложный полотенчик, обычно всем так делаем и работает", пришлось самому руководить что-куда опускать-поднимать-прикручивать.

    В итоге даже в связке 3/4 + 20 рехау всё заработало на ура. Но, на всякий случай, поменял трубу верхнюю на 25 рехау.

    Спасибо за участие!


    И Вам спасибо, что не пожалели ответить Благо Дарностью, за данный Вам совет.
    sergio нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 4 мая 2017 - 12:08

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 мая 2017 - 17:32 / #850