Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Владимир, помогите пожалуйста, как можно исправить положение с неработающим ПС. Заранее спасибо.

    {insert-3690}
    Сообщение отредактировал Владимир 26 августа 2017 - 10:33
    25 августа 2017 - 15:19 / #911
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Alexx,
    Используйте схему №13Б или 12 из статьи. Прочтите в статье какие условия нужно соблюсти.

    Известно ли точно, какое направление подачи по стояку?
    Сообщение отредактировал Владимир 26 августа 2017 - 10:37

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 августа 2017 - 18:17 / #912
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Добрый день! Я правильно понял из статьи, что полотенец лучше всего подключать по схеме 13 для нижнего подвода воды и 13б для верхнего? Исходя из рекомендации - "С тем, чтобы длина обратной подводки была длиннее подводки подачи"
    29 августа 2017 - 10:28 / #913
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    sdm2,
    Прочтите пожалуйста, какая информация нужна, чтобы Вам можно было помочь - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-9/findpost-37

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 августа 2017 - 19:26 / #914
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,я собираюсь сделать подключение лесенки как на прилагаемом рисунке. Насколько влияют г-образные уголки, вваренные в стояк ? И как влияет, если конструкция лесенки будет с полочкой сверху? Заранее спасибо.
    Сообщение отредактировал sdm2 30 августа 2017 - 11:44
    30 августа 2017 - 11:22 / #915
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: sdm2
    собираюсь сделать подключение лесенки как на прилагаемом рисунке

    Все верно. Но лучше подачу подключить справа сверху ПС, а обратку снизу слева. Т.е. по схеме №13Б.
    Цитата: sdm2
    Насколько влияют г-образные уголки, вваренные в стояк ?

    Мало влияют. Скорость в подводке низкая.
    Цитата: sdm2
    И как влияет, если конструкция лесенки будет с полочкой сверху?

    Скорее всего никак, но это только предположение, ибо детальная конструкция такого ПС не показана. И фото нет.

    Очень советую сделать еще "насос" Бернулли, так как подача по стояку у Вас нижняя. Схемы, фото, описания есть в этой теме. Если некогда искать, можете обратиться за платной консультацией (500р). Тогда пришлю непосредственно Вам и схемы и эскизы с размерами и подробно объясню всё голосом, включая нюансы монтажа и выбора фитингов и арматуры.

    П.С. Ваша схема в 3Д просто шикарная! Сразу все понятно с первого взгляда.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 августа 2017 - 13:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 12:59 / #916
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,
    Все верно. Но лучше подачу подключить справа сверху ПС, а обратку снизу слева. Т.е. по схеме №13Б.

    Имеется ввиду подача гравитационная?
    Очень советую сделать еще "насос" Бернулли, так как подача по стояку у Вас нижняя

    Манипуляции со стояком не разрешит ЖЭС!

    Схему полотенца с полочкой прилагаю.
    30 августа 2017 - 14:41 / #917
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: sdm2
    Имеется ввиду подача гравитационная?

    Так по схеме 12, 13 и 13Б циркуляция через ПС исключительно гравитационная.

    Цитата: sdm2
    Манипуляции со стояком не разрешит ЖЭС!

    Тогда Вам только остаётся остаться с тем ПС, который был от застройщика. Или с аналогичным по конструкции и сечению.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 августа 2017 - 16:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 16:25 / #918
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир,

    Тогда Вам только остаётся остаться с тем ПС, который был от застройщика. Или с аналогичным по конструкции и сечению.

    Т.е. по схеме 13б без "насоса Бернулли" нет гарантии что полотенец вообще заработает с нижним подводом воды? По проекту застройщика нет перемычки и стоит П-образный полотенец над ванной. А если вместо лесенки будет М-образный?
    В прилагаемом рисунке я правильно изобразил циркуляцию в ПС?
    Сообщение отредактировал sdm2 30 августа 2017 - 17:47
    30 августа 2017 - 17:21 / #919
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: sdm2
    Т.е. по схеме 13б без "насоса Бернулли" нет гарантии что полотенец вообще заработает с нижним подводом воды?

    Мне неведомо, какой по конструкции ПС будет устанавливаться. А это имеет основополагающее значение.

    Цитата: sdm2
    По проекту застройщика нет перемычки и стоит П-образный полотенец над ванной. А если вместо лесенки будет М-образный?

    А Вас устроит П или М образный ПС? На том же месте, где его спроектировал застройщик? А с "лесенкой" будут уже совершенно другие расклады.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 17:48 / #920