Просветите как правильно заменить чугунный радиатор
-
Добрый день!
Дошли руки до замены советских радиаторов. Менять будут специалисты, но перед тем как заключать с ними договор, решил обсудить основные моменты с Вами и , таким образом, стать "подкованным" при общении с монтажниками. Причина замены - удручающий внешний вид и желание разместить радиатор непосредственно под окном. Хотелось бы услышать Ваше мнение и рекомендации по данному вопросу.
Исходные данные:
1) подача верхняя
2) рабочее давление - 6 атм. (со слов слесаря УК), значение опресовочного давления узнать у слесаря не удалось.
3) слесарь УК не рекомендовал к использованию алюминиевые радиаторы ввиду того, что теплоноситель содержит щелочь, что в свою очередь"разъедает" радиатор
4) опыта определения типоразмера труб не имею, поэтому воспользовался штангенциркулем и померил трубы по внешнему диаметру:
диаметр стояка и байпаса - 34,6 мм
заужение байпаса - 29,3 мм
подводы к радиатору - 27,5 мм
5) площадь комнаты - 12,1 кв.м
6) квартира располагается на 4 этаже пятиэтажной кирпичной хрущевки
7) со слов слесаря УК температура теплоносителя может достигать 120 градусов
Пожелания:
1) хотелось бы разместить радиатор под центром окна - что нужно учитывать при удлинении отводов (какой типоразмер труб, уклон), не навредит ли это циркуляции теплоносителя непосредственно в моем радиаторе? Сейчас длина отводов равняется 300 мм, при размещении этого же радиатора по центру окна, длина отводов будет в районе 725 мм.
2) требуется ли вмешательство в конструктив самого стояка и байпаса (например: смещение байпаса с оси стояка ближе к радиатору, заужение или расширение байпаса)?
3) какой тип радиатора (чугунный или биметаллический) будет наиболее работоспособен при данных условиях (см. исходные данные). Можно ли в такой системе использовать стальной панельный радиатор?
4) как правильно подобрать мощность радиатора?
5) имеет ли смысл устанавливать разного рода фильтры?
6) порекомендуйте запорную арматуру, термовентиль и термостат.
Хочется все сделать по уму, не навредить соседям снизу и чтобы мне хорошо было. Буду весьма признателен за Ваши ответы и рекомендации.16 сентября 2016 - 19:56 / #1 -
Цитата: Toli41) хотелось бы разместить радиатор под центром окна - что нужно учитывать при удлинении отводов (какой типоразмер труб, уклон), не навредит ли это циркуляции теплоносителя непосредственно в моем радиаторе? Сейчас длина отводов равняется 300 мм, при размещении этого же радиатора по центру окна, длина отводов будет в районе 725 мм.
2) требуется ли вмешательство в конструктив самого стояка и байпаса (например: смещение байпаса с оси стояка ближе к радиатору, заужение или расширение байпаса)?
3) какой тип радиатора (чугунный или биметаллический) будет наиболее работоспособен при данных условиях (см. исходные данные). Можно ли в такой системе использовать стальной панельный радиатор?
4) как правильно подобрать мощность радиатора?5) имеет ли смысл устанавливать разного рода фильтры?6) порекомендуйте запорную арматуру, термовентиль и термостат.
В Вашем конкретном случае:
1. Отводы делайте тем же диаметром стальными ВГП трубами, что и сейчас, т.е 3/4". Длина отводов до метра не повредит циркуляции. Отводы прокладывать строго горизонтально, лучше по лазерному нивелиру.
2. Ничего менять не нужно. У Вас хорошая правильная конструкция стояка, байпаса и схемы отопления. Если будете переносить конструкцию байпаса выше или ниже, остальную конструкцию оставляйте неизменной. Ни в коем случае не используйте пластиковые (ППр и др.) трубы. Только стальные ВГП нарезные.
3. Можно и чугун и биметалл. Но, если хотите использовать термоклапан с термоголовкой, то предпочтительнее полный биметалл (но количество секций не уменьшайте. С термоголовкой поставьте не меньше 7 секций биметалла по 190 Вт/секция). Например, Рифар Монолит 500 с входами 3/4". Панельный радиатор использовать нежелательно из-за его увеличенного гидросопротивления по сравнению с биметаллом и чугуном.
4. Если до этого с установленным чугуном не было холодно, то ставьте 7-10 секций Рифар Монолит 500 с термоклапаном и термоголовкой. Или 10-14 секций Рифар Монолит 350 (более комфортное и равномерное отопление). Термоклапан Данфос RA-G ду20 с термоголовкой Данфос. Плюс два отсекающих шаровых полнопроходных крана ду20 хорошего качества с американками (муфтами разъемными). Например, Джакомини. Фильтр ставить нежелательно. Но желательно каждое лето промывать свой радиатор от отложений и камней (радиатор после промывки очень желательно заполнить прокипяченой водой). Установленные отсекающие краны, это позволят сделать. Также требуется установка крана Маевского на радиатор.
По окончании отопительного сезона отсекающие краны перекрывайте, а кран Маевского открывайте. С наступлением отопительного сезона - Маевского закройте, отсекающие откройте.Toli4 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 17 сентября 2016 - 11:05Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 сентября 2016 - 10:57 / #2 -
Цитата: ВладимирОтводы прокладывать строго горизонтально
Владимир, тогда как таким образом будет уходить воздух из системы? или уклон в данном конструктиве не играет роли?Цитата: ВладимирЕсли будете переносить конструкцию байпаса выше или ниже, остальную конструкцию оставляйте неизменной
то есть на байпасе оставлять заужение?
Если же мой выбор падет на чугунный радиатор, то в сторону какого производителя стоит обратить внимание и сколько секций будет достаточно?Цитата: ВладимирНо, если хотите использовать термоклапан с термоголовкой, то предпочтительнее полный биметалл
С чугуном эти приспособы не сочетаются?Цитата: ВладимирТакже требуется установка крана Маевского
он не идет в комплекте с радиатором?Сообщение отредактировал Toli4 17 сентября 2016 - 19:5817 сентября 2016 - 19:44 / #3 -
Цитата: Toli4тогда как таким образом будет уходить воздух из системы? или уклон в данном конструктиве не играет роли?
Будет в описанном случае уходить либо в радиатор, либо в стояк. А из радиатора сможете его удалить Маевским.Цитата: Toli4то есть на байпасе оставлять заужение?
Конечно оставлять. Но именно такое, какое было. Ибо это было рассчитано при первоначальном гидрорасчете Вашей системы.Цитата: Toli4Если же мой выбор падет на чугунный радиатор, то в сторону какого производителя стоит обратить внимание и сколько секций будет достаточно?
Опыт говорит, что никто из поживших с правильно установленными термоголовками, без них уже жить не хочет. Ибо к хорошему привыкаешь очень быстро.
А чугунный тоже могу посоветовать, но только если захотите жить как встарь - регулируя температуру в комнатах или открыванием окон, или набрасыванием телогреек на радиаторы.Цитата: Toli4С чугуном эти приспособы не сочетаются?
У чугунных радиаторов слишком высока теплоинерционность. Термоголовка уже радиатор отключила, а он ещё почти час "жарит". Вам это нужно?Цитата: Toli4он не идет в комплекте с радиатором?
Бывает идёт, бывает не идёт.Но в любом случае цена вопроса - 40-80 рублей. Так, что не советую на этом экономить.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 сентября 2016 - 22:20 / #4