Располагаемый напор и циркуляция
-
Владимир, здравствуйте.
История такая:
в ответ на жалобу на плохое отопление, работники УК провели замеры параметров работы системы ЦО и сообщили следующие результаты:
"... давление воды в подающем трубопроводе ЦО 6,5 кгс/см2, в обратном трубопроводе 6,3 кгс/см2"
Выходит, что перепад всего 0,2 кгс/см2.
Вопрос: возможна ли нормальная циркуляция системы при таком перепаде?
Дом 9 этажей.
Где-то читал, что в домах с элеваторной системой рекомендуется разница давлений не менее 0,8 кгс/см2
Что скажете?23 октября 2016 - 14:34 / #1 -
Да какое дело, что там в системе происходит, на температуру воздуха жалуйтесь, что холодно. Пускай делают замеры, составляют акт, делают перерасчет стоимости услуги.23 октября 2016 - 17:24 / #2
-
Мне интересна техническая сторона вопроса24 октября 2016 - 09:19 / #3
-
pavel171,
Вы хотите научиться рассчитывать элеваторную систему смешения?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 октября 2016 - 12:34 / #4 -
0,8 кгс/см2 это на вводе до элеватора, а в системе отопления без регулирующей арматуры потери всего 1 м.вод.ст. и даже ниже24 октября 2016 - 13:51 / #5
-
Цитата: shadowДа какое дело, что там в системе происходит, на температуру воздуха жалуйтесь, что холодно. Пускай делают замеры, составляют акт, делают перерасчет стоимости услуги.
Пенять на температуру воздуха не прокатит. Т.к. она выше 18 градусов. Но все равно некомфортная!
А недотоп накладывает ограничение на вентиляцию и проветривание помещения, иначе станет еще холоднее.
Ходили сегодня в контору с коллективной жалобой и этим актом. Вроде вняли нашим проблемам и пообещали разобраться. Согласились, что 0,2 это ни о чем. Плюс сказали, что проблема еще в том, что наш дом самый отдалённый от цтп, а наш подъезд еще и самый дальний от ввода. Система не отбалансирована.24 октября 2016 - 16:11 / #6 -
Цитата: pavel171а наш подъезд еще и самый дальний от ввода. Система не отбалансирована.
Собирайте деньги на клапаны, и ставьте балансировочные клапаны на стояки. Например, одни из недорогих - Валтек VT054 или VT.004
Подскажу, как отбалансировать.
А еще лучше соберите деньги на установку ИТП с теплосчетчиком и модернизацию системы. Окупит себя за счет уменьшению оплаты за тепло за год-два.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 октября 2016 - 10:17 / #7