Вопрос по режиму работы со с комнатным терморегулятором

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Добрый день, Владимир.
    Из вашей статьи и от вас лично я узнал, что для предотвращения образования кислотного конденсата в теплообменнике, необходимо поддерживать температуру обратки выше 60 градусов. Но как можно ее поддерживать, если котлом управляет комнатный термостат? Сейчас у меня СО может какое-то время остывать и быть совсем холодной, пока термостат не сработает и не начнется нагрев. Это вообще нормально для СО, что она то нагревается, то остывает? При каждом цикле радиаторы/трубы "дышат", слышны разные щелчки от расширения/сжатия металла. Просветите, пожалуйста, как быть в этой ситуации.
    13 февраля 2017 - 12:02 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    createa,
    комнатный термостат не управляет температурой подачи котла. Он просто может запрещать котлу разжигать горелку. А температура подачи котла поддерживается самим котлом либо по уставке, либо по погодозависимым кривым.

    Тактование котла - признак неотрегулированности модулятора котла или излишняя выбранная мощность котла.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 февраля 2017 - 19:30

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 февраля 2017 - 16:21 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    то есть при правильной работе, даже когда термостат запрещает розжиг, температура в СО не должна падать до остывания? даже при запрете розжига котел будет поддерживать температуру, чтобы радиаторы были теплыми?
    13 февраля 2017 - 22:35 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    createa,
    При правильной работе термостата, термостат будет запрещать котлу включать горелку до тех пор, пока на замкнутся контакты в термостате, т.е. до тех по, пока температура в месте установки термостата не станет ниже уставки температуры на термостате.

    Например, уставка термостата +22. Гистерезис термостата - +-1 градус. Тогда котел получит разрешение включать горелку только тогда, когда температура в месте установки термостата упадет ниже +21 градуса.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 февраля 2017 - 09:56 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    я понимаю, как работает термостат. вопрос же был не в этом )).
    14 февраля 2017 - 11:07 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Если вопрос о том, почему система остывает с выключенной горелкой котла, так потому и остывает, что горелка котла выключена.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 февраля 2017 - 12:38 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Здравствуйте.
    Несколько вопрос от меня.
    Если исходить из того, что температура на обратке СО не должна быть ниже 60 градусов (во избежание образования кислотного конденсата), то при какой температуре, устанавливаемой на котле, должна проходить балансировка системы? Выбирать температуру в 80 градусов?

    Получается, если при установке теплоносителя в 80 градусов из котла, цель балансировки СО - достичь на обратке в котел температуру не ниже 60 градусов и при этом одинаковую (+/- 1 градус) температуру на выходе с радиаторов. Температура на выходе с радиаторов пока неизвестна сколько будет, т.е. это определиться по месту (т.к. нет расчета системы). Все верно?

    Из статьи понятно, что при отсутствии термовентелей с преднастройками на входе в радиатор, балансировку следует производить запорными вентилями на выходе для каждого радиатора.
    Предположим в процессе балансировки мы достигли более менее одинаковую температуру на выходе из каждого радиатора. Также при этом температура на входе в котел составила выше 60 градусов. Получается мы отбалансировали систему?

    Тогда вот какие вопросы не дают покоя на данный момент:
    1. Температуру, устанавливаемую на выходе из котла можно убавлять или нет? Предполагаю, можно, но при этом тепература на входе в котел не должна опускаться ниже 60 градусов.
    2. Если систему получилось отбалансировать нижними вентилями, то термовентили, что стоят на входе в каждый радиатор, должны быть постоянно открыты? Получается об установке термоголовок (термоэлементов) на них и регулировкой температур для радиатора придется отказаться? Вот здесь не очень понимаю. Или все же можно регулировать приток теплоносителя на входе в радиатор, при этом положение нижнего вентиля остается неизменным после балансировки? По идее, если мы изменим приток воды в радиатор, то произойдет разбалансировка системы, так ведь?
    Сообщение отредактировал Дмитрий1983 10 марта 2017 - 15:19
    10 марта 2017 - 15:11 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Дмитрий1983
    Если исходить из того, что температура на обратке СО не должна быть ниже 60 градусов (во избежание образования кислотного конденсата), то при какой температуре, устанавливаемой на котле, должна проходить балансировка системы? Выбирать температуру в 80 градусов?

    Цель балансировки, не добиться определенной температуры на обратке, котла, а добиться примерно одинаковых температур на обратках радиаторов (это упрощенно).
    Поэтому балансировку можно производить при любой установленной на подаче котла температуре. Желательно только, чтобы котёл работал непрерывано и не происходило модуляции мощности.

    Цитата: Дмитрий1983
    Получается, если при установке теплоносителя в 80 градусов из котла, цель балансировки СО - достичь на обратке в котел температуру не ниже 60 градусов и при этом одинаковую (+/- 1 градус) температуру на выходе с радиаторов. Температура на выходе с радиаторов пока неизвестна сколько будет, т.е. это определиться по месту (т.к. нет расчета системы). Все верно?

    Цель балансировки (упрощенно), добиться примерно одинаковой температуры теплоносителя на обратках радиаторов. Режим котла тут не при чём.

    Цитата: Дмитрий1983
    Из статьи понятно, что при отсутствии термовентелей с преднастройками на входе в радиатор, балансировку следует производить запорными вентилями на выходе для каждого радиатора.

    В случае применения термоклапанов без преднастроек, на обратках должны быть установлены не просто запорные клапаны, а запорно-регулировочные (запорно-балансировочные).

    Цитата: Дмитрий1983
    Предположим в процессе балансировки мы достигли более менее одинаковую температуру на выходе из каждого радиатора. Также при этом температура на входе в котел составила выше 60 градусов. Получается мы отбалансировали систему?

    Забудьте про режим котла. Цель балансировки при отсутствии гидравлического расчёта - добиться примерно одинаковой температуры на обратках радиаторов. В процессе балансировки котёл не должен тактовать и модуляция мощности не должна сильно меняться. Иначе в каждой итерации придеться замерять температуру обраток всех радиаторов. А она при тактовании котла будет резко менять. Так что пока измеряете в одном конце системы, в другом конце уже всё глобально поменяеться.

    Цитата: Дмитрий1983
    1. Температуру, устанавливаемую на выходе из котла можно убавлять или нет? Предполагаю, можно, но при этом тепература на входе в котел не должна опускаться ниже 60 градусов.

    Температура на подаче из котла не должна прыгать во время балансировки. Остальное неважно.

    Цитата: Дмитрий1983
    2. Если систему получилось отбалансировать нижними вентилями, то термовентили, что стоят на входе в каждый радиатор, должны быть постоянно открыты? Получается об установке термоголовок (термоэлементов) на них и регулировкой температур для радиатора придется отказаться? Вот здесь не очень понимаю. Или все же можно регулировать приток теплоносителя на входе в радиатор, при этом положение нижнего вентиля остается неизменным после балансировки? По идее, если мы изменим приток воды в радиатор, то произойдет разбалансировка системы, так ведь?

    Если термоклапаны без преднастроек, то балансировать нужно клапанами на обратках (при полностью открытых термоклапанах на подаче).
    После произведенной балансировки, работа термоголовок будет вносить искажения только в пределах авторитетов приборных узлов (степень гидравлического взаимовлияния). Т.е. термоголовки можно использовать.

    Когда термоклапан под управлением термоголовки меняет расход теплоносителя через радиатор, то это безусловно влияет на остальные приборные узлы. Степень это влияния называют авторитетом радиаторного термоклапана или всего приборного узла.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 марта 2017 - 17:03 / #8