Водоснабжение частного дома
-
ОффлайнИмеется частный дом площадью около 180м2. 2 санузла + кухня. 5 точек гвс и 7 хвс. Котел 30КВт. Бойлера нет. При использовании более 1 точки гвс ощутимо снижается температура воды.
Ввод от городского водопровода(давление иногда низкое). Вводная труба стоит 20пп. фильтр-грязевик-> насосная станция, давление после насоса на манометре 6кг/см2 -> стоят 2 фильтрующие колонны -> стоит колбовый фильтр(3/4) -> счетчик 1/2 -> фильтр промывной 1/2. Далее идет разводка на тройниках до котла(все ещё хвс) и точек пользования. От котла, также на тройниках, идет 20пп на гвс.
Давление в системе могу узнать, знаю точно, что ниже 1.5кг не просаживается.
Менять диаметр вводной трубы + менять размеры счетчика и фильтра(я считаю). Возможно бойлер, прошу помощи с расчетами.17 апреля 2017 - 08:57 / #1 -
ОффлайнЦитата: rodionychПри использовании более 1 точки гвс ощутимо снижается температура воды.
Если котел позволяет подключить, то ставьте бойлер косвенного нагрева.Цитата: rodionychМенять диаметр вводной трубы + менять размеры счетчика и фильтра(я считаю)
А зачем? Что это изменит?Цитата: rodionychпрошу помощи с расчетами
Расчётами чего? Данных даже для грубой оценки и прикидки недостаточно.rodionych нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 апреля 2017 - 11:02 / #2 -
ОффлайнВладимир,А зачем? Что это изменит?
количество поступаемой водыРасчётами чего? Данных даже для грубой оценки и прикидки недостаточно.
расчетом необходимого диаметра трубы17 апреля 2017 - 16:51 / #3 -
Оффлайнrodionych,
Вы данные дайте необходимые минимальные, для хотя бы грубой прикидки.Цитата: rodionychколичество поступаемой воды
Это не изменит ситуацию, когда при открытии нескольких точек водоразбора ГВС от двухконурного котла, температура ГВС падает.
Вы прочтите паспорт Вашего двухконтурного котла. Сколько он может давать литров при определенной дельте Т в единицу времени. И подумайте, сколько Вы хотите от него получить. Подозреваю, что Вы хотите от котла того, на что он не рассчитан.Цитата: rodionychрасчетом необходимого диаметра трубы
Может быть будет достаточно ВНУТРЕННЕГО диаметра 13,5мм, а может быть и 25 мм будет недостаточно.
Кто же знает, может Вы наливаете одновременно один или два джакузи по 500 литров, и пользуетесь одновременно тропическим душем, да еще и на кухне посуду моете.
При таких обстоятельствах требовать чего-то то двухконтурного котла - несерьезно. И увеличение диаметров труб в этом не поможет.rodionych нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 17 апреля 2017 - 19:15Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 апреля 2017 - 19:05 / #4 -
ОффлайнВладимир,
насколько я осведомлен(ситуация у родственника), такое происходит при одновременном водоразборе более чем из одной точки (душ+мойка на кухне)
а какие данные нужны?(данные котла уточню)
хотят получить комфортное пользование горячей водой из 2-3 точек одновременно (душ+мойка или душ+мойка+раковина). Как я понял, ситуацию исправит бойлер, но сначала необходимо выяснить на что способен котел17 апреля 2017 - 19:52 / #5 -
ОффлайнСколько литров в минуту от ГВС Вы хотите забирать - мне неизвестно.
Сколько может литров может дать котёл и при какой дельте Т - написано в его паспорте.Сообщение отредактировал Владимир 18 апреля 2017 - 12:55Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 апреля 2017 - 21:09 / #6 -
ОффлайнЦитата: rodionychПри использовании более 1 точки гвс ощутимо снижается температура воды.
а как с напором? "на глаз" есть падение? и как "сильно" падает температура? какие потребители гвс у Вас уточните?17 апреля 2017 - 21:44 / #7 -
ОффлайнЦитата: Ромашкина как с напором? "на глаз" есть падение?
Извините, но несерьезно измерять напор "на глаз".
Это измеряется приборами, а не на ощупь...
П.С. Вот, извините, мне грустно, когда начинается измерение температуры "наощупь". И никто даже и не предполагает, что это невозможно, так как у человека нет органа чувств измеряющего температуру.
А "на глаз" температуру видят рептилии. Змеи, крокодилы и т.д.Сообщение отредактировал Владимир 18 апреля 2017 - 12:46Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 апреля 2017 - 21:49 / #8 -
ОффлайнВладимир,
))) согласен. вот и хотел уточнить сей вопрос. может просто теплообменник гвс зарос? иначе "Ощутимое" падание температуры я для себя не могу объяснить. в качестве учебного пособия, было б интересно разобраться.17 апреля 2017 - 22:00 / #9 -
ОффлайнВладимир,
Производительность горячей воды при дельта t=25°C 17.8 л/мин
Производительность горячей воды при дельта t=35°C 12,6 л/мин
а какой расход будет необходим? правильно ли я понимаю, что можно взять данные из СНиП 2.04.01-85* , где дан расход приборами в секунду и вычислить какой максимальный расход должен будет обеспечивать котел+бойлер?Владимир,
Ромашкин,
потребители душ, кухонная мойка и раковина18 апреля 2017 - 13:09 / #10