Подключение регистра в гараже
-
ОффлайнДоброго времени суток.
Помогите разобраться, как грамотно подключить регистр отопления в гараже из прямой трубы в прямую. По стандартной схеме подключится не дадут. Система отопления центральная, какое давление неизвестно, но зимой обратная труба «на ощюпь» на много холоднее прямой. В данный момент система отопления состоит из двух труб диаметром 100-110 мм., проходящих вдоль торцевой стены гаража. Расстояние между трубами 640мм. Верхняя труба прямая, низ – обратка. Имеется регистр, сваренный из стальных труб д. 80 мм., размер регистра 1900*580 мм., планируется установить между труб подачи и обратки. Вход в регистр планировалось выполнить сверху с вваркой отвода сбоку в верхнюю треть подающей трубы, выход регистра думал вварить вниз подающей трубы с заходом сгона внутрь (что-то типа инжектора). Будет ли работать такая схема подключения? У регистра вход-выход сделаны на одной стороне, на какое расстояние выводить выход с регистра, тянуть через всю длину регистра или поднять рядом с входом и вход регистра сделать с заходом сгона внутрь ( на встречу потоку ) подающей трубы? Какой диаметр труб использовать для подключения регистра, одинаковый на подачу и обратку, или обратку сделать большего диаметра? Либо срезать нижнюю трубу регистра и сделать диагональное подключение? Вот вопросов-то сколько. Прошу посоветовать, как правильно подключить, хотелось бы сделать грамотно сразу, чтоб не переделывать. Примерно так.28 апреля 2017 - 07:53 / #1 -
ОффлайнЦитата: Андрей_Бкак грамотно подключить регистр отопления в гараже из прямой трубы в прямую
Так как на схеме, при подключении "из подачи в подачу" регистр работать скорее всего не будет.Цитата: Андрей_БВход в регистр планировалось выполнить сверху с вваркой отвода сбоку в верхнюю треть подающей трубы
Скорее получиться эффект "высысывания" из регистра, чем "нагнетания". И эффект будет тем больше, чем больше скорость теплоносителя в магистрали подачи.Цитата: Андрей_Бвыход регистра думал вварить вниз подающей трубы с заходом сгона внутрь (что-то типа инжектора)
Эффект эжекции может заставить работать регистр. Но для создания достаточного перепада давлений на входе/выходе регистра, преодолевающего гравитационный напор в регистре, скорость в магистрали подачи должна быть довольно большой.
Можно подключить регистр к магистрали обратки. Тогда будет работать точно. Конечно, если перемычки у регистра сварены правильно.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 13:08 / #2 -
ОффлайнВладимир, спасибо за ответы.
На обратку подключаться ой как не хочется, она чуть теплая, смысла не будет наверное. То есть, если поднять регистр над магистралью подачи, то можно будет оставить боковое подключение? Вход в регистр сделать саерху, выход снизу, на какое расстояние тогда разносить точки врезки в магистраль? Все таки лучшее размещение регистра в целях экономии места это между трубами подачи и обратки. Возможноли заставить работать при таком расположении регистр?
С уважением, Андрей.28 апреля 2017 - 16:00 / #3 -
ОффлайнЦитата: Андрей_БТо есть, если поднять регистр над магистралью подачи, то можно будет оставить боковое подключение?
Да. Если перемычки у регистра сделаны верно. Но лучше подключить диагонально.Цитата: Андрей_БВход в регистр сделать саерху, выход снизу, на какое расстояние тогда разносить точки врезки в магистраль?
Не менее 150 мм. Но лучше подключить диагонально "сверху-вниз".Цитата: Андрей_БВсе таки лучшее размещение регистра в целях экономии места это между трубами подачи и обратки.
Что толку от хорошего размещения, если регистр работать не будет?Цитата: Андрей_БВсе таки лучшее размещение регистра в целях экономии места это между трубами подачи и обратки. Возможно ли заставить работать при таком расположении регистра?
Возможно, но это будет вандально по отношению к системе, к которой подключаетесь. И такой вандализм, Вам не должны разрешить (если есть в УК грамотные специалисты).Сообщение отредактировал Владимир 28 апреля 2017 - 17:08Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2017 - 16:18 / #4 -
ОффлайнПонял, спасибо.Владимир нравится это сообщение.28 апреля 2017 - 16:59 / #5
-
Оффлайн
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 апреля 2017 - 19:36 / #6 -
ОффлайнСпасибо большое Владимир за консультацию. Подскажите еще для какой цели выход из регистра делают трубой большего диаметра чем вход. Видел реально такое подключение, причем вход в регистр сделан снизу трубой на 15, выход сверху чуть-ли не дюймовой трубой и говорят работало, но подключено на подачу, регистр стоит поверх подающей трубы. Постараюсь сфотографировать.
С уважением, Андрей.30 апреля 2017 - 13:52 / #7 -
ОффлайнЦитата: Андрей_БПодскажите еще для какой цели выход из регистра делают трубой большего диаметра чем вход.
Это беЗсмысленно. А делают так, потому, что кто-то где-то чего-то подсмотрел, и начинает копировать бездумно. Причем всё перепутав. Т.е.сапожникисварщики взялись пироги печь, решив, что они пирожники (т.е. обладают достаточными знаниями по гидравлике).Цитата: Андрей_БВидел реально такое подключение, причем вход в регистр сделан снизу трубой на 15, выход сверху чуть-ли не дюймовой трубой и говорят работало, но подключено на подачу, регистр стоит поверх подающей трубы. Постараюсь сфотографировать.
Не понял, как это. Вход (подача) в регистр (при гравитационной циркуляции через этот регистр) может быть только сверху, а выход (обратка) только снизу. Иного не позволяют законы Природы.
А то, что "это" как-то работало, не говорит о том, что это было правильно сделано. А говорит лишь о том, что в том конкретном случае устроил результат и при применении и на подаче и на обратке трубы ду15 (хотя этого недостаточно при гравитационной циркуляции через регистр).
Хотя может Вы перепутали подачу с обраткой? Например, в системе с ЕЦ и верхним розливом, иногда приходится увеличить диаметр стояков и до 1" (и даже больше иногда), а обратку к лежаку достаточно делать и 3/4".
{insert-3250}Сообщение отредактировал Владимир 30 апреля 2017 - 16:23Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 апреля 2017 - 14:44 / #8 -
ОффлайнЗдравствуйте. Наконец-то удалось сфотографировать подключение регистров в гараже у соседа. Верхний регистр как-то работал, видимо вопреки всему, нижний нет. Входа сделаны 15 трубой, выхода 35-й.
Подача теплоносителя слева на право, верхняя труба.{insert-3353}Сообщение отредактировал Владимир 13 мая 2017 - 14:3613 мая 2017 - 14:04 / #9 -
ОффлайнЦитата: Андрей_БВерхний регистр как-то работал, видимо вопреки всему, нижний нет. Входа сделаны 15 трубой, выхода 35-й
На фото, верхний регистр работает исключительно на гравитационной циркуляции, по классической однотрубной горизонтальной схеме.
И вход у него трубой бОльшего диаметра (наверху регистра), а выход трубой меньшего диаметра (снизу регистра). Циркуляция в этом регистре идет сверху вниз, а не снизу вверх. Хотя подключен он тоже неправильно, вход нужно было делать слева, а выход справа, если по магистрали движение воды слева-направо.
А нижний регистр и не будет работать по этой схеме, потому, что регистр находится ниже магистрали, к которой он подключён. По показанной на фото схеме нижний регистр можно заставить работать только насосом.Сообщение отредактировал Владимир 13 мая 2017 - 16:51Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 мая 2017 - 14:35 / #10