  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добый день!
    Дом 30 лет, кирпич, 6 этаж 13-этажного дома, тех.этаж. Кухонное помещение, 9 м.кв., потолки 2,7м. Однотрубная система, стояк 3/4, смещенный байпасс 1/2, 7 секций 500мм чугун, подача - не известно, пытаюсь уточнить у обслуживающей компании. Проблем с обогревом помещения нет, в не самый лютый мороз "не терпит рука", а вот с эстетикой совсем не очень... и внешний вид хромает, и смонтирован радиатор не в плоскости пола и стены.
    "Подбор модели" на сайте rifar предложил 7 секций base350, при высоте подоконника 0,75м.
    Пока вижу несколько вариантов:
    1. замена радиатора на биметалл 500мм, если не потребуется вносить изменения в подвод и удасться при этом выправить радиатор относительно плоскостей
    2. замена стояка на п/п трубы и возможность в таком случае установить радиаторы как 350 так и 500мм

    Соотвественно ряд вопросов:
    1. какую схему выбрать вообще при подаче а)сверху, б)снизу?
    2. предложенное производителем межосевое 350мм - требование исходя из высоты подоконника и других вариантов нет?
    3. какой регулировочные кран установить, что б имелась возможность оперативно подкрутить?
    2 мая 2017 - 15:28 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nheco
    "Подбор модели" на сайте rifar предложил 7 секций base350, при высоте подоконника 0,75м.

    А вот тут Вы подумайте сами. Лично пытался "втюхать" Вам какие-либо радиаторы? Нет? Значит и меркантильного интереса у меня Вас обманывать нет, а у представителей любого бренда - есть. Мне индиффирентно в денежном плане, что Вы купите и где. Поэтому моя оценка - независимая. .
    Сообщение отредактировал Владимир 3 мая 2017 - 11:39

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 мая 2017 - 17:46 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Цитата: Владимир
    Извините, но возможно, вынужден буду задавать неприятные вопросы сейчас и потом...


    Владимир, надеюсь на вашу помощь
    2 мая 2017 - 18:05 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    nheco,
    Так как Вы не ответили на заданные Вам наводящие-уточняющие вопросы, исхожу из имеющейся информации.

    Цитата: Владимир
    подача - не известно,


    Поэтому пока совет только один. Меняйте на тот же чугун типа МС-140-500
    Сообщение отредактировал Владимир 3 мая 2017 - 11:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 мая 2017 - 18:33 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,

    Всю прошлую неделю пытался добиться от д/у внятного ответа на этот вопрос, но, к сожалению, пока безрезультатно.
    Теперь понимаю, что какого-то универсального решения для биметаллических радиаторов в данном случае нет, и если вопрос с подачей так и подвиснет, то решение одно - "тот же чугун". Спасибо!
    3 мая 2017 - 10:42 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nheco
    Теперь понимаю, что какого-то универсального решения для биметаллических радиаторов в данном случае нет, и если вопрос с подачей так и подвиснет, то решение одно - "тот же чугун".

    Есть универсальная схема подключения, при которой биметалл будет работать при любом направлении подачи.



    Только уширение байпаса рекомендую начинать пониже, чем на фото. На 100-150 мм выше нижнего отвода.{insert-3284}
    nheco нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 мая 2017 - 12:00 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир, т.е. расширенный на 1-2 типоразмера байпасс, смещенный вверх оносительно горизонтали на 100-150мм. Получается что, в расширенной части скорость потока падает, статическое давление увеличивается. Кол-во секций в таком случае увеличить на 20-40% от рассчетного. Следить в отсуствии заужений в местах сварки. Все верно?
    3 мая 2017 - 12:57 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nheco
    Получается что, в расширенной части скорость потока падает, статическое давление увеличивается.

    Совершенно верно. Поэтому давление на верхнем отводе становиться чуть больше, чем на нижнем. Что "подталкивает" гравитационную циркуляцию через ОП.

    Также при подаче по стояку снизу, уменьшается сопротивление байпаса, которое иначе бы приводило к более высокому давлению на нижнем отводе, препятствуя гравитационной циркуляции.

    Цитата: nheco
    Кол-во секций в таком случае увеличить на 20-40% от рассчетного.

    Если не будете применять термовентиль с термоголовкой, то достаточно увеличить на 10-25% относительно подключения радиатора со смещенным и зауженным байпасом.

    Цитата: nheco
    Следить в отсуствии заужений в местах сварки.

    Следить, что трубу отводов "не всунули вовнутрь стояка", чтобы не появился вредный в данном случае эффект эжекции -

    {insert-3296}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 мая 2017 - 18:24 / #8