нижняя подача воды при несмещенном незауженном байпасе
какой радиатор будет лучше работать: биметалл или чугун?
-
ОффлайнВладимир, добрый день, помогите советом, пожалуйста:
4 этаж 5-и этажки, однотрубная система отопления, подача снизу, несмещенный незауженный байпас (горизонтальные отводы прямо от стояка), все трубы и стояк ¾ дюйма. Подключение боковое.
Будет ли работать Rifar Monolit при замене чугунных батарей, или лучше поставить тоже чугун?
Рассматриваю радиаторы еще Viadrus Kalor, каждая секция состоит из трех труб (секции глубина х ширина = 110 х 60), тоже возможно узкие вертикальные проходы для нижней подачи воды? стоит старый чугун, проржавел, надо менять...17 мая 2017 - 17:36 / #1 -
ОффлайнI-risha,
Совершенно аналогичную ситуацию объяснил в соседней теме - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-172
Рекомендуемая схема там же - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-172/findpost-3359Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 мая 2017 - 18:07 / #2 -
ОффлайнВладимир, спасибо, это все я уже изучила... не будут расширять ничего сантехники из ЖЭКа, раз так было, то так и оставят.
Выбор у меня только по виду радиаторов - что будет лучше греть при старом боковом подключении.17 мая 2017 - 18:13 / #3 -
ОффлайнI-risha,
Тогда чугунные радиаторы МС140-500Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 мая 2017 - 18:35 / #4 -
Оффлайнпечаль.. они такие страшные и тяжелые...
спасибо за терпение!!! очень интересно на данном форуме, и познавательно...17 мая 2017 - 18:41 / #5 -
ОффлайнЦитата: I-rishaпечаль.. они такие страшные и тяжелые...
Если не хотите такой жести и хотите комфорта с термоголовками, тогда переделывайте стояки. Тогда можно будет ставить и бимрадиаторы.Сообщение отредактировал Владимир 17 мая 2017 - 22:00Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 мая 2017 - 18:58 / #6