система отопления в квартиру 150 м2

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    добрый день
    специалисты, посоветуйте дельным советом и правильной схемой
    задача такова:
    1. исходные данные
    - квартира (пригород) 150м2, терраса, панорамные окна, последний этаж
    - индивидуальное отопление, двухконтурный котел Bosch серии 6000
    - обогрев теплый пол
    2. необходимо спроектировать и выполнить
    - обогрев теплым полом (6 зон) - **тут без проблем выложить улиткой либо змейкой**
    - ГВС - тут вопрос по двум разным вариантам, вариант
    а) оставить двухконтурный котел для ГВС, но тогда при включении горячей воды отключится отопление, чего не очень хотелось бы
    б) поменять на одноконтурный котел и использовать в схеме бак косвенного нагрева, но как верно реализовать по управлению и раздельно на теплый пол и на ГВС
    как приоритет - мне не очень бы хотелось использовать ГВС от котла, т.к. просто помыть руки - это пока котел зажжется, пока нагреет, пока дойдет горячая вода до крана.. уже всё, не нужно :)
    я технически понимаю как в целом это сделать, а вот как нарисовать - не понимаю :) дабы мастера скрутили всё верно и было всё тепло и сухо
    5 октября 2017 - 10:57 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: YuriyG
    б) поменять на одноконтурный котел и использовать в схеме бак косвенного нагрева, но как верно реализовать по управлению и раздельно на теплый пол и на ГВС

    берёте одноконтурный котёл с функцией управления и подключения бойлера косвенного нагрева. там приоритет заложен
    Владимир нравится это сообщение.
    5 октября 2017 - 19:25 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Ромашкин,
    Спасибо! Исходя из объема представленной информации - вряд ли можно дать более исчерпывающий и корректный совет.

    Цитата: YuriyG
    1. исходные данные
    - квартира (пригород) 150м2, терраса, панорамные окна, последний этаж
    - индивидуальное отопление, двухконтурный котел Bosch серии 6000
    - обогрев теплый пол

    Советую заказать или сделать самому теплорасчёт. Это сэкономит и деньги на приобретение оборудования системы и стоимость эксплуатации (расход топлива).

    Цитата: YuriyG
    необходимо спроектировать и выполнить

    Также посоветую выполнить гидравлический расчет в формате проги Аудитор СО 3.8. Заказать или сделать самому.

    П.С. Могу и без расчётов дать Вам параметры, чтобы системы работала, но Вы будете вынуждены потратить на стоимость оборудования и системы намного больше денег (чем с расчетом), а также всю оставшуюся жизнь переплачивать за топливо.
    Т.е сэкономив несколько копеек, потеряете на закупке несколько лишних десятков тысяч рублей. А также ежемесячно будете вынуждены переплачивать за топливо, чуть-ли не в разы.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 октября 2017 - 16:03

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 октября 2017 - 15:56 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Ромашкин,
    в боше приоритет заложен на бак, уже контактировал с представительством бош
    по сути все можно разделить на 2 гребенки - одна с темп-й выше для бака + полотенцесушителей, вторая (питается от первой гребенки с более высокой тем-й) для теплых полов
    но как правильно сделать подмес и разделение, чтобы у котла не глючили мозги и грамотно работал терморегулятор
    6 октября 2017 - 17:41 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: YuriyG
    но как правильно сделать подмес и разделение, чтобы у котла не глючили мозги и грамотно работал терморегулятор

    Подключить по штатной схеме производителя котла.
    Какой-такой еще "подмес и разделение" - не понимаю.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 октября 2017 - 17:44 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: YuriyG
    по сути все можно разделить на 2 гребенки - одна с темп-й выше для бака + полотенцесушителей, вторая (питается от первой гребенки с более высокой тем-й) для теплых полов

    в нормальном котле есть отдельный Патрубок (не гребенка) на бойлер ГВС. а полотенчики идут как приложение к бойлеру по линии санитарной воды.
    температура отопительного контура (теп полы, радиаторы) реализуется согласно теплового режима котла, как правило нижний параметр температуры. Если он удовлетворяет Вашим расчетным величинам.
    Владимир нравится это сообщение.
    7 октября 2017 - 02:13 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    в нормальном котле есть отдельный Патрубок (не гребенка) на бойлер ГВС. а полотенчики идут как приложение к бойлеру по линии санитарной воды.

    Соглашусь. С дополнением-уточнением, что у современных котлов, есть отдельный патрубок выхода теплоносителя на бойлер ГВС.
    Трехходовый кран, переключающий направление теплоносителя на БКН уже встроен внутрь современных котлов. Фактически контроль за работой БКН и необходимую диагностику выполняет сам современный котел. А БКН - это просто термос со змеевиком.

    Так, что нет смысла усложнять и удорожать СО и ГВС добавлением каких-то непонятных схем "смешения и разделения"

    Цитата: Ромашкин
    температура отопительного контура (теп полы, радиаторы) реализуется согласно теплового режима котла, как правило нижний параметр температуры.

    Совершенно верно. Для каждого конкретного котла выбирается оптимальный температурный график, исходя из экономии топлива и желаемого срока службы котла.

    Температурный режим теплых полов задаётся жесткими условиями безопасности здоровья проживающих. Т.е. для зон постоянного пребывания людей максимальная температура поверхности ТП не должна превышать +26 градусов, а в зонах кратковременного пребывания людей - не должна превышать +31. Это по нормам СНИПов нашей РФ.

    П.С. Извините за комментарий, есть, конечно, "терминаторы", которые рассказывают нам, что у них тестикулы (мужские яички), продолжают функционировать и через 10 лет проживания с температурой поверхности ТП более +40 градусов. Но, как говорится: "Рассказывать и рыбаки и охотники могут, вот только не всегда их рассказы соответствуют действительности".

    Цитата: Ромашкин
    а полотенчики идут как приложение к бойлеру

    ПС всегда и нужно подключать в линии циркуляции (рециркуляции) ГВС. Ибо ПС имеют смысл только летом, когда котел включен в режим "Лето".

    Лично, вообще не вижу смысла подключать ПС к системе отопления...
    Ромашкин нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 8 октября 2017 - 15:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 октября 2017 - 14:48 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    спасибо за ответы
    небольшое уточнение по котлу - застройщик ставить Бош модель 6000, который двухконтурный на 24кВт
    при большом желании возможно поменять на одноконтурный

    Какой-такой еще "подмес и разделение" - не понимаю.

    тут такой момент - от одноконтурного котла сделать гребенку на два контура, один на БКН и полотенцесушители, второй контур на вторую гребенку, которя будет подмешивать более горячую воду в контур отопления теплых полов
    9 октября 2017 - 11:49 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: YuriyG
    тут такой момент - от одноконтурного котла сделать гребенку на два контура, один на БКН и полотенцесушители, второй контур на вторую гребенку, которя будет подмешивать более горячую воду в контур отопления теплых полов

    БКН подключается к нормальным современным настенным котлам напрямую. Без всяких "гребенок". Вроде как выше уже объяснили, что для этого у котла есть специальный патрубок.

    И ПС нет смысла подключать к системе отопления. Тоже выше объяснили.

    Также уже пояснял, что никаких гидрострелок и "гребенок" (коллекторных групп) в Вашем случае не только не нужно, но и противопоказано.
    И никакого "смешения-разделения" для подключения БКН не нужно.

    А теплые полы подключаются через насосно-смесительный узел теплых полов.

    Цитата: YuriyG
    при большом желании возможно поменять на одноконтурный

    Одноконтурный котел с БКН - более хороший и правильный вариант, чем двухконтурный котел.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2017 - 12:38 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Вот правильная схема подключения бойлера к котлу -

    {insert-3973}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 18:36 / #10