не греют батареи
-
После запуска системы в этом году вначале заработало, после ремонта где-то у соседей перестало. Стояк горячий. Трубы на вводе холодные, на обратке слегка теплые. При сливе все сливается вода чистая, напор хороший.Если сливать через кран маевского, при открытой обратке, то система наполняется с обратки (!).
Помогите, пожалуйста, скоро на вахту, отопление до сих пор не работает...8 декабря 2017 - 15:58 / #1 -
Ivash,
Слишком мало и недостаточно информации.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 декабря 2017 - 16:59 / #2 -
8 декабря 2017 - 17:06 / #3
-
Дело в том, что все закрыто коробом и не видно, я так понимаю из радиатора идет далее во второй радиатор и далее не так как на схеме.8 декабря 2017 - 17:27 / #4
-
Ivash,
Без схемы, которая соответствует действительности невозможно Вам помочь.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 декабря 2017 - 17:56 / #5 -
8 декабря 2017 - 18:08 / #6
-
Ivash,
Поспешил Вам сказать, что схеме нерабочая вообще в принципе. Из-за плохой картинки, да еще повернутой на бок, показалось, что у Вас однотрубная система, хотя когда повернул схему нормально, оказалась двухтрубной системой.
Подробнее отвечу позже, сегодня уже глаза закрываются.Сообщение отредактировал Владимир 10 декабря 2017 - 08:33Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 декабря 2017 - 21:28 / #7 -
Ivash,
Вам нужно найти мультиметр с термопарой (или контактный термометр) и замерить температуру отводов от стояков на расстоянии 20-30 см от стояков. Также желательно замерить температуру подачи и обратки на каждом радиаторе и замерить температуру радиаторов посекционно.
На основании этих данных можно будет сделать вывод о достаточности расхода через Ваши радиаторы. Вполне возможно, что "опрокидывается" циркуляция на средних этажах из-за разбалансировки стояка (стояков между собой).
Скольки этажный у вас дом? Какой этаж? РОзлив верхний или нижний?Сообщение отредактировал Владимир 10 декабря 2017 - 08:42Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 декабря 2017 - 08:35 / #8 -
Доброго времени суток. Этаж 10й, этажей в доме 15. Розлив нижний.
Сегодня с сантехниками пытались прочистить соединения на наличие там "лепешки" от сварки. Первое соединение (угол) от стояка. Толку ноль Не работает. Есть желание вскрыть короб и поменять все трубы уже. Но поможет ли, вот вопрос. В квартире уже балаган...12 декабря 2017 - 10:48 / #9 -
Цитата: IvashЭтаж 10й, этажей в доме 15. Розлив нижний.
А как греют радиаторы на 11-15 этажах?Цитата: IvashЕсть желание вскрыть короб и поменять все трубы уже
Не поможет. Поможет только возвращение всей системы отопления дома в проектное состояние и повторные пуско-наладочные работы системы. Но это с нашими УК и законами - маловероятно дождаться.
Проблема в отсутствии перепада давлений между стояком подачи и обратки. Либо в том, что Вам систему переделывали неграмотные люди и напортачили.
Можно решить проблему, даже при отсутствии перепада. Но сражу скажу, что дорого обойдется, больше 10-12 тыс.рублей.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 декабря 2017 - 11:39 / #10