    После запуска системы в этом году вначале заработало, после ремонта где-то у соседей перестало. Стояк горячий. Трубы на вводе холодные, на обратке слегка теплые. При сливе все сливается вода чистая, напор хороший.Если сливать через кран маевского, при открытой обратке, то система наполняется с обратки (!).
    Помогите, пожалуйста, скоро на вахту, отопление до сих пор не работает...
    8 декабря 2017 - 17:58 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ivash,
    Слишком мало и недостаточно информации.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 декабря 2017 - 18:59 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    сам я не сантехник, поэтому и информация такая:(
    У соседей по стояку греет. Надо что-то делать, сантехники руками разводят.

    нарисовал схему приблизительно
    8 декабря 2017 - 19:06 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Дело в том, что все закрыто коробом и не видно, я так понимаю из радиатора идет далее во второй радиатор и далее не так как на схеме.
    8 декабря 2017 - 19:27 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ivash,
    Без схемы, которая соответствует действительности невозможно Вам помочь.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 декабря 2017 - 19:56 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    подобная, на месте выхода с первого радиатора знак вопроса для меня (не знаю как должно быть )
    8 декабря 2017 - 20:08 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ivash,
    Поспешил Вам сказать, что схеме нерабочая вообще в принципе. Из-за плохой картинки, да еще повернутой на бок, показалось, что у Вас однотрубная система, хотя когда повернул схему нормально, оказалась двухтрубной системой.

    Подробнее отвечу позже, сегодня уже глаза закрываются.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 декабря 2017 - 10:33

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 декабря 2017 - 23:28 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ivash,
    Вам нужно найти мультиметр с термопарой (или контактный термометр) и замерить температуру отводов от стояков на расстоянии 20-30 см от стояков. Также желательно замерить температуру подачи и обратки на каждом радиаторе и замерить температуру радиаторов посекционно.

    На основании этих данных можно будет сделать вывод о достаточности расхода через Ваши радиаторы. Вполне возможно, что "опрокидывается" циркуляция на средних этажах из-за разбалансировки стояка (стояков между собой).

    Скольки этажный у вас дом? Какой этаж? РОзлив верхний или нижний?
    Сообщение отредактировал Владимир 10 декабря 2017 - 10:42

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 декабря 2017 - 10:35 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Доброго времени суток. Этаж 10й, этажей в доме 15. Розлив нижний.
    Сегодня с сантехниками пытались прочистить соединения на наличие там "лепешки" от сварки. Первое соединение (угол) от стояка. Толку ноль Не работает. Есть желание вскрыть короб и поменять все трубы уже. Но поможет ли, вот вопрос. В квартире уже балаган...
    12 декабря 2017 - 12:48 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ivash
    Этаж 10й, этажей в доме 15. Розлив нижний.

    А как греют радиаторы на 11-15 этажах?

    Цитата: Ivash
    Есть желание вскрыть короб и поменять все трубы уже

    Не поможет. Поможет только возвращение всей системы отопления дома в проектное состояние и повторные пуско-наладочные работы системы. Но это с нашими УК и законами - маловероятно дождаться.

    Проблема в отсутствии перепада давлений между стояком подачи и обратки. Либо в том, что Вам систему переделывали неграмотные люди и напортачили.

    Можно решить проблему, даже при отсутствии перепада. Но сражу скажу, что дорого обойдется, больше 10-12 тыс.рублей.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 декабря 2017 - 13:39 / #10