радиаторы + теплый водяной пол
-
15 января 2018 - 09:29 / #1
-
Efrem,
Схема СО имеется?Цитата: EfremМожно ли просто поставить обычные тройники на выход и на обратку и подключить трубы теплого пола 16 мм?
Ответ может быть как ДА, а может быть как НЕТ, в зависимости от схемы, концепции СО и того, что Вы имели в виду.
То, что делаете проектирование в 3Д - очень хорошо!Сообщение отредактировал Владимир 15 января 2018 - 09:44Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2018 - 09:38 / #2 -
Владимир,
Сейчас перекрыл вентиль на одном из радиаторов. Он холодный а остальные горячие - значит где-то в стяжке спрятан коллектор.15 января 2018 - 09:55 / #3 -
Цитата: Efremзначит где-то в стяжке спрятан коллектор
Согласитесь, что тут нужно знать что, где и с какими гидравлическими характеристиками спрятяно.
П.С. Вопрос:
Вы хотите делать отопление только ТП? Вообще без радиаторов? А какая у Вас климатическая зона расположения дома?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2018 - 10:05 / #4 -
15 января 2018 - 10:10 / #5
-
Efrem,
Вы не ответили на вопрос:Цитата: ВладимирВы хотите делать отопление только ТП? Вообще без радиаторов? А какая у Вас климатическая зона расположения дома?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2018 - 10:29 / #6 -
Радиаторы остаются все! На картинках видна точная конфигурация ТП. Я просто радиаторы в каждой комнатене нарисовал еще) Теплый пол только рабочая зона на кухне, в санузле и перед входной дверью - где положена плитка (Суммарно 7 кв.м. и 65 метров трубы одним контуром в трех зонах). Для комфорта, а не для отопления как такового. Первый этаж и неотапливаемый цоколь. Москва.15 января 2018 - 10:34 / #7
-
Цитата: EfremПойдет ли вода в ТП (там 65 метров трубы получилось 16 мм диаметром + полотенцесушитель?
Советую для ТП сделать насосно-смесительный узел (НСУ). ПС советую подключать не к ТП контурам, а к радиаторному контуру отопления (иначе его эффективность будет крайне мала).Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2018 - 10:42 / #8 -
Дело в том, что я не знаю где находятся коллекторы в стяжке... А ломать все я не буду точно, т.к. живем здесь15 января 2018 - 10:45 / #9
-
Efrem,
Если Вы этого не знаете, то уж мне это тем более неизвестно.Сообщение отредактировал Владимир 15 января 2018 - 20:42Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2018 - 11:51 / #10