добавление еще одной батареи на последнем этаже
-
ОффлайнДобрый день. Помогите, пожалуйста, правильно сделать схему подключения новой батареи.
Хрущевка, последний 5 этаж. подвод воды сверху вниз.
Комната с балконом. Убрали в углу кладовку. Обшили стены снаружи. в углу сверху лезит грибок и угол очень холодный. Решили добавить еще одну батарею.
Не знаем как правильно подключиться. Мастер предложил тип подключения ленинградки. И беспокоит вопрос диаметра труб. К радиаторам подходит 32. по верху обратка по квартире 40. но новую ветку по верху мастер хочет кидать 32. Я боюсь, что для 2 батарей по 10 секций мало будет 32. все будет уходить в трубу 40 на стояке. + радиатор под окном мастер хочет подключить по принципу низ низ. Мне кажется эффективней будет диагональное подключение. Прилаживаю две схемы как есть и как запланировали сделать. Посмотрите пожалуйста, правильность подвода и отвода труб. На новой ветке будет 2 крана, не знаю где именно. И на всех радиаторах вход - выход краны, + кран маевского.
[url]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7e001826b89ef4c95160b3dd65049316[/url]
[url]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d87254a3374d17f75dc8aa5427d8edb9[/url]30 мая 2018 - 12:07 / #1 -
ОффлайнIPashkovets,
Немного отфотошопил Ваши изображения. Но всё равно они малоразборчивые и непонятные. Просьба выкладывать более разборчивые изображения.
Не понял пока из какой точки идёт подача и в какую точку уходит обратка. Вы бы обозначили цветом трубы подачи и обратки. Сейчас же даже непонятно какие на Вашем рисунке линии изображают трубы, а какие линии что-то ещё изображают.{insert-4541}Сообщение отредактировал Владимир 30 мая 2018 - 14:11Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 мая 2018 - 14:00 / #2 -
Оффлайн30 мая 2018 - 19:51 / #3
-
ОффлайнIPashkovets,
Предполагается ли установка термоклапанов?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 мая 2018 - 21:19 / #4 -
ОффлайнНет. Только шаровые краны на каждую батарею. Кран на байпасе на стояке будет перекрыт.
Сейчас диаметр верхней металлической трубы и стояков 32 (наружный), к батареям подходит 25.Сообщение отредактировал IPashkovets 30 мая 2018 - 21:3130 мая 2018 - 21:25 / #5 -
ОффлайнIPashkovets,
На схеме (исходя из Ваших параметров) даю диаметры труб в дюймах. Таблицу с диаметрами наружными и внутренними труб прилагаю.
На всех радиаторах нужно установить краны Маевского.
П.С. Учтите, что перекрывая шаровые краны на радиаторах, Вы отключаете циркуляцию по всему стояку. Так что с шаровых кранов лучше снять рукоятки.{insert-4547}Сообщение отредактировал Владимир 31 мая 2018 - 11:07Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 мая 2018 - 10:54 / #6 -
ОффлайнСПасибо за схему. Скорей всего так и сделаем. Скажите пожалуйста если оставить вместо 25 (дюйм) 40 и к батареи 32 а не 1/2 и 3/4 система будет работать? Тоесть Ваше схема, а мои диаметры труб. мы просто уже материал заказали. Трубы полипропилен с алюминием.Владимир нравится это сообщение.31 мая 2018 - 21:48 / #7
-
ОффлайнIPashkovets,
Показывал диаметры (dn) соответствующие стальной ВГП трубе, т.е. dn для стальных труб ВГП соответствует ДУ (диаметр условный прохода).
Если же будут использоваться ППр трубы, то диаметр dn для них указывается не ДУ, а наружный диаметр (вкупе необходимо учитывать тогда и толщину стенки). А для прикидки гидравлики важен именно внутренний диаметр. На всякий случай сообщу, что использование труб ППр категорически запрещено в домах с элеватором, во избежание смертельных случаев ожогов при прорыве труб ППр.
Поэтому запутался где и какой же внутренний диаметр (ДУ) трубы Вы собирались использовать. Но, извините, это и не интересно уже рассматривать, так как уже дал Вам необходимые ДУ труб. Указанные ДУ труб были даны для сбалансированности расхода через ОП (отоп.приборы). Чтобы не пришлось использовать ОЧЕНЬ дорогостоящие балансировочные клапаны для однотрубных систем.
Если Вам нужна более подробная (или более срочная) консультация, с разбором диаметров труб, с подробными разъяснениями по гидравлике, и как в Вашем случае безошибочно сварить тройниковые соединения, и т.д. и т.п., то можете обращаться ко мне за платной консультацией (от 500 рублей) в скайп, вайбер, ватсап, телефон (указаны в подписи к моим постам).
Или давайте более точную информацию, которую можно использовать в гидравлических прикидках расчётов. Дам безвозмездные консультации, но только по наличию свободного времени и желания.Сообщение отредактировал Владимир 1 июня 2018 - 14:39Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 июня 2018 - 14:08 / #8