расчет комбинированой системы с та и электрокотлом

Расчет комбинированой системы отопления, для накапливания энергии в ТА по ночному тарифу.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Планирую спроектировать систему отопления с ТА, по принципу следующему работы, есть электро котел, который в ночное время нагревает ТА, в дневное время отключается и в дальнейшем обогрев происходит за счет энергии накопленной ТА. Котел планирую подключить вот такой [url]http://savitr-shop.ru/pdf/Instruktsiya-Savitr-Control.pdf[/url] . В программе CO есть возможность установки накопителей тепла, не пойму по какому принципу производится их расчет. Также не могу понять каким образом можно задать мощность источника тепла. Может у кого есть опыт проектировния подобных систем, прошу дать совет, как посчитать подобную систему, ну и подсказать где я допустил ошибки при проектировании в СО и что можно сделать лучше.
    [url]https://a360.co/2r755ht[/url] -проект дома

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал s-tolm 2 декабря 2019 - 15:51
    2 декабря 2019 - 15:41 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2173

    Цитата: s-tolm
    В программе CO есть возможность установки накопителей тепла, не пойму по какому принципу производится их расчет.

    По факту Аудитор СО не умеет рассчитать ТА. Но его недолго и вручную рассчитать. Для расчёта примите до какой температуры будет снижаться температура воды в ТА. И эту температуру задайте в параметрах источника тепла. Например, до +60 градусов запланируете. А нагреваться вода в ТА будет до +90. Вот исходя из разницы в 30 градусов, теплоемкости воды и ёмкости ТА легко подсчитать количество запасаемого в ТА тепла. Примерно так: 30 градусов * 1000 килограмм * 4,185 кДж = 125500 кДж

    Цитата: s-tolm
    прошу дать совет, как посчитать подобную систему, ну и подсказать где я допустил ошибки при проектировании в СО и что можно сделать лучше.

    Напишу только часть:


    Главное, с чего нужно начинать, решить в каком температурном режиме должен работать котёл. А дальнейшее проектирование идёт уже от этого выбора.


    1. Трубы должны использоваться с антидиффузионным барьером.
    2. После котла используйте гидроразделитель, а не накопитель тепла для ГВС.
    3. После гидроразделителя поставьте коллекторную группу. Тогда перед насосными группами не нужно будет ставить дорогостоящие балансировочные клапаны.
    4. Если котел неконденсационный, то температура в обратке котла не должна быть меньше +60 градусов. Для эл.котлов - не имеет значения.
    5. Старайтесь скорость в трубах делать не менее 0,1 м/с, иначе будут нужны уклоны.
    6. На транзитные трубы к зонам ВПТ наденье теплоизоляцию. Хотя бы на те участки, которые будут проходить в слое утеплителя под другими зонами ВТП.
    7. Полотенцесушитель нужно присоединять к обратной линии циркуляции ГВС, а не к отоплению.
    8. Для ППр труб используйте фасонные издели отводы, а не дуги.
    9. Почему зона ВТП расположенная сразу в 4 и 5 помещениях, прописана вручную, что располагается в пом.10 ? Что за 10-е помещение?
    10. В насосных группах выбрал бы насосы вручную, чтобы программа не подбирала Грюндфос Альфа 2 25-6.
    11. При использовании угловых радиаторных термоклапанов, термоголовки у Вас будут неверно установлены.
    12. ПС подключен неверно.
    13. При использовании шага укладки в зонах ВТП более 0,15м и при текущей величине остывания ТН - скорее всего на полу будет ощущаться тепловая "зебра".
    14. Параметры труб установлены неверно. Поэтому программа подобрала диаметры труб неправильно.
    15. Зачем в гараже третий радиатор?
    16. Почему на кухне под окном нет радиатора?
    17. При использовании ТА (подача с котла например +85 градусов) на радиаторную часть отопления, нужно тоже использовать насосно-смесительную группу как и для ВТП.

    Это не полный перечень.





    Если нужна более подробная помощь, звоните по ватсап, вайберу, скайпу. Контакты в подписи.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 декабря 2019 - 12:43

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    2 декабря 2019 - 18:44 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2173

    Некоторые исправления:



    И тот же рисунок в формате ПДФ -

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    Вчера, 08:14 / #3