вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Выбор оптимального варианта
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Какой вариант подключения внутрипольных конвекторов лучше? Конвекторы каждой комнаты будут управляться с помощью термостата и термоэлектрических голов. Расстояние между первым и вторым внутрипольником в первой комнате чуть меньше метра. Трассы между конвекторами выполнены из 15мм меди, надет утеплитель и будут залиты в стяжку. Первый конвектор длиной 1.70м, второй - 0.80м, третий - 1.70м.

    Насколько критично будет падать температура теплоносителя, при разводке по первому варианту, учитывая, что конвектор, через который идёт подача на следующий конвектор, короткий? В этом варианте мне нравится то, что я могу поставить термовентиль с термоэлектрическим краном на вводе короткого конвектора, а балансировочный вентиль на отвод длинного конвектор, получится один большой конвектор, который регулируется как единое целое. То есть я экономлю комплект вентилей и термоэлектрическую голову, плюс расход электричества при эксплуатации системы будет меньше. Ну и чем меньше элементов в системе, тем меньше вероятность поломки.

    Сообщение отредактировал Andre1C 13 июля 2020 - 13:36
    13 июля 2020 - 13:27 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Andre1C,
    Первый вариант непригоден, т.к. последний по последовательному подключению канальный конвектор будет давать тепла в три-пять раз меньше, чем первый конвектор по цепи.

    Второй и третий вариант по гидравлике равнозначны. Тут выбирайте по удобству монтажа. Если у Вас коллекторно-лучевая разводка, то желательно не делать соединений внутри стяжки.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 июля 2020 - 13:44 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Первый вариант непригоден, т.к. последний по последовательному подключению канальный конвектор будет давать тепла в три-пять раз меньше, чем первый конвектор по цепи.


    Вы про длинный конвектор в первой комнате? Такая большое падение температуры теплоносителя даже учитывая, что средний на схеме конвектор длиной всего 0.8м?
    13 июля 2020 - 13:50 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andre1C

    Вы про длинный конвектор в первой комнате?

    Вы прислали только три варианта подключения.

    О каком "длинном конвекторе" Вы ведете речь - не представляю, т.к. Вы ничего про это не писали.

    Пример. 3Д отображение проекта{insert-5235}
    Сообщение отредактировал Владимир 13 июля 2020 - 14:00

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 июля 2020 - 13:52 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Я писал - первый конвектор длиной 1.70м, второй - 0.80м, третий - 1.70м. В первой комнате получается 2 конвектора, один 1.70м, второй 0.8м.
    13 июля 2020 - 14:13 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Andre1C,
    применяйте термоклапаны по технологиии Q-Tech. Остальные подробности смогу пояснить Вам в рамках платной консультации (500р)

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 июля 2020 - 15:00 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andre1C
    Вы про длинный конвектор в первой комнате? Такая большое падение температуры теплоносителя даже учитывая, что средний на схеме конвектор длиной всего 0.8м?

    Пусть остывание теплоносителя будет 10 градусов в одном конвекторе. А температура подачи теплоносителя +75 градусов.

    Рассчитаем для примера теплоотдачу внутрипольного конвектора БРИЗВ240-85 длиной 1 метр с выключенным вентилятором:

    Тогда в первом конвекторе в последовательном подключении температурный режим будет 75/65/20 и тепла конвектор будет давать 232 Вт.

    Во втором конвекторе в том же последовательном подключении температурный режим уже будет 65/55/20 и тепла такой же конвектор будет давать только 171 Вт.

    Но перепада давлений в ЦО двухтрубной системе может не хватить для прокачки такого расхода теплоносителя, чтобы остывание в одном конвекторе было 10 градусов.

    Поэтому делаю второй вариант расчета:
    Первый конвектор будет работать в режиме 75/55/20, а второй в режиме 55/35/20.
    Первый конвектор будет давать 197Вт, а второй конвектор только 84 Вт.

    Конечно, уменьшение мощности у разных отопительных приборов при уменьшении температуры теплоносителя на один-два десятка градусов и увеличении дельты Т с 10 до 20 градусов, может быть и не в три-пять раз меньше, но уж в полтора-два раза точно. Это подтверждают произведенные расчеты теплоотдачи.

    Поэтому нет смысла пытаться сэкономить на термоклапане с преднастройками для второго конвектора. Ведь потери денег от уменьшения мощности второго конвектора будут в десятки раз больше, чем стоимость термоклапана.

    Ведь, чтобы получить те же 197 Вт от второго конвектора в режиме 55/35/20 нужно будет покупать конвектор уже длиной не 1 метр, 2 метра (либо большей ширины). На сколько тысяч рублей двухметровый конвектор будет стоить дороже метрового? Вот и прикиньте будет ли экономия или будет серьезный финансовый проигрыш.

    {insert-5238}
    Сообщение отредактировал Владимир 14 июля 2020 - 11:21

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 июля 2020 - 10:44 / #7