балансировка протяженной системы отопления
Правильность выбора балансировочной арматуры и разводки трубопроводов.
-
ОффлайнДоброго времени суток коллеги. Имеется реконструируемое здание, денег у заказчика на сделать все "как надо" разумеется нет, поэтому делаем по принципу "вон у соседа же работает" Задача собрать систему отопления на минималках, то есть никаких регуляторов перепада давления и прочей автоматической балансировочной арматуры. Вариант с установкой коллекторного шкафа тоже не катит ибо трубы от него нужно в стяжку монолитить а вдруг потечет. Из всего вышесказанного имеем - открытая прокладка по стенам, двухтрубная тупиковая, в качестве балансировки термостатические клапана. Вопрос - возможно ли, и если да, то как балансировать подобные системы? У меня программа ругается на избыточное давление перед отопительным прибором и на низкий авторитет клапана. Применение регулировочных клапанов на обратном трубопроводе отопительного прибора особого эффекта не приносит. Расчетная модель системы отопления [url]https://disk.yandex.ru/d/5Y4wKFrZJMr6sA[/url]24 октября 2021 - 22:25 / #1
-
ОффлайнЦитата: mvsdfПрименение регулировочных клапанов на обратном трубопроводе отопительного прибора особого эффекта не приносит.
Недостаточен диапазон регулировки?Цитата: mvsdfРасчетная модель системы отопления
В какой версии Аудитора сделан расчет?Цитата: mvsdfУ меня программа ругается на избыточное давление перед отопительным прибором и на низкий авторитет клапана.
Нужно, чтобы на приборном узле падало не меньше 70% ц.давления. Тогда система будет стабильна. Но все равно без правильной арматуры и без балансировки будет перетоп и перерасход ТН и понижение КПД газового котла.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 октября 2021 - 13:40 / #2