Расчет гидравлического сопротивления или замена радиатора на фанкойл

Установка фанкойла заместо радиатора
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    Вот только для моего теплового режима в спальню площадью 12квадратов мне нудно установить 2м железного радиатора 33го класса

    Почему так решили? Какие теплопотери этой комнаты и какой тепловой режим радиатора?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 ноября 2015 - 17:54 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    В спальне установлено 12 секций 350ти мм меж осевого расстояния.
    При дельте 70 максимальная мощность 150 Ватт что на моей дельте 50/40/20 не более 50Ватт.
    Получается на 12квадратов 600Ватт мощность радиаторов, в то время как расчетная теплопотеря в среднем как и считается стандартная 100Ватт на квадрат т.е. 1200Ватт.
    (Теплопотери сейчас такие в связи с тем что угловая квартира, спальня то не угловая но нет соседей ни с верху ни с низу,силикатный кирпич - у меня только через потолок будет уходить в морозы -20 вся мощность радиаторов)
    На следующую зиму планирую произвести работы по оптимизации теплопотерь через наружные стены т.е. утеплиться, но это не будет панацеей пока не заселятся соседи сверху.
    9 ноября 2015 - 18:19 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    При дельте 70 максимальная мощность 150 Ватт что на моей дельте 50/40/20 не более 50Ватт.

    В режиме 50/40/20 мощность секции к примеру Рифар Монолит 350 с глубиной секции 100 мм только около 35 Вт.

    Цитата: vovannovig
    в то время как расчетная теплопотеря в среднем как и считается стандартная 100Ватт на квадрат т.е. 1200Ватт.

    Так неверно считать. Не квадратными метрами измеряются теплопотери. А площадью тепловых заграждений. Уж тогда лучше считайте как 270 Вт на метр погонный наружной стены. Если, конечно остальные стены и перекрытия такой же температуры, как желаемая.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 ноября 2015 - 18:34 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Если 35Ватт на 12 = 420Ватт.
    Насчет теплопотерь я считал по разным калькуляторам, в среднем получил ожидаемый результат который указал выше.

    Вы предполагаете что на 12 квадрат меньше теплопотери?
    Вводные:


    Соседей нет.
    -------------------
    Расчет теплопотерь помещения (Улица -20 , а в комнате +23)

    Площадь помещения 12 м2
    Перепад температуры 43 °C



    Общие теплопотери за 24 часа 25.92 кВт -
    Общие теплопотери за 1 час 1.08 кВт·ч -
    Теплопотери на 1 м2 90 Вт/м2
    Сообщение отредактировал Владимир 9 ноября 2015 - 21:08
    9 ноября 2015 - 18:50 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Нагрузку на нагрев санитарной нормы приточного воздуха тоже необходимо учитывать

    Норму приточного наружного воздуха определяют
    - при заселенности 20 м2 и более общей площади на человека - исходя из нормы 30 м3/ч на человека, ноне менее 0,35 ч-1 от объема квартиры;
    - при заселенности менее 20 м2 общей площади на человека - по норме 3 м3/ч на м2 жилой площади квартиры.
    Примечание - Количество жителей определяют по норме заселенности, которую указывает архитектор проекта, с округлением до целого числа.
    Норму удаляемого воздуха принимают по сумме расходов удаляемого воздуха из квартиры:
    -кухня - 60 м3/ч при электрической плитеи 90 м3/ч при четырехконфорочной газовой плите;
    - ванная комната и туалет - 25 м3/ч;
    - совмещенный санузел - 50 м3/ч;
    9 ноября 2015 - 19:22 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Да инфильтрацию я не считал, суть была в том что 12шт радиаторов ничтожно мало.
    Как увеличить мощность из вышеперечисленных способов или варианты?
    9 ноября 2015 - 20:03 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    Как увеличить мощность из вышеперечисленных способов или варианты?

    Мощность радиаторов можно увеличить только двумя способами:
    1. Увеличением температуры теплоносителя.
    2. Увеличением их размера и/или выбора другого типа ОП дающего бОльшую мощность при меньших габаритах. Например, установкой панельных радиаторов типа 33 по максимальной ширине оконных проемов, но в режиме 50/40/20, тоже может не хватить их теплоотдачи. Также добавлением теплых полов по всей площади полов и/или теплых стен.

    Но не вижу необходимости для холодной пятидневки делать режим 50/40/20. Достаточно 60/50/20. В более теплую погоду режим будет более приближен к идеальному для конденсационного котла, т.е 50/30/хх

    П.С. Кстати, термоголовки у Вас неверно установлены и не будут работать правильно. Они должны располагаться горизонтально.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 ноября 2015 - 21:16 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    1) Увеличивать температуру сейчас совсем желания нет!И так под 10 кубов в сутки при температуре в квартире 21-22 градуса, а на улице всего +5+10
    2)Что выбрать в два ряда радиаторы или фанкойл?
    9 ноября 2015 - 22:08 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    1) Увеличивать температуру сейчас совсем желания нет!И так под 10 кубов в сутки при температуре в квартире 21-22 градуса, а на улице всего +5+10

    Думаю, неверно настроен у Вас котел. Может помочь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-kak-sekonomit-gaz.html

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 ноября 2015 - 22:31 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Спасибо, я конечно прочитаю статью но котел самонастраивающийся конденсационный baxi duo-tec compact 20 с комнатным термостатом и уменьшенной максимальной мощностью до 9 кВт.
    Обратка возвращается теплой т.е. перепад температуры не большой и соответственно тепло не рассеивается по квартире.

    Вы с фанкойлами работали? Как они себя зарекомендовали в жилых помещениях?
    10 ноября 2015 - 08:29 / #20