Возможность подключения внутрипольного конвектора в панельном доме
-
ОффлайнДоброго здоровья!
Дом панельный, 1986 года, 21-й из 22-х этажей. Москва.
В квартире делаю ремонт, строители сняли старую стяжку - оказалось 13 см до ж/б плиты перекрытия.
МЖИ дало разрешение на снос подоконного блока между комнатой и лоджией и установку пластиковых дверей на лоджию с двухкамерными стеклопакетами.
Возникла мысть использовать эти 13 см. и установить внутрипольные конвекторы Бриз или Varmann с вентилятором, аналогичной мощности.
В комнате по бокам стоит один дохлый конвектор 40 см. длиной с трубой 1/2" и довольно мощный 260 см. с трубой 3/4".
Пожалуйста, расскажите про подводные камни этого решения.
УК мнётся, задаёт кучу вопросов, типа "а как вы будете делать то?, как это?, а как подводку го делать?" - я говорю всё, как вы укажете, так и сделаю.
"А вдруг протечёт?, а как добраться?, а вдруг что-то случиться?"
УК говорит, что без разрешения МЖИ они не согласуют замену радиатора, МЖИ говорит (официальной бумагой), что это зона ответственности УК, а не МЖИ.
Подскажите, пожалуйста, чего УК так сильно боится?
Благодарю за ответы!Сообщение отредактировал benvolio 8 декабря 2015 - 18:218 декабря 2015 - 18:03 / #1 -
ОффлайнЦитата: benvolioконвекторы БризЦитата: benvolioПодскажите, пожалуйста, чего УК так сильно боится?
Во-первых они некомпетентны
Во-вторых, а зачем им брать на себя ответственность
По сути конструктивно старый совдеповский конвектор и новый внутрипольный конструктивно не отличаются и представляют из себя кусок трубы с оребрением.
Судя по фотографиям у вас однотрубная система отопления без замыкающих участков, а это значит что весь объем теплоносителя проходит через конвектор. Поэтому диаметр патрубков нового конвектора должен быть не меньше старого, и длинна желательно не более чем старого иначе можно "посадить" весь стояк.
Конвекторы похожи на "Комфорт-20". Харатеристики можно посмотреть в Справочник проектировщика. Часть 1. Отопление 1990 по ред. Староверова стр. 297.
Измеряете старые, в справочнике находите номинальный тепловой поток, подбираете новый на тоже значениеbenvolio нравится это сообщение.8 декабря 2015 - 20:09 / #2 -
Оффлайнshadow,
т.е. на Ваш взгляд проблем и подводных камней на первый взгляд не видится?8 декабря 2015 - 20:39 / #3 -
Оффлайнbenvolio,
Конкретно по замене одного типа конвектора на другой вообще нет никакой проблемы.
Основной подводный камень это найти "пряморукого" исполнителя, который сделает аккуратно, заварит трубы, чтобы потом не потекло.8 декабря 2015 - 20:56 / #4 -
ОффлайнАга, и "заварит" не столь любимым гастарбайтерами полипропиленом.9 декабря 2015 - 07:32 / #5
-
ОффлайнОк, благодарю!
Пряморукие есть, которые отлично варят ГОСТовские трубы, даже внешне красиво, не придерёшься.
Есть и те, которые грамотно разводят rehauшные трубы.
Но что-то и те и другие не хотят связываться с этими конвекторами.9 декабря 2015 - 08:39 / #6 -
ОффлайнЦитата: benvolioПожалуйста, расскажите про подводные камни этого решения.
1. Шум, который будет издавить встроенный в конвектор вентилятор, может начать сильно раздражать, особенно по ночам.
2. Внутрипольный конвектор сделан из медных труб. Не рекомендуется в общедомовой системе из стальных труб, делать вставки из медных труб, так как катионы меди ускоренно разрушают стальные трубы.
3. Гидросопротивление внутрипольного конвектора может быть существенно выше, чем обычного настенного конвектора. Что приведет к недостаточному расходу телпоносителоя через внутрипольный конвектор, и недостаточной теплоотдаче. Взять же достаточный перепад давлений в однотрубной системе просто негде. Про вандальные способы, типа крана на байпасе, которые "убивают" весь стояк, говорить даже смысла нет. Это как спилить сук, на которым сами сидите.
4. Теплоотдача внутрипольного конвектора, указанная в паспорте, действительно только в режимах 105/70/20 или 95/85/20, чего в реальности не бывает. Реальная же теплоотдача будет в разы меньше, чем в паспорте. При реальном расчете нужной мощности, может оказаться, что внутрипольный конвектор стоит столько, сколько Вы не готовы заплатить, например 70 и более т.рbenvolio нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 декабря 2015 - 13:35 / #7 -
ОффлайнВладимир, Добрый день. Я так понял что вы разбираетесь во внутрипольных конвекторах и в отоплении в целом.
Скажите какие конвекторы вы бы посоветовали?
[url]http://imp-klima.ru[/url] -монтажник говорит поставил такие и забыл
[url]http://grostal.ru/konvektory-otopleniya/vnutripolnye-konvektory/minib-1/[/u
rl] - видел на выставке очень понравилась решетка
[url]http://heatway.ru[/url] - адекватный российский производитель, радует цена23 августа 2016 - 19:08 / #8 -
ОффлайнЦитата: ZimaСкажите какие конвекторы вы бы посоветовали?
Всегда избегаю советовать то, о чем не располагаю информацией. У меня нет собственного НИИ с лабораторией, где бы мог проверить качество внутрипольных конвекторов того или иного производителя.
Поэтому, ориентируюсь только на заявленные производителем гидравлические и теплотехнические характеристики.
А монтажники же, обычно советуют то, что сами перепродают заказчику. Т.е. где имеют максимальный откат.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 августа 2016 - 21:43 / #9 -
Оффлайнbenvolio,
Добрый день! Нам Нужны конвекторы Внутрипольные посоветуйте пожалуйста производителя и надежного и толкового поставщика в Санкт-Петербурге
конвектор внутрипольный с естественной конвекцией 2000х260х100 с решеткой анодированный алюминий - 5 шт
конвектор внутрипольный с естественной конвекцией 200 1500x200x120 с решеткой анодированный алюминий - 3 шт
Прошу написать вСообщение отредактировал tdkirill 27 декабря 2019 - 15:4927 декабря 2019 - 15:44 / #10