Проблема с отоплением в многоквартирном доме
-
Недавно переехал в новую квартиру, арендуем. Квартира находится на 5 этаже - последнем. Однокомнатная квартира, какая система отопления немогу сказать, так как не разбираюсь. На кухне батарея греет нормально, а та что в комнате греет еле-еле. и только сверху, внизу в дальнем углу холодная. Думал что забита батарея, в итоге почистил батарею, грязи было не много. Результата никакого, все так же не греет низ. Подскажите что здесь ни так??23 февраля 2016 - 13:56 / #1
-
А что именно безпокоит? Более холодный низ у радиатора, или в комнатах слишком холодно?
Судя по последнему фото с обозначением зоны нагрева, можно сделать предположение, что теплоноситель подается в нижний коллектор радиатора. А должен в верхний колллектор.Сообщение отредактировал Владимир 24 февраля 2016 - 16:06Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 февраля 2016 - 21:15 / #2 -
В комнате радиатор холодный, на кухне нормальный, какой и должен быть. Это последний этаж, тот который на кухне, подвод тепла снизу, в другой комнате подвод сверху (она не греет) разница между радиаторами очень большая. Сегодня ходил к соседям снизу, говорят у них теплая. Байпас теплый который в комнате. Такие ощущения что вода в этом радиаторе "застаивается" - нет хорошего теплообмена, только как решить эту проблему незнаю. Что скажите??25 февраля 2016 - 18:17 / #3
-
С подводом и отводом тепла на комнате и на кухне могу ошибиться, не знаю как определить.25 февраля 2016 - 18:37 / #4
-
Цитата: gerkulesВ комнате радиатор холодный, на кухне нормальный, какой и должен быть.
Нет. Критерием нормального отопления не является температура поверхности радиатора. А только температура в помещении.
Если в комнатах температура не соответствует нормам (или комфортности) - давайте разбираться более подробно.
Чтобы смог дать Вам адекватные и полезные советы, Вам нужно взять у друга (на время) или купить цифровой мультиметр с термодатчиком. Его цена в радиомагазине около 200 рублей.
И им измерить температуру стояков, подвода к радиаторам (вход/выход), поверхности самого радиатора хотя бы в шести точках (три наверху и три внизу). Потом на рисунке (или на фото) обозначить все эти температуры.
При измерении наденьте на правую руку (если Вы правша) сразу две ХБперчатки для повышения точности измерений. Этой рукой будете прижимать термодатчик к измеряемой поверхности.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 февраля 2016 - 18:39 / #5 -
25 февраля 2016 - 18:55 / #6
-
Да, типа такой. только может наоборот, а может и верно. В помещении дубак, если на улице морозы, благо сейчас не холодно.25 февраля 2016 - 19:19 / #7
-
Можно предположить что трубы PPR где-то криво заварили, но тогда были бы проблемы по всему стояку. Сварено конечно ужасно. Если дело не в муфтах перед кранами, то тогда хз.Сообщение отредактировал Владимир 26 февраля 2016 - 09:3825 февраля 2016 - 20:35 / #8
-
В данном случае имеет место быть заужение внутреннего диаметра стояка. Насколько можно разглядеть использованы трубы ППр 25мм у которых внутренний диаметр около 16,6 мм. А изначально, наверное, должны были использоваться стальные трубы с диаметром 3/4" с внутренним диаметром около 21 мм.
Также ухудшают ситацию еще несколько факторов:
1. Заужение байпасов, которые из стали должны быть внутренним диаметром не менее 15мм. Это увеличивает их гидросопротивление. Поэтому по байпасам не может пройти заданное количество теплоносителя.
2. Замена чугунных радиаторов на панельные стальные, которые имеют намного бОльшее сопротивление, чем чугунные. Поэтому и по радиаторам не может пройти заданное количество теплоносителя.
3. Подача теплоносителя в нижний коллектор панельного радиатора, еще больше увеличивает сопротивление радиатора. И не обеспечивает его правильную работу. Думаю, судя по области нагрева радиатора, (выделенные вручную на картинках топикстартера), можно сделать вывод, что радиатор сейчас работает как на термограммах ниже -
Конечно, в таком режиме работы панельный радиатор не будет давать тепло нормально.
4. В результате увеличения сопротивления всего стояка, расход теплоносителя через стояк уменьшился в разЫ, по сравнению с необходимым (проектным). Что еще больше ухудшило теплоотдачу показанных панельных радиаторов, а также других радиаторов, подключенных к этому стояку на других этажах.Сообщение отредактировал Владимир 26 февраля 2016 - 09:48Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 февраля 2016 - 09:35 / #9 -
Начался новый сезон отопления, ничего не изменилось. Радиатор прогревается плохо, хозяин квартиры предлагает ставить еще один радиатор, но я считаю это бред. У меня возник вопрос, возможно ли переделать вход в теплоноситель с выходом. Что если перепаять ( не красиво) к радиатору который в комнате, будет ли какой нибудь от этого толк? И если подключить диагональным образом, сделать подвод тепла в дальний нижний коллектор. Какой из вариантов будет более эффективным? Подскажите кто знает10 октября 2016 - 13:05 / #10