    Окажу в этой теме помощь в гидравлическом расчёте системы отопления, предварительно Вами созданном в программе Аудитор СО или в какой-либо её безплатной фирменной версии (Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.).

    Здесь можно выкладывать файлы в формате этой программы и вопросы.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 07:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

    6 июня 2016 - 16:45 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2113

    psip,
    Обычно на горизонтальных участках труб для того, чтобы не было завоздушивания, скорость желательно делать не менее 0,1 м/с. На вертикальных - 0,6 м/с на нисходящих участках. В арматуре - скорость, указанная производителем (что-то не встречал такого требования у производителей).

    Цитата: psip
    Один из вариантов, чтобы избежать завоздушивания, установка сепаратора воздуха?

    Сепаратор ничего не даст. Чтобы увеличить скорость, уменьшите дельту Т на радиаторе, тогда расход, а соответственно скорость возрастут.

    П.С. Непонятно как может возникнуть завоздушивание в мультифлексах. Насколько понимаю, воздух в мультифлексе не останется, а соберется в радиаторе, откуда его можно удалить Маевским.

    Цитата: psip
    Валтек СО 3.8 замечаний не дает после расчета.

    Если хотите, могу довести Ваш проект до максимально правильного состояния. Но за доступную оплату. Если интересно - звоните или пишите по контактам из подписи к этому посту.

    Можете прямо здесь выложить файл в формате Аудитора СО. При наличии свободного времени проанализирую.

    Цитата: psip
    У меня в подводках скорость значительно ниже, труба металлопластиковая внутренний диаметр 12 мм,

    В фитингах для труб МП, проход чуть ли не 6 мм. А Аудитор СО эти сужения как дроссельные шайбы не учитывает.
    Поэтому для тройниковой разводки получаются большие погрешности при проектировании из труб МП (с заужениями в фитингах).
    psip нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 24 мая 2019 - 14:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

    24 мая 2019 - 08:40 / #61
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Доброй ночи Владимир.
    Очень рад, что Ваш сайт "постепенно продвигается"...
    Желаю Вам дальнейших успехов в этом непростом деле.
    Прошу ещё раз извинить меня за то, что как-то не прошло у нас общение раньше.
    С уважением и благодарность за общение ____________ Юрий.
    Владимир нравится это сообщение.
    4 июля 2019 - 22:50 / #62