Собираюсь заменить батареи в квартире с термодатчиком. Помогите советом

Дом 1966 г. серии I-510 5 -этажная панель. У меня 4 этаж, если это важно.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Дом 1966 г. серии I-510 5 -этажная панель. У меня 4 этаж, если это важно.

    Описание ситуации.. Батареи дома греют хорошо, временами даже слишком. Что хочу сделать:

    1. Заменить батареи во всей квартире с установкой нормальных кранов и с терморегуляторами.!
    2. На кухне сдвинуть батарею ближе к противоположной стене, а то у меня дверца духовки не открывается до конца, из-за этого не могу пользоваться телескопическими направляющими.
    3. В комнате 2 (в ней 2 батареи) 2 батарею (фото где кран вверху почти в стене) убрать вовсе. Зимой ею не пользуемся, кран закрыт полностью всегда. Вторая батарея в данной комнате с краном внизу.
    4. В комнате 1 (где фольга на окне) тоже хочу батарею сдвинуть вправо. У окна планирую сделать рабочую зону для ребенка, стол поставить и все такое..

    Собственно вопросы:

    Какие лучше батареи взять в моем случае, сколько секций и какие терморегуляторы, краны и т.д. и т.п.
    Возможно ли сделать то, что я хочу в п 2, 3 и 4?
    Ну и естественно как лучше все это сделать, чтобы никому не навредить?

    Буду рада, если Вы сможете мне помочь, ибо в данном вопросе полный профан, а мастеру хотелось бы просто сказать: "Вот батареи, делаем вот так".


    Собираюсь заменить батареи в квартире с термодатчиком. Помогите советомСобираюсь заменить батареи в квартире с термодатчиком. Помогите советомСобираюсь заменить батареи в квартире с термодатчиком. Помогите советомСобираюсь заменить батареи в квартире с термодатчиком. Помогите советом
    Владимир нравится это сообщение.
    21 июля 2016 - 23:38 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Yulia
    Какие лучше батареи взять в моем случае, сколько секций и какие терморегуляторы, краны и т.д. и т.п.

    Радиаторы Рифар Монолит. Или намного более бюджетные конвекторы типа КСК.

    Цитата: Yulia
    Возможно ли сделать то, что я хочу в п 2, 3 и 4?

    Возможно. Но по отдельным пунктам имеется большие минусы таких решений.

    Цитата: Yulia
    Ну и естественно как лучше все это сделать, чтобы никому не навредить?

    Сделать осевой несмещенный байпас на всех радиаторах. Полезно еще сделать "насос" Бернулли, т.е. частично расширенный осевой байпас. Эскиз такого насоса Бернулли на 3Д эскизе ниже.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 00:43 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Спасибо за ответ. А по фото можно предположить какая у меня в доме система отопления? В смысле это П-образный стояк или что-то другое??..
    А байпас - это вертикальная труба между трубами от стояка на котором вентиль сверху или снизу стоит?

    А на 3D эскизе кран куда крепится? И на нем труба в трубу заходит? Хотя мастер наверно должен понять эскиз... наверное. А если сделать осевой несмещенный байпас, у меня батарею можно сдвинуть поближе к стене вправо?

    Спасибо, если сочтете нужным ответить.
    22 июля 2016 - 01:08 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Yulia
    А по фото можно предположить какая у меня в доме система отопления? В смысле это П-образный стояк или что-то другое??..

    Да, можно с вероятностью 99%. В одном месте у Вас П-образный стояк. В другом месте - Г-образный стояк. Однотрубная система.

    Цитата: Yulia
    А байпас - это вертикальная труба между трубами от стояка на котором вентиль сверху или снизу стоит?

    Байпас - на языке гидравликов - замыкающий участок. Располагается между отводом подачи в радиатор и между отводом обратки.
    ЗУ, бывает как смещенный, так и осевой (несмещенный).

    Цитата: Yulia
    А на 3D эскизе кран куда крепится?

    Для упрощения на 3Д эскизе шаровые краны не показаны. Показан только радиаторный термоклапан с термоголовкой.
    Шаровые же полнопроходные краны желательно дополнительно поставить на подаче перед термоклапаном, и на обратке между радиатором и стояком.

    Цитата: Yulia
    Хотя мастер наверно должен понять эскиз... наверное.

    К сожалению, из-за недостатка знаний в проектировании систем отопления, большинство мастеров, Вам вообще скажут, что такая схема не работает. Хотя и в теории и в практике доказано обратное (в исходной статье показаны термограммы одного из людей, который переделал себе систему отопления именно с осевым (несмещенным) байпасом (ЗУ).




    Поэтому, не стоит ожидать от слесарей из ЖЭУ знаний проектировщиков систем отопления. Вообще, на моём сайте 99% информации идет вразрез с информацией на подавляющем большинстве других сайтов и на форумах. Но моя информация прописана в учебниках по отоплению еще 50 с лишним лет назад. Так что проблема не в моём "ренегадском" сайте, а в падении уровня профтехобразования "ниже плинтуса". Ди и в падении общего уровня образования. Вымрет моё поколение - наступит вообще "уровень образования Сомали" в "дебрях Амазонки".

    Если хотите гарантированного результата и с полной ответственностью за свои советы и расчёты - обращайтесь ко мне лично по скайпу - inchin64

    Цитата: Yulia
    А если сделать осевой несмещенный байпас, у меня батарею можно сдвинуть поближе к стене вправо?

    Можно. Тут уже главная проблема не в законах физики и гидравлики, а в квалификации сварных (сварщиков по стальным трубам ВГП).
    Сообщение отредактировал Владимир 22 июля 2016 - 21:40

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 01:22 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Ух ты!! Спасибо большое за такой подробный ответ!! Я когда найду мастера, позвоню Вам на скайп, если будут вопросы у мастера, можно??

    Последний вопрос можно? А вот несмещенный байпас при нынешней конфигурации системы требует сварки? или "навинчиванием" делается? Просто варить конечно не очень хочу...
    22 июля 2016 - 21:37 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Yulia
    Я когда найду мастера, позвоню Вам на скайп, если будут вопросы у мастера, можно??

    Можно.

    Цитата: Yulia
    А вот несмещенный байпас при нынешней конфигурации системы требует сварки? или "навинчиванием" делается? Просто варить конечно не очень хочу...

    Желательно на сварке, так как при температурном удлинении/укорачивании стояка нагрузка на трубу может быть очень большая. И резьба может не выдержать.

    Но можно и на резьбе сделать, если правильно рассчитать температурную деформацию металла (теормех, сопромат). Резьбу длиннее, Г-образные или сильфонные компенсаторы, и т.д. и т.п.
    Сообщение отредактировал Владимир 22 июля 2016 - 22:06

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 июля 2016 - 21:52 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Спасибо! Хороших выходных.
    Владимир нравится это сообщение.