Отопление частного дома 390м2

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    А без насоса на БКН нельзя?

    Если в котле есть "мозги" могущие "обдумать БКН", и электроника, переключающая внутрикотловой трехходовый кран (которого в Вашем котле скорее всего нет) при наличии внутрикотлового насоса (которого в Вашем котле скорее всего нет) - то можно.
    Но очень сильно сомневаюсь, что всё вышеперечисленное есть в выбранном Вами котле...
    Цитата: TUNER
    но как я понял, трехходовой работает от температуры нагреваемой воды в БКН, и по мере ее остывания делает подачу теплоносителя в БКН приоритеным.

    Извините, но поняли неверно. Котёл в режиме приготовления ГВС должен включать максимальную мощность и максимальную температуру на подаче (продолжая контролировать и модулировать мощность). Умеет ли делать это выбранный Вами котёл - сильно сомневаюсь. Хорошо ещё, если он умеет поддерживать заданную температуру на подаче.
    Сообщение отредактировал Владимир 6 апреля 2017 - 17:10

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 апреля 2017 - 16:59 / #51
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Владимир,
    Вот выдержка из инструкции по котлу:
    Блок управления пеллетной горелкой предназначен для автоматического управления
    процессом горения пеллет и имеет следующие сервисные возможности:
    - поддержание температуры воды на входе в котел (to – температура "обратки");
    - поддержание температуры воздуха в помещении с сигналом от внешнего датчика-реле
    температуры;
    - работа по недельному графику; задается основная температура воды на входе в котел (to) и
    пониженная (экономичная) температура (tэ) для экономии пеллет на время, когда нет необхо-
    димости поддерживать комфортную температуру; возможно задать до 4 переходов между
    этими температурами на каждый день недели;
    - работа с переходом на электрокотел; в режиме работы на пеллетах, поддерживается
    заданная температура за счет горения пеллет, а в режиме работы на электрокотле заданная
    температура поддерживается периодическим включением установленного в системе
    электронагревателя;
    - работа котла в режиме старт-стоп;
    - работа котла на дровах;
    - управление циркуляционным насосом системы отопления;
    - управление с помощью СМС и запрос информации о состоянии при помощи звонка на
    сотовый номер сим-карты в блоке управления; отчет через СМС ;
    - управление основными настройками через Wi-Fi ;
    - защита котла от перегрева по датчику температуры на выходе из котла.
    7 апреля 2017 - 07:52 / #52
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    TUNER,
    Насколько понял прочитав инструкцию к котлу, он не умеет переключаться в режим нагрева БКН. Также не увидел у котла возможности поддержания задаваемой температуры теплоносителя на подаче.

    Можно организовать работу БКН в двух режимах:

    1. Постоянный режим нагрева БКН вместе с работой отопления. Минус в том, что БКН будет долго нагревать воду (несколько часов). И минус в том, что потребуется температура подачи котла под +80 градусов (а это скорее всего снизит срок службы пластиковых труб).

    2. Переключение котла только на приготовление воды в БКН с временным отключением на это время отопления (приоритет нагрева БКН). При этом БКН будет готовить горячую воды для ГВС во много раз быстрее. Но потребуется автоматика и отдельный ("загрузочный") насос для циркуляции через теплообменник БКН.
    Эта схема на верхней картинке в посту - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-154/findpost-3079

    Вот такая же схема из техдок-ции котла Протерм (прикольно, что у производителя схема была с грубейшими ошибками, которые пришлось править)



    Но на показанной схеме, работой насосов управляет сам котёл (умеет работать с БКН), т.е. не требуется дополнительная внешняя автоматика. Для Вашего же котла, думаю, потребуется отдельная автоматика для реализации такой схемы.{insert-3083}
    Сообщение отредактировал Владимир 7 апреля 2017 - 12:07

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 апреля 2017 - 11:39 / #53
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Немного отредактировал схему
    7 апреля 2017 - 12:22 / #54
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: TUNER
    Немного отредактировал схему

    Возможно, Вы не заметили того, что Вам писал и какие вопросы задал в посте - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-3079/findpost-3079

    TUNER,
    1. БКН подключается отдельным насосом и без трехходового.
    2. Коллекторы ТП нужно подключать через свой насосно-смесительный узел. Возможно, в Вашем случае будет оптимальней подключать НСУ ТП к коллектору гидрострелки.

    Вопрос. Какие диаметры (внутренние или наружные?) указываете и каких труб? Ибо огромная разница, например, между наружным диаметром ППр 32 мм и внутренним примерно 21 мм.


    Так что схема пока неверная.

    Также, к уже ранее сказанному, дополнения:

    - на верхнем этаже на стояках не должно быть никакого замыкающего участка (байпаса).
    - отсутствуют обратные клапаны на выходах котлов
    - каким насосом будет осуществляться циркуляция через электрокотёл?
    Сообщение отредактировал Владимир 8 апреля 2017 - 12:43

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 апреля 2017 - 12:43 / #55