Проблема с отоплением

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день!
    месяц назад запустили систему отоплению в частном доме в Московском регионе.
    система стоит из газового котла Baxi Luna 3 comfort, работает от Газгольдера. Параллельно подключен электрический котёл.
    гидравлического разделителя и 3х насосных групп: Батареи, теплые полы, баня (пока не используется)
    так же к котлу подключен бойлер косвенного нагрева (пока не используется)
    на радиаторах установлены термоголовки
    в доме пока не живем, идёт ремонт

    вопрос:
    на котле установлена температура 60 градусов, но на насосных группах температура подачи 40, обратка 30. Насколько такой разбег нормальный? растояние от котла до "стрелки" меньше 1 метра.
    Насколько равномерно должны быть прогреты радиаторы?
    5 декабря 2016 - 15:00 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    1. Температура на насосных группах должна быть такой же как и на котле
    2. Радиаторы должны прогреваться равномерно
    6 декабря 2016 - 09:15 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    1ogin,
    Температура подачи после насосно-смесительных групп должны быть по проекту. Т.е. по проектной теплоотдаче отопительных приборов. Также по допустимой температуре теплоносителя для использованного типа труб. Например, если использовали пластиковые трубы после насосно-смесительных узлов, то температура подачи не должна превышать +70 градусов, если конечно хотите долговременной службы пластиковых труб.

    П.С. Выкладывайте сюда схему Вашей системы отопления и проект системы. Так можно будет более предметно найти "баги" и проблемы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 декабря 2016 - 17:54 / #3