Тёпленький пол
-
Пятиэтажка 1959-1962гг постройки-сдачи. Пятый этаж. Кухня 10 кв.м. Потолки 3м. Отопление однотрубное (слесарь думает, что подача сверху).
Предыдущий хозяин удалил "хрущовский" холодильник, а я решил восстановить. Для радиатора отопления места не осталось. Взял 47-48 метров нержавеющей трубы Lavita HFP 15A, сначала 8мм PenoPremium НПП ЛЛ, затем скобы-держатели+ хомуты, трубу разложил "улиткой", стяжка 35мм, проштробил на 120см под "терморегулятор" VALTEC ICBOX 2. Подождали дней 18 и открыл краны. и....
тёплый контур появился, но...
он не совсем такой, как ожидалось...
при пробных запусках (без стяжки) мы сливали воду и остывшая, но тёплая вода попадала в терморегулятор.
После запуска вода не сливалась (может надо?) и до терморегулятора доползает практически холодная вода.
Эффект "тепла под ногами" есть, но не совсем такой, как ожидался.... На входе в контур теплоноситель горячий, что рука не терпит, а выходит холодный. Возникает вопрос о необходимости/исправности терморегулятора.
Или?Сообщение отредактировал maxi 26 декабря 2016 - 21:4426 декабря 2016 - 21:36 / #1 -
maxi,
Не понял, а в чём вопрос?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 декабря 2016 - 21:56 / #2 -
Приветствую!
Наружный диаметр стояка 27 мм, байпаса 21,5мм.
Вопрос: будет ли работать такой полотенцесушитель?
[img=none]http://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/2016-12/1482809500icbox2_0.jpg[/img]Сообщение отредактировал maxi 27 декабря 2016 - 04:3227 декабря 2016 - 04:12 / #3 -
Цитата: maxiВопрос: будет ли работать такой полотенцесушитель?
Теплые полы подключенные напрямую к центральному отоплению - запрещены.
А будет ли работать также неизвестно, так как недостаточно данных и нужно делать гидравлический расчет, чтобы дать точный ответ на заданный Вами вопрос.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 декабря 2016 - 15:17 / #4 -
Здравствуйте!
Вопрос по подключению теплого пола в магистраль отопления при двухтрубной тупиковой системе отопления от двухконтурного котла.
Под теплый пол уже выведены трубы от магистралей отопления (приток и обратка). Отводы от магистрали идут как на радиатор отопления.
Как оптимально подключить улитку к этим магистралям? Что посоветуете поставить для регулировки температуры теплоносителя?
Теплый пол не будет являться основным источником обогрева санузла. Его функция только чтобы было "комфортно" ходить по слегка подогретому полу (будет плитка).
Правильно ли будет:
1. На приток поставить термостатический клапан с ручной регулировкой (автоматическая головка думаю будет лишней).
2. На обратку поставить клапан настроечный, кран Маевского и термометр для контроля температуры.
Либо, как вариант, на обратку поставить готовое решение по регулировке (скажем Icbox от Valtec) и приток подключить напрямую к теплому полу?
Что посоветуете?Сообщение отредактировал Дмитрий1983 11 апреля 2017 - 07:3011 апреля 2017 - 07:05 / #5 -
Добавлю, что площадь теплого пола составляет 3 кв. м. Длина всей улитки получилась где-то метров 7-8. Труба для теплого пола из шитого полиэтилена 16 мм. Магистраль отопления, где идет врезка отводов для пола, выполнена трубой ППр 25 мм. Сами отводы для пола ППр 16 мм.11 апреля 2017 - 07:43 / #6
-
Цитата: Дмитрий1983Либо, как вариант, на обратку поставить готовое решение по регулировке (скажем Icbox от Valtec) и приток подключить напрямую к теплому полу?
Что посоветуете?
Можно на обратку поставить готовое решение по регулировке (скажем Icbox от Valtec). Но такое решение мне не нравится, ибо подавать в стяжку теплоноситель с температурой +70 градусов - нехорошая идея.
Результат может Вас не устроить. Да и неизвестно будет ли вообще работать такая система, так как неизвестно хватит ли перепада давлений на магистралях в точках подключения теплого пола.Цитата: Дмитрий1983площадь теплого пола составляет 3 кв. м. Длина всей улитки получилась где-то метров 7-8
Непонятно, почему такая малая длина трубы получается? Какой шаг укладки? На 3 м2, чтобы получить длину около 8 метров придется делать шаг укладки 0,35 м (получается длина 8,6 метров без учёта транзитов).
Не боитесь, что при таком шаге укладки и при остывании воды в петле на 20 и более градусов, получится сильная "зебра" на поверхности пола?Сообщение отредактировал Владимир 11 апреля 2017 - 10:50Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 10:44 / #7 -
Возможно длина трубы больше, точно не скажу сейчас. Расстояние между трубами где-то 15 см.
Мне "готовое решение" также не очень нравится. Склоняюсь к:
1. На приток поставить термостатический клапан с ручной регулировкой (автоматическая головка думаю будет лишней).
2. На обратку поставить клапан настроечный, кран Маевского и термометр для контроля температуры.11 апреля 2017 - 11:11 / #8 -
Цитата: Дмитрий1983Возможно длина трубы больше, точно не скажу сейчас. Расстояние между трубами где-то 15 см.
Тогда длина петли получается 20 метров.Цитата: Дмитрий1983Склоняюсь к:
1. На приток поставить термостатический клапан с ручной регулировкой (автоматическая головка думаю будет лишней).
2. На обратку поставить клапан настроечный, кран Маевского и термометр для контроля температуры.
Подозреваю, что результат Вам не понравится. Скорее всего, не сможете отрегулировать нужный расход теплоносителя, и не сможете вручную постоянно регулировать температуру теплоносителя на обратке петли ТП так, чтобы пол не был как раскаленная сковородка.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 11:41 / #9 -
Хм...есть ли решения? Можете что-то посоветовать для поддержания температуры теплоносителя? Готов выслушать любые предложения и подумать как их реализовать на месте.11 апреля 2017 - 12:05 / #10