Балансировка радиаторов отопления
-
ОффлайнЗдравствуйте!
У меня простой, может даже тупой вопрос (перечитывая раздел "вопросы и ответы" в явном виде не нашел разъяснения):
Почему гидро-балансировка (увязка) радиаторов отопления в 2-х трубной системе осуществляется запорно-регулировочными кранами, установленными на выходе (обратке) радиатора, а не на его входе? Какая разница между 2-мя этими способами?
Заранее благодарю за ответ.27 января 2017 - 13:07 / #1 -
Оффлайнjetts,
Балансировку делают запорно-балансировочными клапанами на обратке радиатора, т.к. на подаче по-хорошему ставится радиаторный термоклапан с ручным управлением или управлением термоголовкой. И когда этот термоклапан не имеет преднастроек пропускной способности.
Если же радиаторный клапан имеет преднастройку пропускной способности, то на обратке можно ставить или обычный шаровый кран или запорный клапан без возможности балансировки. Балансировку (увязку колец) в этом случае осуществляют настройкой пропускной способности термоклапана (термовентиля по-старому наименованию). Причем использовать термоклапан с преднастройкой предпочтительнее, так как у него диапазон регулировки пропускной способности всегда шире, чем у запорно-балансировочного клапана для обратки радиатора.
Подробнее можно прочесть в статье "Балансировка" по ссылке - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Если появятся дополнительные вопросы, задавайте их здесь в этой Вашей теме.Сообщение отредактировал Владимир 27 января 2017 - 13:51Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 января 2017 - 13:42 / #2 -
ОффлайнДа, спасибо я читал этот раздел. У меня на входе в ОП стоят обычные многооборотные вентили (с рукояткой), на обратке - отсечные (многооборотные, регулировочный винт спрятан под колпачком, поворачивается ключом-шестигранником). Т.е. можно балансировать вращая и входной и выходной вентили (входным конечно удобнее). Вопрос есть ли разница где крутить? Умозрительно, кажется, что при диагональной схеме подключения (как у меня и сделано) при поджатии выхода, несколько улучшиться циркуляция внутри радиатора(т.е. логика такая - войти просто, а выйти сложнее, поэтому потоку теплоносителя придется немного поблуждать в "недрах" радиатора). Так ли это?
Иными словами: если можно крутить для настройки и там и там, то где правильнее?27 января 2017 - 15:02 / #3 -
ОффлайнЦитата: jettsТ.е. можно балансировать вращая и входной и выходной вентили (входным конечно удобнее).
Балансировать лучше выходным многооборотным. При полностью открытом входном.
А входной служит уже для оперативной текущей регулировки теплопотдачи ОП, чтобы не нарушать общую уже сделанную балансировку. Естественно, если авторитеты приборных узлов достаточные.Цитата: jettsУмозрительно, кажется, что при диагональной схеме подключения (как у меня и сделано) при поджатии выхода, несколько улучшиться циркуляция внутри радиатора(т.е. логика такая - войти просто, а выйти сложнее, поэтому потоку теплоносителя придется немного поблуждать в "недрах" радиатора). Так ли это?
С гидравлической точки зрения, не имеет значение где стоит балансировочная арматура (по факту регулируемая дроссельная шайба), на входе или на выходе из ОП. Потому, что объем теплоносителя входящий в верхний коллектора, всегда будет равен объему выходящему из нижнего коллектора. А вода несжимаема.
Но по факту эргономики, балансировку на корячках внизу ОП нужно делать только один раз и только при пуско-наладке системы. А вот частую оперативную регулировку теплоотдачи, удобнее делать при расположении термоклапана на верхнем коллекторе радиатора, чтобы не вставать каждый раз в позу рака.Цитата: jettsУмозрительно, кажется, что при диагональной схеме подключения (как у меня и сделано) при поджатии выхода, несколько улучшиться циркуляция внутри радиатора(т.е. логика такая - войти просто, а выйти сложнее, поэтому потоку теплоносителя придется немного поблуждать в "недрах" радиатора). Так ли это?
В теплоотдаче ОП нет разницы, на входе поджимать (настраивать расход), или на выходе. Главное, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор радиатора, а уходил из нижнего коллектора.Сообщение отредактировал Владимир 27 января 2017 - 16:14Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 января 2017 - 15:15 / #4 -
ОффлайнБлагодарю! Исчерпывающе!Владимир нравится это сообщение.27 января 2017 - 15:21 / #5
-
Оффлайнjetts,
И Вам Спасибо за Спасибо.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 января 2017 - 17:21 / #6