Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению дома

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: KriKs-Fx
    Но как Вы вот такое объясните?


    Что в ролике вы нашли противоречащим тому, что вам объяснял? Или почему показанная в ролике система является даже и не гравитационной и как еще называют недоЕЦ? Вы видели, что на подаче в ролике +60, а на обратке +16 (ну пусть +20 гр)? Так это недопустимо.

    В ролике не показано, как проходит вся остальная система кроме котла и где располагается уровень центра охлаждения. Одно бла бла бла. Только бросается в глаза крайне неграмотное расположение РБ и подводка к нему.

    Параметр хотя бы приемлемой системы, это дельта не более 30 градусов (а правильно не более 20 гр, а в хороших ЕЦ системах 10 градусов). Т.е. если бы в ролике у них на обратке было не меньше +40, тогда можно было бы назвать эту систему гравитационкой.

    Чего объяснить то? Что так называемая "разгонная" петля не нужна почему? Так объяснял. что нужна разница высот между центрами нагрева и охлаждения, а не "разгонная" петля, которая часто оказывается "тормозящей" петлей.

    Пояснить, почему как на вашем рисунке "разгонная" петля будет вредна, а не полезна?

    Уклоны в системе не нужны для ЕЦ. Нужны только для вывода воздуха.

    Можно и контруклоны.

    Почитайте мои объяснения здесь - https://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html{insert-5326}
    Сообщение отредактировал Владимир 27 января 2022 - 22:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 января 2022 - 22:37 / #11