Расчет со для каркасного дома
-
ОффлайнДобрый вечер, просьба помочь с проектированием СО для каркасного дома.
Дом находится на среднем Урале по климатическим данным самая холодная пятидневка достигает -36 градусов.
Дом смонтирован на утепленной шведской плите где уже уложены трубы с для ТП.
Конструкция стен ГКЛ 12 мм-GB 25мм -картон ограничитель пара-Эковата 196мм- Изооплат 25мм- вент. фасад.
Наклонная часть крыши ГКЛ 12мм - обрешетка 25мм /утеплитель(льняной или изооплат) - картон ограничитель пара-Эковата 235мм- Изооплат 25мм вент. зазор крыши.
Конструкция чердака ГКЛ 12мм - обрешетка 25мм - картон ограничитель пара-Эковата 350мм- ветрозащитная пленка - вентилируемый чердак.
Пол грубо 200 мм ППС и 110 мм бетона.
Высота первого этажа 2,7м, второго 2,6 м
Планировки:
Планировки:20 марта 2017 - 23:37 / #1 -
ОффлайнАнтон Б,
Почему-то картинки не прикрепились. Прикрепите, пожалуйста, еще раз.
И задайте вопросы, какие у Вас возникли.
Не понял, что такое GB?
Мог бы помочь Вам сделать расчёт теплозаграждающих конструкций и анализ того, не будет ли влагонакопления в них. Вот пример такого расчёта, где составил примерную конструкцию Ваших стен из подобных (используемых Вами) материалов -
Но для корректного расчёта найдите характеристики используемых материалов. Вот какие характеристики нужны -
{insert-2927}Сообщение отредактировал Владимир 21 марта 2017 - 14:35Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 10:27 / #2 -
Оффлайн21 марта 2017 - 16:31 / #3
-
ОффлайнАнтон Б,
А каковы же Ваши вопросы? В чём у Вас возникли проблемы? Вы не задаёте вопросов, поэтому не понятно, что Вы хотите узнать...
П.С. Отвечать на заданные Вам вопросы - исключительно в Ваших интересах. Если же Вы не отвечаете, то теряется весь смысл диалога.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 16:52 / #4 -
ОффлайнДомашние отвлекают.
Теплорасчет для своего дома я делал , результаты такие:
Этаж 1:
Кухня 11, 2 м2 - 542,8 Вт стены + 650 Вт вентиляция
Гостиная 30 м2 - 1035 Вт стены + 1610 Вт вентиляция
Прихожая 2,5 м2 - 250 Вт стены + 130 Вт вентиляция
Холл 12 м2 - 407 Вт стены + 570 Вт вентиляция
Котельная 9,2 м2 - 324 Вт стены + 480 Вт вентиляция
Этаж 2:
Большая спальня 17 м2 - 729 Вт стены + 670 Вт вентиляция
Южная детская 15,6 м2 - 550 Вт стены + 630 Вт вентиляция
Северная детская 13,7 - 565 Вт стены + 590 Вт вентиляция
Ванная 6 м2 - 280 Вт стены + 0 Вт вентиляция
Коридор 13 м2 - 543 Вт стены + 0 Вт вентиляция
Итого весь дом 11,24 кВт
Теплый пол первого этаж у меня уже смонтирован по 6 петель по 70 м из трубы сшитого полиэтилена 16*2 мм , так же пробросил из этой же трубы три петли для радиаторов.
Вопросы:
1 Трубы у меня без кислородного барьера (КБ), насколько критично это для металлических частей ОС, я понимаю, что это увеличивает коррозию, но насколько это критично? Например: мои радиаторы запитанные трубой с КБ прослужат лет 30 а без КБ 25. Насколько это вредит? Насколько я понимаю до недавнего времени в Европе использовали трубы для ТП также без пресловутого КБ. Как это минимизировать, мне подумалось хвосты выходящие из стяжки обклеить металлизированным скотчем (алюминием), а сверху надет стальную декоративную трубку. Кстати РЕХАУ с недвижными гильзами используют пластиковые тройники, которые 90% не имеют кислородного барьера. А в инете видел ролик, где сантехник хаял ПП трубу из-за того что в фитингах там нет КБ.
2 Есть ли критические ошибки в распределении видеоносителя по второму этажу? Планирую МП трубу 20мм до первого радиатора, а затем на теплый плинтус (под окнами) и крайний радиатор. Смотрел таблицы по пропускной способности трубы вроде у меня все хорошо.
3 Есть сомнения, будет ли работать ветка питания стального радиатора в прихожей от петли с 2 этажа? Вдоль плинтуса не хочу проводить,так как это будет единственное место где будут торчать трубы, а на этапе фундамента я про этот момент забыл .
4 Планирую радиаторы Керми с термоголовками + котел будет Protherm Медведь 20 KLOM17 (прописан в проекте от газовой службы )или Protherm Пантера 2015 25 KOO.
Список радиаторов.
FTM100900401R2K Kermi Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 10 - 900x61x400 мм
FTV120600601L2K Kermi X2 Радиатор Профиль-Вентиль, тип 12 - 600x64x600 мм, левое исполнение
FTV220600601R2K Kermi X2 Радиатор Профиль-Вентиль, тип 22 - 600x100x600 мм
FTM220900701L2K KermiX2 Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 22 - 900x100x700 мм, вентиль слева
FTM220900601R2K KermiX2 Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 22 - 900x100x600 мм
FTM220900601L2K KermiX2 Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 22 - 900x100x600 мм, вентиль слева
FTM220900401R2K KermiX2 Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 22 - 900x100x400 мм
FTM120500601L2K KermiX2 Радиатор Профиль-Вентиль-VM, тип 12 - 500x64x600 мм, вентиль слева
Но из-за высокой стоимости варианта с центральным нижним подключением вынужден вернуться к стандартным нижним подключением. Но как правильно разместить термоголовки в сторонку окна или внутрь комнаты?
Мне кажется внутрь правильные, но в северной детской и коридоре стандартный радиатор с нижним подключением входит только головкой к окну. Так что список я еще поменяю.Сообщение отредактировал Антон Б 21 марта 2017 - 18:5421 марта 2017 - 18:35 / #5 -
ОффлайнЦитата: Антон Б1 Трубы у меня без кислородного барьера (КБ), насколько критично
На мой взгляд критично.Цитата: Антон БНо как правильно разместить термоголовки в сторонку окна или внутрь комнаты?
В одной комнате - в разные стороны друг от друга.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 20:08 / #6 -
ОффлайнНа мой взгляд критично.
Но насколько сказать не может? Я не зря заметил что у рехау фитинги без КБ то есть на высокотемпературный контур их ставить нельзя но с другой стороны такие системы работают.
А экранирование открытых частей даст ощутимый результат?В одной комнате - в разные стороны друг от друга.
В коридоре и северной детской термоголовки будут над теплым плинтусом развернутые к окну.Сообщение отредактировал Антон Б 21 марта 2017 - 20:2421 марта 2017 - 20:15 / #7 -
Оффлайн
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 20:27 / #8 -
ОффлайнНо согласитесь, эта картинка не имеет отношения диффузии кислорода через полимерные трубы.21 марта 2017 - 21:23 / #9
-
ОффлайнЦитата: Антон БНо согласитесь, эта картинка не имеет отношения диффузии кислорода через полимерные трубы.
Это иллюстрация какие свищи образуются в результате содержания кислорода в теплоносителе. Вот и подумайте, насколько меньше проживут Ваши стальные панельные радиаторы с толщиной стальной стенки 1,2 мм при применении кислородопроницаемых труб.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 21:55 / #10