    Ромашкин,
    вот тупиковая горизонтальная тройниковая двухтрубка с равными диаметрами магистралей для оценки пьезометра. Радиаторные термоклапаны введены в режим хорошего авторитета, около 0,9

    В формате АУдитор СО3.8 (но откроется и в фирменной версии, там тогда нужно будет понять термоклапаны, которые есть в базе).

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 марта 2017 - 11:01

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 марта 2017 - 13:19 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    скажите, в формате пдф есть образцы?
    к сожалению, не все программы есть у меня)))
    27 марта 2017 - 23:07 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ромашкин,
    Думал просили в Аудиторе СО.
    А в пдф невозможно пронализировать.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 марта 2017 - 11:07 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    На чердаке в разных местах кольца розлива опускаются вниз по два параллельных стояка разного диаметра - больше и меньше. Почему они разные? Будет ли разной скорость движения воды в них и разным давление на одной высоте?
    1 декабря 2017 - 00:08 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Амкар,
    чтобы понять принцип Вашей системы, нужна схема.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 декабря 2017 - 11:49 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Схема простая: горячая вода насосом подается на чердак и оттуда из кольца разливается через стояки по квартирам. Два стояка выходят из одного места кольца, но один бОльшего, другой мЕньшего диаметра. То есть в начале выхода этих стояков из кольца давление в них одинаково. Спрашивается: в чем идея различия диаметров этих парных стояков? Догадка: на одной и той же высоте в стояках будет разное давление - в стояке бОльшего диаметра оно больше, мЕньшего - меньше. Из стояка бОльшего диаметра вода поступает в радиатор, а из радиатора - в стояк мЕньшего диаметра, где давление меньше. Так это или не так?
    31 декабря 2017 - 00:28 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Амкар,
    Без привязки к схеме, пояснения к вашей системе непонятны. Даже непонятно однотрубные стояки или двухтрубные.

    Цитата: Амкар
    Спрашивается: в чем идея различия диаметров этих парных стояков?

    Видимо в разном расходе теплоносителя. Разная скорость приводит к разному удельному падению цирк.давления. Т.е. скорее всего идея в том, чтобы сбалансировать стояки между собой по гидросопротивлению.

    Цитата: Амкар
    Догадка: на одной и той же высоте в стояках будет разное давление - в стояке бОльшего диаметра оно больше, мЕньшего - меньше.

    Про какое давление ведёте речь? Про статическое? Или про удельное падение циркуляционного давления?
    Статическое будет одинаково. Падение будет разным. И падение зависит не только от диаметра труб, но и от скорости теплоносителя.

    Цитата: Амкар
    Из стояка бОльшего диаметра вода поступает в радиатор, а из радиатора - в стояк мЕньшего диаметра, где давление меньше. Так это или не так?

    Без схемы, и даже не зная однотрубка или двухтрубка - ничего сказать по этому поводу невозможно.
    Сообщение отредактировал Владимир 31 декабря 2017 - 11:21

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 декабря 2017 - 11:14 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Владимир
    Это обычная схема 2-х трубной системы. Иимеет смысл говорить о полном давлении = статическому + динамическое. Динамическое меньше из-за бОльшего сопротивления более тонкого труболпровода. Поэтому полное дпаление в этих трубопроводах на ОДНОЙ высоте должно быть разное - в Толстом больше, чем в тонком. Эта разность создает лучшее условие протекания через отопительный прибор. Вы согласны с этим? Или что то в моё понимании не так?
    1 января 2018 - 19:05 / #28
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Амкар
    Поэтому полное дпаление в этих трубопроводах на ОДНОЙ высоте должно быть разное - в Толстом больше, чем в тонком.

    Неважно в толстом или тонком. Важно, чтобы в точке подключения подачи радиатора, давление было больше, чем в точке подключения обратки.
    Иначе через радиатор не будет циркуляции (расход теплобудет отсутствовать или будет происходить опрокинутая циркуляция.

    Встречаются двухтрубные вертикальные стояки, где почти на всех этажах разный диаметр стояков подачи и обратки. На некоторых этажах больше диаметр стояка подачи, а не некоторых - обратки.
    Сообщение отредактировал Владимир 3 января 2018 - 20:19

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 января 2018 - 22:04 / #29