Тт-открытая, со- закрытая помогите со схемой

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте!
    Решил открыть тему для обсуждения моей системы отопления.
    Есть СО закрытая, двухтрубная с ГК двухконтурным. Часть кухни и ванная ТП.
    Решено к данной системе добавить ТК Viessmann Vitolig 150 25kВт, теплоаккумулятор, солнечные коллекторы 2 шт самодельные.
    Теплоаккумулятор хочу сварить сам для открытой системы ТК
    Материалы для изготовления листы нержавейки 1х2м при вальцевании выходит бак диаметром 0,63 м и высотой 2 м, обемом 630 литров.
    Для соединения с закрытой системой планирую сделать змеевик из трубы нерж диам 40 стенка 2мм 20 метров и такой же змеевик для снятия тепла с солнечных коллекторов.
    Для ГВ можна сделать еще один змеевик но не знаю какой длины и площади или сделать бак в баке на 100л.
    Внизу накинул схему отопления прошу конструктивной критики
    22 августа 2015 - 14:02 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: bobcat
    Viessmann Vitolig 150

    1. Для безопасности, между ТТкотлом и ТА должна существовать ЕЦ (гравитационная циркуляция).



    По Вашей схеме она невозможна из-за треходового смесителя в первичном контуре ТА.

    2. Также для ЕЦ в первичном контуре, дно ТА должно находиться не ниже верхнего патрубка (подачи) ТТкотла.



    3. РБ (открытый) должен быть установлен на стояке безопасности и удаления воздуха, который должен подниматься от самого котла, а не от ТА.

    Остальное требует уже вдумчивого проектирования с учетом всей остальной системы отопления. Где нужно учитывать и диаметры и подходящую арматуру.
    Сообщение отредактировал Владимир 22 августа 2015 - 18:21

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 августа 2015 - 17:55 / #2