Прошу помощи в проектировании системы отопления

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу совета в проектировании системы отопления, квартирыв двухквартирном доме. Расположенной в Брянской области, город Новозыюков.
    Толщина стен 2,5 кирпича силикатного(прим 0,5м), площадь – 74 кв.м, перекрытие – плита, котел газовый(из тех фирм, что обслуживает наш горгаз вахi, preterm, vaillant) из тех которые есть в продаже в ближайших городах VAILLANT VUW 242/5-2 turbo FIT (H-RU), батареи в помещениях 4 и 5 Kaiser Premium радиатор биметалл 500/80 10сек, в помещении 3 и 6 Kaiser Premium радиатор биметалл 500/80 8сек, в помещениях 1,2 и в коридоре планируется «теплый пол».
    Планируется два контура из полипропиленовой трубы и два контура теплого пола(на 1,2 и коридора соответственно).
    А вопрос такой: будет ли прокачивать два контура отопления и два теплого пола, встроенный насос(или нудно будет доп насос), как лучше сделать развязку от котла, какой диаметр(20 или 16) труб лучше использовать и в каких местах устанавливать компенсационные петли?
    Зы если кто может рассчитать платно, прошу написать в личные сообщения.
    21 апреля 2017 - 11:51 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: beglenkov
    Планируется два контура из полипропиленовой трубы и два контура теплого пола(на 1,2 и коридора соответственно).

    Левую ветку можно не вести на другую сторону квартиры. А радиатор в помещении №5 запитать из помещения №6.
    Цитата: beglenkov
    А вопрос такой: будет ли прокачивать два контура отопления и два теплого пола, встроенный насос

    Радиаторную часть отопления - будет. Для теплых полов может потребоваться насосно-смесительный узел со своим насосом. Необходимость НСУ зависит от площади и расположения ТП.

    Цитата: beglenkov
    как лучше сделать развязку от котла, какой диаметр(20 или 16) труб лучше использовать

    Какие трубы Вы имеете в виду? Диаметр указываете наружный или внутренний?

    Цитата: beglenkov
    в каких местах устанавливать компенсационные петли?

    Имеет в виду компенсацию температурного удлинения труб? Если да, то при открыто проложенных магистралях достаточно будет Г-образных компенсаторов, т.е. просто правильно смонтированных углов. При замоноличивании, на длинных участках могут потребоваться П-образные компенсаторы.
    Сообщение отредактировал Владимир 21 апреля 2017 - 14:29

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 апреля 2017 - 12:16 / #2