отопление дома 200м2

Мнение
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    rodionych,
    Без схемы непонятно. Да и зачем тройники разбирать. Рецепт уже грубой прикидки дал:
    Цитата: Владимир
    Обвязка котла - ППр 32мм. Стояки - 32мм. До середины протяженности тупиковых веток - 32мм. Далее - 25 мм. Если последние радиаторы мощностью не больше 1,5 кВт - то к ним ППр 20 мм.


    А, чтобы учесть все параметры, и выбрать с максимальной точностью диаметр труб, то нужно делать гидравлический расчёт.
    Да и выбор арматуры не менее важен, чем выбор диаметров труб.
    Если интересует такой проект-расчёт, звоните мне по контактам в подписи.
    rodionych нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 мая 2017 - 16:32

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 мая 2017 - 16:26 / #11