а вот и расчетная система

Добавил второй этаж.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Dms
    Терпит ?

    Да.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 июня 2017 - 01:03 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    С новыми силами утром попытался штурмовать. Не вышло. Не понимаю, откуда берется избыток давления в помещении 5 в НСУ.
    666 Па, это 0,00666 ат, так привычнее хотя бы. Можно проигнорировать ?
    Ну и как изменить авторитет вентиля в НСУ на радиаторное отопление - вообще даже идей нет.
    Ставлю отдельный НСУ (не готовый узел), чтобы можно было 3х ходовой вентиль поставить - "рушатся все кольца".

    Добавил гидрострелку. Дальше разум ничего не предлагает....

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    11 июня 2017 - 09:44 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Dms
    1. - добавлены 2 контура теплых полов,с распределителем (спасибо за пример, все делал аналогично)
    2. - добавлены термостатические вентили для теплого пола. ВОПРОС: их действительно прямо в стену и ставят ?! Я что-то вживую не видел никогда, как это делается ?.

    1. Коллектор ТП если выбрали конкретный Валтек, то и балансировочные клапаны нужно было выбирать соответствующие. Сейчас неверно, клапаны от коллектора Джакомини установлены и в неправильных местах.

    2. Это балансировочные клапаны, вмонтированные в коллектор ТП. Показывал на примере, где они должны устанавливаться на схеме.

    Цитата: Dms
    3. - привел ОП к "типорядам", скажем так. Есть только типы 20-50 и 22-50. При этом смущает малые размеры ОП в помещениях с теплыми полами, увеличить принудительно , или снизить % мощности теплого пола ? Тогда , по идее, длина радиаторов должна увеличиться.

    3. Значит тип выбирайте менее мощный на метр длины, например 11 или 10. Сначала нужно определиться с реальной мощностью ТП (с разрешенной температурой поверхности), с реальным шагом и зонами. Потом уже радиаторы подбирать.

    Цитата: Dms
    Смущает 3 ошибки по клапанам на радиаторах (kv ниже минимального ). Проигнорировать ?

    Так нужно верно выбрать тип радиаторов и его размер. Например, тип 11. И длину сначала пусть прога подберет, потом уже укажите принудительно. Но это уже после настройки ТП.

    Цитата: Dms
    Не дает покоя ошибка по избытку давления в НСУ, причем в помещении 5 ! Это как понять ? То есть, насос развивает излишнее давление по сравнению с остальной системой или как ? В контурах теплых полов же нет избытков никаких....

    Сначала установите правильный коллектор, а не распределитель как сейчас.

    Цитата: Dms
    Не дает покоя ошибка по избытку давления в НСУ, причем в помещении 5 ! Это как понять ? То есть, насос развивает излишнее давление по сравнению с остальной системой или как ? В контурах теплых полов же нет избытков никаких....
    Ну и низкий авторитет клапана в НСУ на контуры радиаторов (0,27) тоже не нравится. В составе готовой НСУ, как я понял, по изменить клапан.
    Я сделал эксперимент, и заменил готовый узел НСУ на НСУ с 3х ходовым клапаном, где можно подобрать клапан. И огреб ТУЧУ ошибок. Сколько не "настраивал" клапан, насос - так и не смог в экспериментальном варианте добиться успеха.

    Объяснения, тем более текстом потребуют написать десятки страниц текста.

    П.С. К сожалению, всё равно остаётся большое количество изначальных ошибок, вызванных изначально неверно заложенными параметрами и неверно выбранным оборудованием и материалами.

    Система, конечно, будет работать и в таком состоянии, но это далеко от нормального (правильного и корректного во всех отношениях) варианта. Глобально бы переделал Ваш проект.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 июня 2017 - 11:15

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 июня 2017 - 11:49 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Dms,
    Посоветовал бы:

    1. Использовать Н-образную арматуру нижнего подключения (мультифлексы). Можно в пол трубы выводить, но при возможности штробить стены эргономичнее и эстетичнее выводить в стены. Для этого использовать угловые мультифлексы, Например, Джакомини R388
    2. Режим котла выбрать 70/60
    3. Использовать всю доступную площадь комнаты для размещения зоны теплого пола. Пример в помещении №3. В зонах ТП сделать краевые зоны с меньшим шагом укладки труб ТП.
    4. В помещениях с ТП использовать расчётную температуру не выше +22 градусов (расчитывать теплопотери без градиента температуры).
    5. Обвязку котла и гидрострелки делал бы полипропиленом или медью.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 июня 2017 - 15:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 июня 2017 - 13:36 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Владимир спасибо!!
    Сегодня только приехал, 2 дня отсутствовал, буду вечером смотреть, исправлять ошибки и мотать на УС.
    В плане работы системы, понимаю, что идеала мне не достигнуть, и реально ставлю задачу: сделать работоспособную систему, пусть, лучше, избыточную (чтоб не мерзнуть), поддающуюся регулировке в процессе эксплуатации. Пусть она будет не самая оптимальная, но хочется постараться избежать ошибок (в тч и с вашей бесценной помощью), чтобы не переделывать.
    Пока занимаюсь VM, вечером отпишусь.
    13 июня 2017 - 08:56 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Dms
    В плане работы системы, понимаю, что идеала мне не достигнуть

    Вполне возможно достигнуть.

    Цитата: Dms
    Пусть она будет не самая оптимальная

    Поговорка: "Делай хорошо, а плохо само получится". Так, что имеет смысл стремиться к оптимальной системе. Тем более, что переделки в проге в тысячи раз дешевле переделки уже смонтированной системы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 июня 2017 - 14:37 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Приветствую Владимир!
    Вчера срочно пришлось мотнуться в поездку. Не успел отписаться.
    1. Ну все, VM поставил, разобрался, есть что сказать. Сниму копии экранов с VM, где действия объясню, далее если будут вопросы -предлагаю "в одном часовом поясе" в удобоваримое время списаться, в диалоговом режиме проще будет настроить.
    2. по сути тем - по расчетной схеме - Вполне возможно достигнуть. - будем достигать!
    Время есть, пока отец ведет общестрой, есть время приближаться к идеалу!
    15 июня 2017 - 18:55 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    И снова здравствуйте.
    На вложениях скриншоты. "Параметры VM" - выбираем нижний пункт меню из настроек VM на хосте.
    Идем в пункт "сетевые..."
    Открывается окно как на странице "LAN VM"
    А вот тут самое интересное: вообще "по умолчанию" при создании VM стоит вариант " NAT ...".
    Доступ в Интернет РАЗРЕШЕН через сетевой адаптер хоста (если в нем ничего не "подкручено" руками, не удалены виртуальные адаптеры, созданные VMWARE). ТО есть при таком варианте без доп настроек подключение к Интернет должно работать.

    В варианте, показанном у меня, "ТОЛЬКО ДЛЯ УЗЛА" - сетевой обмен между VM и хостом без выхода в интернет (скажем, изолированная сеть).

    Вариант "МОСТ..." допускает выход в интерент, но надо настраивать руками виртуальный адаптер VMWARE.



    В зависимости от того, что у вас в настоящий момент сконфигурировано,давайте смотреть и дальше разбираться.
    С этим вопросом могу потихоньку играться на работе, шлите картинку с Вашей VM.{insert-3476}
    Сообщение отредактировал Владимир 16 июня 2017 - 11:25
    15 июня 2017 - 22:39 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Dms,
    У меня сделан вариант Вашего проекта, где уже устранены все ошибки. Если интересно - звоните.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 июня 2017 - 18:47 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 16

    Конечно интересно!
    Завтра наберу, как с ВМ? Победили?