    Владимир,
    Ромашкин,


    Сегодня ходила к застройщику выпрашивать схему,уговорила, бумажка без всяких печатей и судя по ней котел "Бакси" должен стоять:-)Но во всем доме Навьены.Оказывается с полотенчика все начинается...
    Сообщение отредактировал Наталия Ш 31 июля 2017 - 18:26
    31 июля 2017 - 18:19 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Наталия Ш,
    вот видите - одна из версий может подтвердиться, полотенчик может коротить на себя.ну и балансировать надо радиаторы. я бы всё ж и поднял подачу на радиаторе наверх, как положено, это даже увеличит паспортную мощность прибора на 5%.
    у Вас какой Навьен стоит? 16К или 24К?

    P.S. Навьен мне ответил по насосу - сказали, на крышке насоса прочитайте)))) запросил график расходно-напорный
    31 июля 2017 - 19:42 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Ромашкин,
    Балансировать радиаторы, это нужна какая-то спец аппаратура?она устанавливается постоянно или только для балансировки?и как проверить коротит ли полотенец, если да, то сложно это исправить?вы уж меня извините за бестолковые вопросы, но я не спец((.Навьен 24к. Завтра попробую прочитать, что там за инфо на крышке насоса, если она вообще есть

    Еще хотела спростить, мне мастера предложили, участок трубы от начала радиатора до конца радиатора вырезать,заглушить, типа чтобы вода не ходила по кругу, а заходила в батарею. Не знаю, понятно написала?Это поможет, как вы думаете?причем сделать это только в комнатах, тк в кухне плитка.
    31 июля 2017 - 20:36 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Наталия Ш,
    на Вашей схеме у Вас двухтрубка, если канешно кто-то не сэкономил, как с котлом Бакси)). там Ничего вырезать не надо. а если мастера ни слова не сказали о том, что у Вас нижнее подключение радиатора, то просто попрощайтесь с ними.

    по поводу балансировки приборов и полотенчика: вы об этом Владимира спросите, я не так глубоко с этим знаком. это такие клапаны, ставятся на каждый отопительный прибор, в т.ч. и полотенчик, чтобы радиатор работал штатно.

    Цитата: Наталия Ш
    что там за инфо на крышке насоса, если она вообще есть

    не трудитесь, там только крайние значения. подождём, может с оф сайта пришлют данные
    Владимир нравится это сообщение.
    31 июля 2017 - 20:58 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Если все радиаторы были слишком холодными при отключённом полотенцесушителе, стоит проверить трубу что опускается от котла до пола на предмет сужения. Эти сужения возникают при невнимательной сварке полипропилена. Схема от застройщика уродская. Я бы использовал для квартиры такой формы коллекторную схему. Если в стяжке нет проводов, стоит вырезать каналы и уложить трубу заново.
    Владимир нравится это сообщение.
    1 августа 2017 - 21:24 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    [quote=Наталия Ш] там за инфо на крышке насоса, если она вообще есть[/quote/]
    прислали график напорно-расходный. я предположительно выбирал раб точку на 300-400 кг/час и 4 м напора - по графику проходим. остаётся балансировка, поднять подачу и... надеяться на качество паянных стыков трубопровода
    1 августа 2017 - 22:07 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Спасибо всем, что уделяете внимание и даете советы.Хочется предостеречь людей, на моем горьком примере, чтобы проверяли заранее всю систему на первонач.этапе, когда еще можно все легко исправить.

    А у меня, чем дальше в лес, тем больше дров.Оказыв.на самом деле, смонтировано не так как на схеме.У соседей раскопали,см.фото.

    Ромашкин,
    По поводу паяных стыков трубопровода
    Они вроде как не паяные, а соединены между собой креплениями(не знаю как назыв)))
    Сообщение отредактировал Наталия Ш 2 августа 2017 - 20:00
    2 августа 2017 - 19:47 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Наталия Ш
    По поводу паяных стыков трубопровода

    прошу прощения, это я на свой опыт перенес. у меня была такая квартира, не пропилениусе собраная)))

    да, на фото видно, что это сшитый полиэтилен, соединен по схеме ленинградка))
    напомните, Вы квартиру у застройщика купили или у частного лица? вроде новую.
    идите и пишите заявление , чтобы Вам привели систему отопления к проектному виду. согласно проекта, исполнительной схемы!! опишите свои моральные и физические страдания и потери.
    2 августа 2017 - 21:06 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ромашкин
    Оказыв.на самом деле, смонтировано не так как на схеме.У соседей раскопали,см.фото.

    Сожалею. По возможности лучше переделать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 августа 2017 - 17:59 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 10

    Владимир,
    Думала только диаметр неверно выбран, а тут оказывается, вся система через......:-(
    А в проекте норм СО, если не учитывать ф труб?
    3 августа 2017 - 21:20 / #20