двухтрубная горизонтальная система отопления в многоквартирном доме, металлопластик
-
Добрый день.
Новостройка, тепловой узел в общем коридоре, разводка выполнена металлопластиком на пресс-фитнгах в стяжке по полу. Трубы и фитинги Valtec. Обогреватели - конвекторы типа УНИВЕРСАЛ КСК 20. Досталось от застройщика в следущем виде: пластины конвекторов залиты раствором, местами МП трубы перегнуты с изломом, конвекторы подключены без разъемного соединения напрямую, при ремонте квартиры пришлось выполнить грубый демонтаж, еще стоял на подаче радиаторный клапан VT.008.LN.05 и кран Маевского. Итог нужно заменить отопительные приборы. Вопрос как это правильнее сделать? Стоить ли ставить радиаторы или оставить такие же конвекторы?
Какую применить регулирующую арматуру?
В тепловом узле изначально стоял счетчик тепловой энергии, при сдаче дома у половины квартир их сперли. Управляющая компания кое-как восстановила участки труб, но уже с использованием компрессионных фитингов, т.к. у них нет клещей для обжима. Как должен быть правильно выполнен узел ввода, два года уже так система отработала, но надолго ли не уверен. УК говорит менять конвекторы не надо.



6 сентября 2017 - 18:12 / #1 -
Цитата: gordei84Итог нужно заменить отопительные приборы.
Можно, но не обязательно, если тепла было достаточно. Можно заменить на конвекторы типа КСК.Цитата: gordei84Какую применить регулирующую арматуру?
На подаче ОП - радиаторный термоклапан с преднастройками Данфос RTR-N ду15. Если сделать гидравлический расчет, то вполне вероятно, что будет возможно применить менее дорогие клапаны.
На обратке ОП - отсечной клапан любого бренда или обычный шаровый кран.
Но бывает, что в конвекторах уже установлены термостатические клапаны-вставки (под термоголовку) с преднастройками. Тогда дополнительный термоклапан с преднастройками уже не нужен.Сообщение отредактировал Владимир 10 сентября 2017 - 07:10Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 сентября 2017 - 06:11 / #2 -
Владимир,На обратке ОП - отсечной клапан любого бренда или обычный шаровый кран.
Есть ли смысл устанавливать на обратке после конвектора радиаторный запорный клапан (кот. регулируется шестигранником) вместо шарового крана? Может и для балансировки он понадобится.10 сентября 2017 - 07:49 / #3 -
gordei84,
Если на подаче в ОП будет установлен термоклапан с преднастройками, то балансировка на обратке необязательна.
Если на подаче будет обычный термоклапан без преднастроек, то на обратке нужны балансировочные клапаны -
http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.htmlСообщение отредактировал Владимир 10 сентября 2017 - 08:52Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 сентября 2017 - 08:11 / #4 -
На моей фотографии теплового узла, синий балансировочный вентиль стоит на обратке? И отвод на подаче приварен выше, чем на обратке, так получается?10 сентября 2017 - 10:40 / #5
-
Цитата: gordei84На моей фотографии теплового узла, синий балансировочный вентиль стоит на обратке?
На обратке или на подаче можно определить по стрелке на балансировочном вентиле.Сообщение отредактировал Владимир 10 сентября 2017 - 11:48Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 сентября 2017 - 10:49 / #6 -
Как определить где обратка, где подача и где должен по-правильному стоять балансировочный вентель?10 сентября 2017 - 11:47 / #7
-
Цитата: gordei84Как определить где обратка, где подача
По стрелке на балансировочном клапане. Или из проекта, или в УК.Цитата: gordei84где должен по-правильному стоять балансировочный вентель?
По разному можно ставить. А традиционно ставят - на обратке.Сообщение отредактировал Владимир 11 сентября 2017 - 06:30Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 сентября 2017 - 13:43 / #8